> СП 10.13130.2020. Пункты 6.1.26 и 12.18 - разночтения?
greebo
сообщение 10.12.2025, 21:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.1.2025
Пользователь №: 437982



6.1.26 Для подключения мобильной пожарной техники каждая зона ВПВ объекта защиты должна иметь не менее двух патрубков, выведенных наружу здания от насосных установок с расходом более 10 л/с (при их наличии) и сухотрубов с соединительными головками DN 80, расположенными на высоте (1,20±0,15) м от отметки земли до горизонтальной оси патрубка.

12.18 Патрубки с соединительными головками, выведенные наружу здания, должны располагаться в местах, удобных для подъезда пожарных автомобилей и оборудованных световыми указателями и пиктограммами. Место вывода на фасад патрубков с соединительными головками должно быть удобным для установки не менее двух пожарных автомобилей и располагаться на высоте (1,50±0,15) м относительно горизонтальной оси клапана и на расстоянии не более 150 м от пожарных гидрантов.

Помогите разобраться - это не противоречащая друг другу информация? Т.е. в 6.1.26 указана высота (1,20±0,15), а в 12.18 (1,50±0,15)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 11.12.2025, 6:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Цитата(greebo @ 11.12.2025, 4:00) *
6.1.26 Для подключения мобильной пожарной техники каждая зона ВПВ объекта защиты должна иметь не менее двух патрубков, выведенных наружу здания от насосных установок с расходом более 10 л/с (при их наличии) и сухотрубов с соединительными головками DN 80, расположенными на высоте (1,20±0,15) м от отметки земли до горизонтальной оси патрубка.

12.18 Патрубки с соединительными головками, выведенные наружу здания, должны располагаться в местах, удобных для подъезда пожарных автомобилей и оборудованных световыми указателями и пиктограммами. Место вывода на фасад патрубков с соединительными головками должно быть удобным для установки не менее двух пожарных автомобилей и располагаться на высоте (1,50±0,15) м относительно горизонтальной оси клапана и на расстоянии не более 150 м от пожарных гидрантов.

Помогите разобраться - это не противоречащая друг другу информация? Т.е. в 6.1.26 указана высота (1,20±0,15), а в 12.18 (1,50±0,15)

Одно требование - для зон, другое для насосных в целом. Почему при этом разная высота - скорее всего ошибка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 11.12.2025, 11:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 774
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Ставьте на 1,35 и не делайте себе голову
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
greebo
сообщение 11.12.2025, 12:38
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.1.2025
Пользователь №: 437982



‘Ставьте на 1,35 и не делайте себе голову’ - в будущем буду придерживаться этого размера. Что делать сейчас если у меня сделано по пункту 6.1.26, а пожарник хочет видеть 12.18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение 11.12.2025, 12:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Цитата(greebo @ 11.12.2025, 19:38) *
‘Ставьте на 1,35 и не делайте себе голову’ - в будущем буду придерживаться этого размера. Что делать сейчас если у меня сделано по пункту 6.1.26, а пожарник хочет видеть 12.18

Зоны есть?
Мне что-то кажется он денег хочет...

Сообщение отредактировал naivemite - 11.12.2025, 12:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 18:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных