> Отопление электроконвекторами лестничных клеток
Дмитрий ВРН
сообщение 12.12.2025, 10:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.12.2025
Пользователь №: 449611



Добрый день, коллеги. Подскажите, пожалуйста, у кого есть опыт. Мы строим дом на 26 квартир с поквартирным отоплением, на лестничных клетках запроектировали электроконвекторы. Но столкнулись, что согласно СП256.1325800-2016 " п.16.12 Электронагревательные приборы должны быть оборудованы устройствами для защиты от сверхтока и перегрева". От перегрева все защищены, но есть ли конвекторы с встроенным предохранителем либо тепловым расцепителем? как на практике выполняется данное требование СП?
Также есть Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), согласно п. 35 "Запрещается: и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя". То есть в паспорте электроконвектора должно быть написано, что он может работать круглосуточно. С этим что делать? или не обращать внимания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
dmchehow
сообщение 12.12.2025, 13:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Цитата(Дмитрий ВРН @ 12.12.2025, 10:13) *
Добрый день, коллеги. Подскажите, пожалуйста, у кого есть опыт. Мы строим дом на 26 квартир с поквартирным отоплением, на лестничных клетках запроектировали электроконвекторы. Но столкнулись, что согласно СП256.1325800-2016 " п.16.12 Электронагревательные приборы должны быть оборудованы устройствами для защиты от сверхтока и перегрева". От перегрева все защищены, но есть ли конвекторы с встроенным предохранителем либо тепловым расцепителем? как на практике выполняется данное требование СП?
Также есть Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), согласно п. 35 "Запрещается: и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя". То есть в паспорте электроконвектора должно быть написано, что он может работать круглосуточно. С этим что делать? или не обращать внимания?

У вас их сопрут уже в первый день)). Ставьте обычные батареи и не мудрите с электрообогревателяии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий ВРН
сообщение 12.12.2025, 16:20
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.12.2025
Пользователь №: 449611



Да не можем мы водяные поставить. У нас поквартирные газовые котлы отопления, для ещё одного котла, обогревающего МОПы, нет помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 12.12.2025, 16:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2219
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(Дмитрий ВРН @ 12.12.2025, 12:13) *

Пообщайтесь с изготовителем сделают с защитой и круглосуточно.

Сообщение отредактировал AI 155 - 12.12.2025, 16:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VadGKorn
сообщение 12.12.2025, 16:46
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 26.3.2025
Из: СПб
Пользователь №: 441045



А что если сделать рециркуляционную вентиляцию с эл. калориферами ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий ВРН
сообщение 12.12.2025, 17:19
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.12.2025
Пользователь №: 449611



Это можно было бы сделать на этапе проектирования, сейчас уже невозможно, 2 этажа залито с проёмами под венткороба. В общем, прихожу к выводу, при желании электроконвекторы можно поставить в МОПах, предохранители чтоб в них были, и их так к стене приделать, чтобы спереть было невозможно. Так наверно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.12.2025, 17:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12890
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Дмитрий ВРН @ 12.12.2025, 10:13) *
Мы строим дом на 26 квартир с поквартирным отоплением, на лестничных клетках запроектировали электроконвекторы.

Это не соответствует п. Б.12 прилож. "Б" СП 60...2020
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 12.12.2025, 17:42
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 33554
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Интересно, а когда возьмут за шкирку этих проектировщиков лепящих на объектах площадью менее1500 квадратов идиотские решения? И их заказчиков тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.12.2025, 17:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12890
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(инж323 @ 12.12.2025, 17:42) *
Интересно, а когда возьмут за шкирку этих проектировщиков лепящих на объектах площадью менее1500 квадратов идиотские решения? И их заказчиков тоже.

Если придёт грамотный пожинспектор, то заставит выдернуть намертво приделанные к стене в ЛК (по выражению ТС) электроконвекторы.
Если пожинспектор будет малоквалифицированным, но будет пожар в ЛК с пострадавшими или даже с жертвами, то на скамье подсудимых он будет сидеть в компании с проектировщиком и Застройщиком. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий ВРН
сообщение 12.12.2025, 17:53
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.12.2025
Пользователь №: 449611



Цитата(ИОВ @ 12.12.2025, 17:37) *
Это не соответствует п. Б.12 прилож. "Б" СП 60...2020

Так СП60 же носит рекомендательный характер
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 12.12.2025, 17:55
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 33554
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Ну и будут сидеть и вон как зимневишневские( некоторые вышли уже) но погорельцам от этого не легче, а погибшим все равно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение 12.12.2025, 18:03
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Цитата(Дмитрий ВРН @ 12.12.2025, 16:20) *
Да не можем мы водяные поставить. У нас поквартирные газовые котлы отопления, для ещё одного котла, обогревающего МОПы, нет помещения.

А как вы планируете отапливать подвал, входные группы? Как вариант сделате вентиляцию с подогревом от электро. Но жильцы будут явно не довольны счетам))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.12.2025, 18:10
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 12890
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Дмитрий ВРН @ 12.12.2025, 17:53) *
Так СП60 же носит рекомендательный характер

newconfus.gif
Т.е. Вы совсем не знакомы с № 384-ФЗ ?
Почитайте ст. 5 и 6 этого ФЗ - узнаете, что Ваше здание при игнорировании СП не соответствует требованиям безопасности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 13.12.2025, 3:25
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 748
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Я даже немного завис... А разве есть электрические обогреватели / конвекторы (кроме промышленных) без встроенных устройств защиты от сверхтока? Почти все бытовые электроприёмники имеют встроенную защиту, поскольку автоматические выключатели в электрощитах защищают только отходящие кабельные линии.

А вот на установку УЗО на щите на питание конвекторов придётся потратиться.

И разумеется, что ваши конвекторы должны быть заявлены производителем для непрерывной работы в необслуживаемом режиме. И иметь соответствующий класс защиты от поражения электрическим током. И соответствовать характеристикам помещения, в котором устанавливаются (диапазон температур окружающей среды, влажность, защита IP).
Ну то есть, абы какие не поставишь.

Тут ещё с пожарными надо проконсультироваться, ибо это всё будет на путях эвакуации.

А, прошу пардону, Б.12 СП60 не допускает электрический обогрев.

Сообщение отредактировал straus - 13.12.2025, 3:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 13.12.2025, 3:42
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 748
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



А какой регион (какие зимние температуры)? Воздушный тепловой насос не впишется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 13.12.2025, 13:23
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3091
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Везде, где электроотопление, надо ставить асики. Хватит сжигать народные деньги в пустоту. Вон, в финляндиях всяких целые города на криптовалютном отоплении. Жильцам - бесплатное отопление подъезда, управляющей компании - профит.
Шумобокс металлический негорючий антивандальный, там и свои автоматы защиты можно разместить для требовательных комиссий.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 13.12.2025, 13:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий ВРН
сообщение 15.12.2025, 9:18
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.12.2025
Пользователь №: 449611



Коллеги, спасибо за ссылки. Буду изучать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 15.12.2025, 10:51
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 609
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



А подвал есть в этом доме? Трубы ВК же где-то разводили? Поставьте в подвале электрокотел и от него сделайте водяное отопление ЛК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 15.12.2025, 11:47
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2219
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Поставить, сдать и отключить навсегда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
novichok
сообщение 15.12.2025, 15:45
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 13.10.2005
Из: Мурманск
Пользователь №: 1328



Цитата(ИОВ @ 12.12.2025, 18:10) *
newconfus.gif
Т.е. Вы совсем не знакомы с № 384-ФЗ ?
Почитайте ст. 5 и 6 этого ФЗ - узнаете, что Ваше здание при игнорировании СП не соответствует требованиям безопасности.

Но статья 15, часть 6, предусматривает и иной способ обоснования принятого решения.



Сообщение отредактировал novichok - 15.12.2025, 15:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.12.2025, 18:57
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 12890
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(novichok @ 15.12.2025, 15:45) *
Но статья 15, часть 6, предусматривает и иной способ обоснования принятого решения.

Предусматривает - там перечислены 4 возможных способа. Какой из них Вы предлагаете ТС для возможной реализации? Или Вы решили просто вставить свои негодные 5 копеек в обсуждение?
Единственно возможный для ТС вариант "мамой клянусь, что пожара и пострадавших не будет" там отсутствует. Зато в п. 6.1 указано:
Цитата
6.1. Результаты применения предусмотренных частью 6 настоящей статьи способов обоснования соответствия ...

Требования к содержанию таких результатов, порядку их подготовки и утверждения устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Так что аргумент ТС
Цитата(Дмитрий ВРН @ 12.12.2025, 17:53) *
Так СП60 же носит рекомендательный характер

просто от технической и юридической малограмотности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
novichok
сообщение 16.12.2025, 13:37
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 13.10.2005
Из: Мурманск
Пользователь №: 1328



Цитата(ИОВ @ 15.12.2025, 18:57) *
Предусматривает - там перечислены 4 возможных способа. Какой из них Вы предлагаете ТС для возможной реализации?

Не готов сразу сказать. Сначала надо разобраться, почему нельзя в лестничных клетках ставить электрические конвекторы. Исходя из этого уже искать путь решения.

Цитата
Или Вы решили просто вставить свои негодные 5 копеек в обсуждение?

Не вижу причин для подобной сентенции.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.12.2025, 14:27
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 12890
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(novichok @ 16.12.2025, 13:37) *
Не готов сразу сказать. Сначала надо разобраться, почему нельзя в лестничных клетках ставить электрические конвекторы. Исходя из этого уже искать путь решения.

Разбирайтесь, ищите - никто не против. Но Вы же советуете что-то, ещё даже не разобравшись - отправляете ТС в никуда.

Цитата(novichok @ 16.12.2025, 13:37) *
Не вижу причин для подобной сентенции.

Причина в том, что Вы ссылаетесь на пункт, похоже, не читая его. Если бы прочли, стало быть понятно, что перечисленные в нём способы никак не применимы к обсуждаемому нарушению указания прилож. "Б" СП 60.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.12.2025, 15:46
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 12890
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Для Дмитрий ВРН и novichok:
Вот сейчас отвечала в теме по противодымной вентиляции и вспомнила:
Прилож. "Б" СП 60 входит и в Перечень на соответствие № 123-ФЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
novichok
сообщение 17.12.2025, 13:20
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 13.10.2005
Из: Мурманск
Пользователь №: 1328



Цитата(ИОВ @ 16.12.2025, 14:27) *
Причина в том, что Вы ссылаетесь на пункт, похоже, не читая его. Если бы прочли, стало быть понятно, что перечисленные в нём способы никак не применимы к обсуждаемому нарушению указания прилож. "Б" СП 60.


Тот пункт, на который я ссылаюсь, действительно, не имеет никакого отношения к обсуждаемому нарушению. Это разные способы обоснования подтверждения.

Ваш способ — использование требований нормативных документов. Но есть и альтернативный, предложенный мной. Да, он ещё не отработанный, кривой и корявый, но он есть. Надеюсь, со временем его приведут в порядок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 17.12.2025, 16:09
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 12890
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(novichok @ 17.12.2025, 13:20) *
Тот пункт, на который я ссылаюсь, действительно, не имеет никакого отношения к обсуждаемому нарушению.

Тогда зачем Вы его предлагали? А затем обижались на выражение про "негодные 5 копеек в обсуждении". Мы ведь обсуждали конкретную ситуацию ТС, а не теоретизировали на тему № 384-ФЗ.

Цитата(novichok @ 17.12.2025, 13:20) *
... Это разные способы обоснования подтверждения.

Ваш способ — использование требований нормативных документов. Но есть и альтернативный, предложенный мной. Да, он ещё не отработанный, кривой и корявый, но он есть. Надеюсь, со временем его приведут в порядок.

Вы сильно заблуждаетесь на мой счёт - я учитываю оба способа, но не бездумно. Мне сразу было ясно, что нарушение ТС невозможно преодолеть по 2-ому способу - мне давно и хорошо знаком перечень в п. 6 ст.15 № 384-ФЗ.

Кроме того, на 2-ой способ есть прямая ссылка в ст. 6 № 384-ФЗ - т.е. не Вы его, вообще-то, предлагаете, а он подробно описан в самом ФЗ. Вот только далеко не всегда применим. Вы, например, указали на этот способ, не понимая невозможность его реализации в обсуждаемом конкретном объекте.

Т.к. прилож. "Б" СП 60 входит в перечень и на соответствие № 123-ФЗ, то в проекте ТС нарушены одновременно 2 основных закона по безопасности.


Я полагаю, что нужно было изначально предусматривать в проекте неотапливаемую ЛК по п. 6.2.8 СП 60. Разумеется, с учётом утепления внутренних стен ЛК и учёте теплопотерь через эти стены при проектировании отопления квартир. Т.е. проект в нескольких разделах выглядел бы несколько иначе по целому ряду показателей в каждом разделе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Warmtenis
сообщение 17.12.2025, 23:12
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 30.3.2025
Пользователь №: 441169



Цитата(ИОВ @ 16.12.2025, 15:46) *
Прилож. "Б" СП 60 входит и в Перечень на соответствие № 123-ФЗ.

ИОВ, Вы грамотный специалист, видно, что Вы прекрасно разбираетесь в своем деле. Какую роль в Вашей работе играют упомянутые Вами перечни документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований (…)?
Как бы изменилась работа, если бы их не было? Ведь кажется, что если есть реестр обязательных требований (ПП от 31.08.2023 N 1417), то их вполне достаточно. Для чего эти танцы с бубнами вокруг НТД, требования которых можно не выполнять, какой в них сакральный смысл?

Мнение других участников форума по вопросу необходимости существования "добровольных перечней" также прочитаю с большим интересом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.12.2025, 1:27
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 12890
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Warmtenis @ 17.12.2025, 23:12) *
ИОВ, ... Какую роль в Вашей работе играют упомянутые Вами перечни документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований (…)?
Как бы изменилась работа, если бы их не было? Ведь кажется, что если есть реестр обязательных требований (ПП от 31.08.2023 N 1417), то их вполне достаточно. Для чего эти танцы с бубнами вокруг НТД, требования которых можно не выполнять, какой в них сакральный смысл?

А Вы читали это Постановление? Этим ПП РФ утверждены "Правила ...", в них указано:
Цитата
4. В реестр требований подлежат включению требования документов, указанных в части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

А в ГК:
Цитата
5. Предметом экспертизы результатов инженерных изысканий является оценка соответствия таких результатов требованиям технических регламентов. Предметом экспертизы проектной документации являются:
1) оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, ...

5_2. При проведении экспертизы проектной документации объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, осуществляется оценка ее соответствия требованиям, указанным в части 5 настоящей статьи ...

№ 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
№ 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
И в обоих есть статьи по соответствию каждому из них, а также пути/варианты невыполнения указаний СП.
Т.е. либо выполняете указания СП, либо выполняете мероприятия по путям/вариантам. В противном случае проект не соответствует этим техническим регламентам и получает отрицательное заключение Экспертизы. Вот и все, по Вашему выражению, "танцы с бубнами".
Про неграмотных экспертов не будем говорить, конечно, у них и 2х2= 5 прокатывает. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Warmtenis
сообщение 18.12.2025, 17:45
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 30.3.2025
Пользователь №: 441169



Цитата(ИОВ @ 18.12.2025, 1:27) *
А Вы читали это Постановление? Этим ПП РФ утверждены "Правила ...", в них указано:

А в ГК:

№ 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
№ 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
И в обоих есть статьи по соответствию каждому из них, а также пути/варианты невыполнения указаний СП.
Т.е. либо выполняете указания СП, либо выполняете мероприятия по путям/вариантам. В противном случае проект не соответствует этим техническим регламентам и получает отрицательное заключение Экспертизы. Вот и все, по Вашему выражению, "танцы с бубнами".
Про неграмотных экспертов не будем говорить, конечно, у них и 2х2= 5 прокатывает. laugh.gif

Да, я читал ПП N 1417 и у меня нет никаких вопросов к нему. То, что включено в реестр требований, подлежащих применению, то должно выполняться, тут и говорить не о чем.
Мой вопрос касается необходимости существования перечней документов по стандартизации для применения на добровольной основе (ст. 16.1 ФЗ от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании").
По моему мнению, весь смысл данных перечней состоит в том, чтобы проектное решение можно было бы обосновать.
К примеру, проектировщик использует какую-то расчетную методику или техническое решение. Наличие этой методики / решения в добровольном перечне не позволит никому говорить о их ошибочности.
Наоборот же это не работает: никто не вправе требовать обязательного использования методики из добровольного перечня.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.12.2025, 18:50
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 12890
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Warmtenis @ 18.12.2025, 17:45) *
Наоборот же это не работает: никто не вправе требовать обязательного использования методики из добровольного перечня.

Так никто из знакомых с № 384-ФЗ и № 123-ФЗ и не требует этого. В обоих ТР указаны альтернативные перечням варианты Вы же видели выше:
Цитата(ИОВ @ 18.12.2025, 1:27) *
№ 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
№ 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
И в обоих есть статьи по соответствию каждому из них, а также пути/варианты невыполнения указаний СП.
Т.е. либо выполняете указания СП, либо выполняете мероприятия по путям/вариантам.

Но альтернативные варианты не всегда выполнимы. В обсуждаемом вопросе ТС именно такой случай - невозможно воспользоваться альтернативными вариантами, а указания СП 60, присутствующие в перечнях на соответствие этим ТР, в его проекте не выполнены. Поэтому его проектное решение не соответствует одновременно обоим ТР по безопасности.

Или Вы хотите полной анархии и в отношении требований ТР ? Тогда надо не здесь в дискуссии вступать, а с разработчиками ТР и исполнителями по утверждению ТР в Правительстве РФ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 