Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Огнезащита воздуховода системы ВД в отдельной шахте EI45, Огнезащита воздуховодов систем дымоудаления в шахте
Татьяна555
сообщение 13.11.2025, 7:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.9.2025
Пользователь №: 446657



Добрый день!
Интересует вопрос, нужна ли огнезащита транзитных воздуховодов для систем ВД, если они идут в отдельной шахте, имеющей пределы огнестойкости(например не менее IE45)?
С общеобменными системами все понятно, про них все изложено в СП 7.1313.2013 п. 6.18, но он исключает системы противодымной вентиляции "Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения (кроме систем противодымной вентиляции) в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать:..."
В пункте 6.19 указано о воздуховодах любых систем, но которые находятся в другом пожарном отсеке. Поэтому пункта исключающего нанесение огнезащитного покрытия транзитных воздуховодах систем дымоудаления в пределах обслуживаемого пожарного отсека, я не вижу.
Так можно ли исключать огнезащиту систем дымоудаления (ВД) проложенных в шахте, имеющей пределы огнестойкости (в пределах обслуживаемого пожарного отсека)? Если можно, то на основании какого пункта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.11.2025, 12:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12779
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Татьяна555 @ 13.11.2025, 7:46) *
... нужна ли огнезащита транзитных воздуховодов для систем ВД, если они идут в отдельной шахте, имеющей пределы огнестойкости(например не менее IE45)?

Так можно ли исключать огнезащиту систем дымоудаления (ВД) проложенных в шахте, имеющей пределы огнестойкости (в пределах обслуживаемого пожарного отсека)? Если можно, то на основании какого пункта?

Нельзя! В нормах нет допущений с отсутствием огнезащиты при прокладке воздуховодов ДУ в шахте любой огнестойкости.
Т.о. устройство отдельной шахты для такого воздуховода является излишней/бессмысленной затратой материалов и средств.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 13.11.2025, 20:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1477
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(Татьяна555 @ 13.11.2025, 7:46) *
Добрый день!
Интересует вопрос, нужна ли огнезащита транзитных воздуховодов для систем ВД, если они идут в отдельной шахте, имеющей пределы огнестойкости(например не менее IE45)?
....
Так можно ли исключать огнезащиту систем дымоудаления (ВД) проложенных в шахте, имеющей пределы огнестойкости (в пределах обслуживаемого пожарного отсека)? Если можно, то на основании какого пункта?


Непонятно.
Шахта с огнестойкостью EI45, в ней воздуховод ДУ. Вы спрашиваете нужна-ли огнезащита в случае если это воздуховод транзитный (т.е. шахта с ним проложена по другому отсеку) или воздуховод (а значит и шахта в которой он проложен) "располагается в пределах обслуживаемого отсека" (т.е. воздуховод нетранзитный).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.11.2025, 23:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12779
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



ББ где-то пояснял:
К воздуховодам СПДВ не применяются понятия транзитный/нетранзитный. Только "в пределах обслуживаемого пож. отсека" и "за пределами обслуж. пож. отсека" (т.е. в смежном пож. отсеке)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 20:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных