Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Уплотнения резьбовых соединений АУП-С, Пожаростойкость уплотнений
sergey.a.abrosim...
сообщение 9.12.2025, 19:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.5.2025
Пользователь №: 442680



Добрый день, уважаемые специалисты!
Поясните, пожалуйста, требования СП 485.1311500.2020
п. 6.7.2.1 При проектировании трубопроводной сети, как правило, должны использоваться стальные трубы по ГОСТ 10704 - со сварными и фланцевыми соединениями, по ГОСТ 3262, ГОСТ 8732 и ГОСТ 8734 - со сварными, фланцевыми, резьбовыми соединениями, а также трубопроводными разъемными муфтами по ГОСТ Р 51737. Трубопроводы пенных АУП следует проектировать из оцинкованных стальных труб по ГОСТ 3262. Допускается применение других видов металлических трубопроводов, если их технические параметры не хуже технических параметров металлических труб по ГОСТ 3262, ГОСТ 8732, ГОСТ 8734 и ГОСТ 10704.
Допускается применение гибких металлических трубопроводов, а также различных видов соединений, прокладок и уплотняющих герметизирующих материалов, если они прошли соответствующие испытания на пожаростойкость. При проектировании таких соединений, прокладок, уплотняющих и герметизирующих материалов, допускается руководствоваться стандартами организации (СТО), согласованными с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в области пожарной безопасности, при подтверждении положительными результатами огневых испытаний применительно к группе однородных объектов либо к группе однородной пожарной нагрузки.
п. 6.7.2.2 Уплотнения в соединениях и соединения между не заполненными водой трубами и трубопроводной арматурой должны пройти испытания на пожаростойкость и иметь сертификат соответствия.
Суть дела в том, что вся система ВПВ здания выполнена стальным трубопроводом с применением фланцевых и неразъёмных соединений, за исключением мест монтажа кранов ПК и спринклерных оросителей.
Производители оросителей, в прилагаемых паспортах к оборудованию, для уплотнения резьбового соединения, на ряду с фум-лентой и герметиками, рекомендуют использовать, лён сантехнический, что на мой взгляд является нарушением требования СП. Все эти материалы не обладают необходимыми параметрами пожаростойкости и не смогут обеспечивать надёжного соединения, что повлияет на работоспособность спринклерных оросителей.
При обращении к производителю за объяснениями, был получен ответ: «Можете не использовать, потому что специальных испытаний с применением указанных материалов не производилось, по причине того, что данные материалы не входят в перечень обязательной сертификации».
В различного рода справочной, учебной и нормативной литературе:
Грингауз Ф.И. «Санитарно-технические работы» Учебник для сред проф -техн училищ – М Высшая школа, 1979;
Саргин Ю.Н. Слесарю-сантехнику: Справочник. – М. Стройиздат, 1994;
ГОСТ 5152-84 Набивки сальниковые;
Для резьбовых соединений с условиями эксплуатации при повышенных температурах (до 600С) и различными транспортируемыми рабочими средами, используется уплотнительный материал: асбестовая (с сердечником или без) сальниковая набивка графитированная.
Однако, каких-либо документов об испытаниях на пожаростойкость таких материалов, на просторах интернета не обнаружено.
Вопрос: как трактовать требование СП? Какие материалы применять при монтаже спринклерных оросителей?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 10.12.2025, 14:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2329
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(sergey.a.abrosimow @ 9.12.2025, 19:27) *
Суть дела в том, что вся система ВПВ здания выполнена стальным трубопроводом с применением фланцевых и неразъёмных соединений, за исключением мест монтажа кранов ПК и спринклерных оросителей.

Вопрос: как трактовать требование СП? Какие материалы применять при монтаже спринклерных оросителей?


1.Спринклерный ороситель срабатывает раньше, чем уплотнитель,на котором спринклер установлен,прогреется до температуры срабатывания спринклера.
2.Для резьбовой сборки трубопроводов горячей воды и отопления используются те же герметики, что и для АПТ и ВПВ. Резьбовое соединение пожарного крана находится в той части крана,которая изнутри заполнена водой. Следовательно,если возникнет такая ситуация, что наружное тепловое воздействие на ПК, при отсутствии расхода,доведёт воду в кране и стояке до кипения( huh.gif ),может порвать трубу,но герметик в резьбе ничего не почувствует. То же относится к резьбовым соединениям трубопроводов любого назначения, проложенным в помещении без спринклеров.

В СССР монтаж спринклерных трубопроводов на сварке был введён в конце пятидесятых или в начале шестидесятых.
До того времени сборка трубопроводов осуществлялась в основном на резьбе(для некоторых случаев и более поздние нормативы это допускали). В качестве герметика использовался лён ,пропитанный перед применением масляной краской.

пособие к ВСН 25-09.67-85 п.7.17
7.17. Резьбовые соединения должны выполняться с соблюдением следующих требований:
резьба на трубах и соединительных частях должна быть чистой, без заусенцев;
сорванная или неполная резьба на трубах не должна превышать более 10% длины резьбы;
в качестве уплотнителя для резьбовых соединений следует применять паты типа КЛТ, ленту
из фторпластового уплотнительного материала (ФУМ) или льняную прядь, пропитанную
свинцовым суриком или белилами, замешанными на натуральной олифе;
трубы и штуцеры оросителей, имеющие наружную коническую резьбу в соответствии с
требованиями ГОСТ 13955-74 и предназначенные для работы при Рv до 1 МПа (10 кгс/см2),
допускается соединять муфтами, а также ввертывать в муфтовые концы арматуры, имеющие
внутреннюю цилиндрическую трубную резьбу в соответствии с требованиями ГОСТ 6527-68.

Сообщение отредактировал BTS - 10.12.2025, 14:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey.a.abrosim...
сообщение 14.12.2025, 12:31
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.5.2025
Пользователь №: 442680



Большое спасибо, BTS!
ВСН 25-09.67-85 – интересный документ, не встречал….
Относительно физики материалов – мне всё понятно.
Вы не ответили на главный вопрос: как трактовать требования СП?
Дело не в том, что нельзя применять ФУМ ленту, Лён, или Сальниковые набивки, а в том, что СП требует прохождения этими материалами испытаний на пожаростойкость и наличие сертификатов соответствия на эти материалы.
Нет сертификатов соответствия и протоколов о прохождении испытаний на пожаростойкость – это означает нарушение требований?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 14.12.2025, 15:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2329
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(sergey.a.abrosimow @ 14.12.2025, 12:31) *
Большое спасибо, BTS!
ВСН 25-09.67-85 – интересный документ, не встречал….
Относительно физики материалов – мне всё понятно.
Вы не ответили на главный вопрос: как трактовать требования СП?
Дело не в том, что нельзя применять ФУМ ленту, Лён, или Сальниковые набивки, а в том, что СП требует прохождения этими материалами испытаний на пожаростойкость и наличие сертификатов соответствия на эти материалы.
Нет сертификатов соответствия и протоколов о прохождении испытаний на пожаростойкость – это означает нарушение требований?!


...как трактовать требования СП...
Быть может обратиться к разработчикам СП и попросить подсказать какие-либо уплотнительные материалы,прошедшие такие испытания и имеющие соответствующие сертификаты, а заодно название документа, согласно которому проводятся испытания резьбовых уплотнительных материалов для водяных систем пожаротушения.

За рубежом существуют специальные герметики для АПТ.
Запрос в поисковике "sprinkler pipe sealant" выдаёт массу информации,в т.ч. на русском языке.
Но как это всё будет соотносится с п. 6.7.2.2 СП 485 пока не понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.12.2025, 16:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33558
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Одно время назад мне попала в руки ФУМ лента с завода "Росатома", понято, что без сертификатов и сопроводительных. И она по словам ( только слова) на заводе применялась при Т до 300 градусов и достаточно больших давлений , не считая что и в трубах не совсем вода.
Так та лента совсем иная, чем видел в продаже и на руках монтажников систем. Совсем иная. И в пламени себя ведет по иному.
Тоолько вот документов никаких не видел и е знаю насчет той "правильной" ленты.
Кстати и газосварку неподалеку от себя выдерживала потом под давление, не тек стык. Магазинная и с рынка такого не потянет, не та лента . Или реально не фторопластовая, а с "следами фторопласта" в составе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 15.12.2025, 19:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1505
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



А, вот интересно... сколько случаев, что-бы при пожаре произошла разгерметизация пожарного трубопровоа в связи с температурным (огневым) воздействием на уплотнительные материалы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 15.12.2025, 20:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33558
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Вообще на курируемых объектах пожаров не случалось, только сталкивался "был один, до меня, но никаких АУП там еще в помине не было".
А вот повреждение спринклеров багажниками на крышах джипов или газелькой(с фургоном) было- сталкивался. САм как то застрял на минус 1 на пандусе, спереди джин насадился багажником и освободить проезд не может вперед или на этаж уйдя. ТЦ возле выхода метро Варшавская, которая к ж\д поездам ближе, но насадился не сломав спринклер, не было сработки.
На Остоженке у нас подрядчик своей газелькой умудрился дотянутся до спринклера. Снес и сработка была, но это он стопку чего то сложенного переехать собрался. Красиво разбрызгивало.
Вобщем единичные случаи и без пожаров. вовсе без "огнем спалило уплотнение стыков".
К слову- даже настоящую ФУМ не люблю в работе всё равно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.12.2025, 11:25
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9638
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(BTS @ 10.12.2025, 15:31) *
2.Для резьбовой сборки трубопроводов горячей воды и отопления используются те же герметики, что и для АПТ и ВПВ. Резьбовое соединение пожарного крана находится в той части крана,которая изнутри заполнена водой. Следовательно,если возникнет такая ситуация, что наружное тепловое воздействие на ПК, при отсутствии расхода,доведёт воду в кране и стояке до кипения( huh.gif ),может порвать трубу,но герметик в резьбе ничего не почувствует. То же относится к резьбовым соединениям трубопроводов любого назначения, проложенным в помещении без спринклеров.

Гидростатический напор в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана не должен превышать 90 м.
Температура кипения воды при давлении 9 бар +175°C. Температура воды в системе ГВС не должна превышать +75°C. В отоплении для производственных зданий — не более +115 °C. Для отопления жилых и общественных зданий — до +105 °C .
Цитата
Какую температуру держит паронит?
Для того, чтобы точнее ответить на этот вопрос, сначала стоит упомянуть о марках паронитовых изделий. У разных марок изделий разное содержание активного вещества от 60% до 70%. В качестве активного вещества выступает тугоплавкий асбест, у которого удельная температура плавления варьируется от 930° до 1550° по Цельсию.

Так существует несколько марок паронитовых изделий для разных температурных условий:

ПОН – уплотнитель общего назначения, который имеет подвиды. ПОН – А используется при температурах до 175°, ПОН – Б – до 200°, а также в условиях горячей воды, пара, газов.
ПА (армированный) – до 250° в воздушной среде, 450° в жидких условиях.

Нормативная температура эксплуатации уплотнений из льна согласно ГОСТ 10330-76 «Лен трепаный»: до 160 °С в тепло- и водоснабжении. 100 °C — нормативный температурный режим эксплуатации льняных прядей, пропитанных олифой.
Вообщем пожарный рукав сгорит раньше.. А потери воды если выгорит уплотнение резьбы не особо снизят напор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey.a.abrosim...
сообщение 15.1.2026, 8:49
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.5.2025
Пользователь №: 442680



Цитата(Serg Ivanov @ 30.12.2025, 11:25) *
Гидростатический напор в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана не должен превышать 90 м.
Температура кипения воды при давлении 9 бар +175°C. Температура воды в системе ГВС не должна превышать +75°C. В отоплении для производственных зданий — не более +115 °C. Для отопления жилых и общественных зданий — до +105 °C .

Нормативная температура эксплуатации уплотнений из льна согласно ГОСТ 10330-76 «Лен трепаный»: до 160 °С в тепло- и водоснабжении. 100 °C — нормативный температурный режим эксплуатации льняных прядей, пропитанных олифой.
Вообщем пожарный рукав сгорит раньше.. А потери воды если выгорит уплотнение резьбы не особо снизят напор.

Добрый день, Serg Ivanov!
Спасибо за комментарий!
К сожалению, Вы допускаете типичную ошибку, рассуждая о физико-технологических особенностях уплотнительных материалов.
Скажем если говорить о материалах для уплотнения резьбовых соединений спринклерных оросителей, то ГОСТ Р 59636-2021 Приложение А п. А.1.4 говорит: для уплотнения резьбовых соединений следует применять допущенные для этих целей ленты, пасты и другие материалы. Далее в том же приложении п. А.1.5 При использовании ленты из фторопластового уплотнительного материала (фторолона марки 4Д) для уплотнения резьбовых соединений не допускается обратный поворот оросителя.
Таким образом ГОСТ, косвенно, разрешает использование уплотнительных материалов из фторолона марки 4Д для резьбовых соединений спринклерных оросителей. Для справки: максимальная рабочая температура фторопласта по ГОСТ 14906—77 ФТОРОПЛАСТ-4Д t = 260 °C.
Но, как обычно, возникают вопросы: во-первых, приложение А ГОСТ Р 59636-2021 носит рекомендательный характер; во-вторых, действует, ранее упоминавшийся СП 485.1311500.2020 в пункте 6.7.2.1 ... Допускается применение гибких металлических трубопроводов, а также различных видов соединений, прокладок и уплотняющих герметизирующих материалов, если они прошли соответствующие испытания на пожаростойкость. В том же СП 485 п. 6.7.2.2 Уплотнения в соединениях и соединения между не заполненными водой трубами и трубопроводной арматурой должны пройти испытания на пожаростойкость и иметь сертификат соответствия. Ни ГОСТ Р 59636-2021, ни СП 485 не запрещает использование каких-либо уплотнительных материалов для резьбовых соединений если они предназначены для этих целей. Таким образом, конфликта между этими документами нет, просто, один документ дополняет другой.
Проблема заключается в том, что уплотнительные материалы не входят в Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".
В общем, если даже очень захотеть, Вы не сможете найти сертификатов соответствия на данные материалы.
Нет сертификатов соответствия о прохождении испытаний уплотнительных материалов на пожаростойкость – это нарушение требований СП.

Сообщение отредактировал sergey.a.abrosimow - 15.1.2026, 8:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.1.2026, 12:38
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12898
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(sergey.a.abrosimow @ 15.1.2026, 8:49) *
Скажем если говорить о материалах для уплотнения резьбовых соединений спринклерных оросителей, то ГОСТ Р 59636-2021 Приложение А п. А.1.4 говорит: для уплотнения резьбовых соединений следует применять допущенные для этих целей ленты, пасты и другие материалы. Далее в том же приложении п. А.1.5 При использовании ленты из фторопластового уплотнительного материала (фторолона марки 4Д) для уплотнения резьбовых соединений не допускается обратный поворот оросителя.
Таким образом ГОСТ, косвенно, разрешает использование уплотнительных материалов из фторолона марки 4Д для резьбовых соединений спринклерных оросителей. Для справки: максимальная рабочая температура фторопласта по ГОСТ 14906—77 ФТОРОПЛАСТ-4Д t = 260 °C.
Но ... приложение А ГОСТ Р 59636-2021 носит рекомендательный характер; во-вторых, действует, ранее упоминавшийся СП 485.1311500.2020 в пункте 6.7.2.1 ... Допускается применение гибких металлических трубопроводов, а также различных видов соединений, прокладок и уплотняющих герметизирующих материалов, если они прошли соответствующие испытания на пожаростойкость. В том же СП 485 п. 6.7.2.2 Уплотнения в соединениях и соединения между не заполненными водой трубами и трубопроводной арматурой должны пройти испытания на пожаростойкость и иметь сертификат соответствия. Ни ГОСТ Р 59636-2021, ни СП 485 не запрещает использование каких-либо уплотнительных материалов для резьбовых соединений если они предназначены для этих целей. Таким образом, конфликта между этими документами нет, просто, один документ дополняет другой.

Это не совсем так.
Весь ГОСТ Р 59636-2021 входит в Перечень на соответствие № 123-ФЗ - см. п. 96.1.
Т.о., либо выполняете указания ГОСТ Р 59636-2021, либо при проектировании/монтаже идёте по другим требованиям в п. 1 ст. 6 № 123-ФЗ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey.a.abrosim...
сообщение 18.1.2026, 14:07
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.5.2025
Пользователь №: 442680



Цитата(ИОВ @ 15.1.2026, 12:38) *
Это не совсем так.
Весь ГОСТ Р 59636-2021 входит в Перечень на соответствие № 123-ФЗ - см. п. 96.1.
Т.о., либо выполняете указания ГОСТ Р 59636-2021, либо при проектировании/монтаже идёте по другим требованиям в п. 1 ст. 6 № 123-ФЗ

Добрый день, ИОВ!
Имеется ввиду не статус самого документа, а статус приложения определённый в документе.
Прикрепленный файл  ГОСТ_Р_59636.png ( 18,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3


Сообщение отредактировал sergey.a.abrosimow - 18.1.2026, 14:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey.a.abrosim...
сообщение 18.1.2026, 14:25
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.5.2025
Пользователь №: 442680



Цитата(BTS @ 14.12.2025, 15:04) *
...как трактовать требования СП...
Быть может обратиться к разработчикам СП и попросить подсказать какие-либо уплотнительные материалы,прошедшие такие испытания и имеющие соответствующие сертификаты, а заодно название документа, согласно которому проводятся испытания резьбовых уплотнительных материалов для водяных систем пожаротушения.

За рубежом существуют специальные герметики для АПТ.
Запрос в поисковике "sprinkler pipe sealant" выдаёт массу информации,в т.ч. на русском языке.
Но как это всё будет соотносится с п. 6.7.2.2 СП 485 пока не понятно.


В продолжении темы, информирую о том, что по совету участника беседы "BTS", сделан запрос к разработчику ФГБУ ВНИИПО МЧС России, на который получен следующий ответ:

По поручению руководства МЧС России специалистами института
рассмотрено Ваше обращение от 21 декабря 2025 г. № 34845762, поступившее
в форме электронного документа и зарегистрированное от 22 декабря 2025 г.
№ ГИ-21174.
По существу обращения сообщаем, что в соответствии с положениями
части 1 статьи 6 Федерального Закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический
регламент), пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной
при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности,
установленных Техническим регламентом, а также одного из следующих
условий:
1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся
в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных
в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента;
2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных
Техническим регламентом;
3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся
в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс
необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
на решение задач в области пожарной безопасности;
4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся
2
в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение
задач в области пожарной безопасности;
5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают
обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7
статьи 6 Технического регламента.
Нормативные документы по пожарной безопасности, указанные в пункте 1
части 1 статьи 6 Технического регламента, перечислены в утвержденном
приказом Росстандарта от 13 февраля 2023 г. № 318 Перечне документов
в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля
2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» (далее – Перечень).
СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее –
СП 485.1311500.2020) включен в Перечень в полном объёме.
Учитывая вышеизложенное, выполнение всех требований положений
СП 485.1311500.2020 является обязательным в случае обеспечения пожарной
безопасности объекта защиты через выполнение условия пункта 1 части 1
статьи 6 Технического регламента.
Если же пожарная безопасность объекта защиты обеспечивается через
выполнение условия пункта 4 части 1 статьи 6 Технического регламента,
обязательным является выполнение всех требований стандарта организации,
который согласован в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной
безопасности.
Прикрепляю оба фала для ознакомления:
Прикрепленный файл  Обращение_в_МЧС.pdf ( 182,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5

Прикрепленный файл  Ответ_на_запрос_МЧС.pdf ( 85,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.1.2026, 16:17
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 12898
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(sergey.a.abrosimow @ 18.1.2026, 14:07) *
Добрый день, ИОВ!
Имеется ввиду не статус самого документа, а статус приложения определённый в документе.
Прикрепленный файл  ГОСТ_Р_59636.png ( 18,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3

В данном случае следует обратить внимание в Перечне на столбец "Подтверждаемые требования" - там указано:
Цитата
Стандарт в целом

До ИЗМ 1 в ГОСТе в п. 96 Перечня разделы не все включены были, а приложения, всё-равно, все.

Меня вообще забавляют подписи обязательное или рекомендуемое для приложений в СП и ГОСТ, которые сАми по себе не являются обязательными. Это оксюморон, свидетельство безграмотности авторов конкретных нормативных документов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 21.1.2026, 12:42
Сообщение #14


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3673
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(sergey.a.abrosimow @ 18.1.2026, 16:25) *
В продолжении темы, информирую о том, что по совету участника беседы "BTS", сделан запрос к разработчику ФГБУ ВНИИПО МЧС России, на который получен следующий ответ:

По поручению руководства МЧС России специалистами института
рассмотрено Ваше обращение от 21 декабря 2025 г. № 34845762, поступившее
в форме электронного документа и зарегистрированное от 22 декабря 2025 г.
№ ГИ-21174.
По существу обращения сообщаем, что в соответствии с положениями
части 1 статьи 6 Федерального Закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический
регламент), пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной
при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности,
установленных Техническим регламентом, а также одного из следующих
условий:
1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся
в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных
в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента;
2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных
Техническим регламентом;
3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся
в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс
необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
на решение задач в области пожарной безопасности;
4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся
2
в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение
задач в области пожарной безопасности;
5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают
обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7
статьи 6 Технического регламента.
Нормативные документы по пожарной безопасности, указанные в пункте 1
части 1 статьи 6 Технического регламента, перечислены в утвержденном
приказом Росстандарта от 13 февраля 2023 г. № 318 Перечне документов
в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной
основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля
2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» (далее – Перечень).
СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки
пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее –
СП 485.1311500.2020) включен в Перечень в полном объёме.
Учитывая вышеизложенное, выполнение всех требований положений
СП 485.1311500.2020 является обязательным в случае обеспечения пожарной
безопасности объекта защиты через выполнение условия пункта 1 части 1
статьи 6 Технического регламента.
Если же пожарная безопасность объекта защиты обеспечивается через
выполнение условия пункта 4 части 1 статьи 6 Технического регламента,
обязательным является выполнение всех требований стандарта организации,
который согласован в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной
безопасности.
Прикрепляю оба фала для ознакомления:
Прикрепленный файл  Обращение_в_МЧС.pdf ( 182,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5

Прикрепленный файл  Ответ_на_запрос_МЧС.pdf ( 85,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6

Иного ответа я и не ждал...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 23:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных