> аккумулирующий резервуар дождевых стоков, открытый резервуар
Nasttya
сообщение 15.12.2025, 22:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Добрый день.
Расчётный объём аккумулирующего резервуара поверхностных стоков с территории промплощадки около 12000 м3.
Предложено рассмотреть устройство такого резервуара не в бетоне, а в виде открытого резервуара, т.е. котлован в грунте с гидроизоляцией днища и откосов. Регион южный. Дале стоки будут отводиться на очистные и затем в водный объект.
Проектированием подобных открытых резервуаров ранее не занимались, равно как и проектированием бетонных резервуаров такого объёма, поэтому хочется узнать, есть ли успешный опыт проектирования и дальнейшей эксплуатации подобных открытых резервуаров?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 16.12.2025, 7:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20665
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Подобного опыта нет, но мне кажется тут надо будет решать проблемы совместно с экологами и гидрологами. Все таки получается что создается искусственный водоем... Я бы наверное не взялся за такой резервуар, думаю что с экологами тут можно будет хватить проблем... Считать все эти водные балансы и прочее (один раз тоже в ходе проекта заказчик хотел как резервуар использовать существующий котлован, но потом решил что все таки сделает обычные резервуары и оттуда вывозить стоки будет)

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 16.12.2025, 7:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 16.12.2025, 9:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



А из этого котлована прям вся вся вода будет отводиться? И как часто? Если всю не отводить, она начнет заиливаться и вонять. Может даже лягушки заведутся. А химию туда наврятли будут кидать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 16.12.2025, 11:33
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Nasttya @ 15.12.2025, 22:21) *
Добрый день.
Расчётный объём аккумулирующего резервуара поверхностных стоков с территории промплощадки около 12000 м3.
Предложено рассмотреть устройство такого резервуара не в бетоне, а в виде открытого резервуара, т.е. котлован в грунте с гидроизоляцией днища и откосов. Регион южный. Дале стоки будут отводиться на очистные и затем в водный объект.
Проектированием подобных открытых резервуаров ранее не занимались, равно как и проектированием бетонных резервуаров такого объёма, поэтому хочется узнать, есть ли успешный опыт проектирования и дальнейшей эксплуатации подобных открытых резервуаров?

В таком водоеме будет скапливаться осадок, его надо будет выгребать. На дно должна заезжать техника
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 16.12.2025, 14:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Цитата(Водяной @ 16.12.2025, 11:33) *
В таком водоеме будет скапливаться осадок, его надо будет выгребать. На дно должна заезжать техника


Сделать разуклонку дна и откачивать вакуумкой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 16.12.2025, 15:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1951
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Nasttya @ 16.12.2025, 14:45) *
Сделать разуклонку дна и откачивать вакуумкой


сомневаюсь, что тяжелый минеральный осадок можно откачать вакуумкой. Да, и осадка там будет явно много
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 16.12.2025, 16:06
Сообщение #7


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Nasttya @ 16.12.2025, 14:45) *
Сделать разуклонку дна и откачивать вакуумкой

Обычно пленкой делают противопожарные водоемы, которые заполняются чистой водой, это такой эконом вариант.
Водоем для ливневого стока принимает в себя большое количество взвешенных веществ. Чисто с технологической точки зрения, этот ил донный нужно удалять, иначе полезный объем уменьшается.
Удалять его сложно, он сильно слеживается, уплотняется естественным путем.
Удалять придётся механическим способом. Объемы большие (большая площадь), значит удалять техникой. В таком случае пленочное покрытие повредится.


Цитата(Aerl @ 16.12.2025, 15:16) *
сомневаюсь, что тяжелый минеральный осадок можно откачать вакуумкой. Да, и осадка там будет явно много

+
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2025, 13:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных