4_Определение расходов воды и стоков, тепла на нужды ГВC
vk_Rashody_1.0 (01.2026)

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  vk_Rashody_1.0__01.2026_.xlsb.zip ( 265,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VodaKrugom
сообщение 11.1.2026, 19:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 2.5.2025
Пользователь №: 442418



Также можно отсюда скачать: https://boosty.to/vknvk/posts/4ead7497-821b...share=post_link
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VodaKrugom
сообщение 21.1.2026, 9:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 2.5.2025
Пользователь №: 442418



Может кто знает зачем в СП30 добавили данный расход. Для чего он нужен?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  photo_2026_01_18_17_57_49.jpg ( 93,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 23.1.2026, 20:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1970
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Выше формула 5

Сообщение отредактировал Aerl - 23.1.2026, 20:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VodaKrugom
сообщение 24.1.2026, 15:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 2.5.2025
Пользователь №: 442418



Цитата(Aerl @ 23.1.2026, 20:23) *
Выше формула 5

qntot к формуле 5 вроде как никакого отношения не имеет. По формуле 5 мы считаем секундный мгновенный расход стоков, который потом используем для подбора диаметров участков канализационной сети. А вот зачем qntot нужен, который определяется делением среднего часового расхода на число приборов. У него размерность получается л/(час*прибор)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2026_01_24_155547.png ( 16,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VodaKrugom
сообщение 27.2.2026, 11:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 2.5.2025
Пользователь №: 442418



vk_Rashody_2.2 (02.2026)

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  vk_Rashody_2.2__02.2026_.xlsb.zip ( 322,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 0:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных