Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Разные диаметры питающих трубопроводов АУПТ, Совет опытных спецов по применении описанных решений АУПТ
Что думаете?
Допустимо так делать в АУПТ?
Да [ 0 ] ** [0,00%]
Нет [ 0 ] ** [0,00%]
А что такого? Вроде да. [ 3 ] ** [100,00%]
Всего голосов: 3
Гости не могут голосовать 
ilyu9000
сообщение 19.12.2025, 19:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 31.7.2023
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 420032



Коллеги, добрый вечер!

Хотел уточнить у опытных спецов допустимо ли в АУПТ делать уменьшение/увеличение диаметров питающих трубопроводов при длинных участках труб?
Ситуация такая, что расчётная зона подходит под гр.7 (пена) и имеет интенсивность для хранения от 4 до 5,5 метров по СП 485 i=0.5 л/с*м2 с расчётным расходом ОТВ не менее Q=90 л/с + ВПВ ещё две струи по 3,7 л/с каждая, что само по себе довольно большой расход. Это я ещё дренчер над воротами не посчитал, а он тоже будет.
ВОПРОС
Дабы снизить и без того большие потери из-за протяжённости линии принял решение уличную подземную питающую трубу завысить до Ду190 (v=3,7 м/с), питающую до кольца внутри здания до секции оптимально сделать Ду160(v=5,25 м/с), а само кольцо Ду120 (v=4,67 м/с). Допустимо ли так делать? 90% проектов что видел по АУПТ придерживаются одного Ду питающих, но у меня тогда либо огромный Ду, либо потери за 1+ МПа.

Как ОВшник и иногда ВКшник не вижу проблем, что такого? Но хотел бы услышать опытных, так как такое "мощное" АУПТ первый раз делаю (не по своей воле конечно же).

(Ороситель Бийск СОБР-17Н, заданное давление у дикт. Р=0,35 МПа. Это выше по паспорту мин. нужной интенсивности. Сделал так, чтобы выйти на нормативный расход ОТВ на расчётную площадь. Узлы управления в данный момент бийск ду150 прямоточные водозаполненные).



Сообщение отредактировал ilyu9000 - 19.12.2025, 19:16
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  гч_аупт.jpg ( 32,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
uregra
сообщение 5.3.2026, 10:25
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.3.2026
Пользователь №: 452089



Уменьшение или увеличение диаметров питающих трубопроводов в АУПТ при протяжённых трассах в целом допустимо, если это подтверждено гидравлическим расчётом и не нарушает требований СП 485.1311500.2020. Норматив не обязывает выдерживать единый Ду по всей длине, ключевое slope — обеспечение требуемого расхода и давления у диктующего оросителя.

В вашей схеме логика понятна: увеличение Ду на подземном участке для снижения потерь и последующее уменьшение по мере распределения расхода — технически обоснованное решение. Скорости в пределах 3,7–5,25 м/с для питающих линий при таком расходе находятся в допустимом диапазоне (при условии, что это подтверждено расчётом и нет превышения по допустимым потерям давления и кавитационным рискам).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных