> Выбор труб для дренажа котельной, Какой тип трубы наиболее оптимальный для дренажа
Nidermayer
сообщение 27.1.2026, 19:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 4.3.2012
Из: Минск
Пользователь №: 142575



Добрый день, уважаемые форумчане.
Любопытно узнать опыт проектирования котельных в части трубопроводов дренажа.

Я работаю в РБ (Респ. Беларусь), и один из экспертов постоянно просит меня применять для дренажа (дренажная система котельной, в т.ч. от предохранительных клапанов и в охладительный колодец) трубопроводы стальные черные по ГОСТ 10704-91. Другой эксперт разрешает применять оцинкованные трубы (я ставлю оцинковку ВГП по ГОСТ 3262-75 легкую, чтобы "типо" не так быстро окислялись дренажные трубы, а первый эксперт против, говорит, что высокотемпературные стоки съедят эту оцинковку, и смысла в ней никакого). В принципе, от части согласен - но это ж все равно лучше, чем заранее черные делать.
У нас (РБ) наши нормативы не предъявляют требований к дренажных трубам, в нормативке РФ требования СП СП 89.13330.2016 - общее (стальные трубы в котельной и все).

Гуляя по сущ. котельным, которые идут на реконструкцию и модернизацию я всюду вижу, что эти дренажные трубы представляют из себя трухлявый трубопровод, к которому прикоснутся страшно (ну это наверняка еще из-за того, что ХВО сбрасывается с хлоридами и т.д. - вот она и коррозионирует усиленно).

Ваше мнение. Для обычной водогрейной котельной дренаж - есть смысл делать не черный, или есть какое-то требование может в РФ, которое мне неизвестно.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение 27.1.2026, 20:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Цитата(Nidermayer @ 27.1.2026, 19:56) *
Добрый день, уважаемые форумчане.
Любопытно узнать опыт проектирования котельных в части трубопроводов дренажа.

Я работаю в РБ (Респ. Беларусь), и один из экспертов постоянно просит меня применять для дренажа (дренажная система котельной, в т.ч. от предохранительных клапанов и в охладительный колодец) трубопроводы стальные черные по ГОСТ 10704-91. Другой эксперт разрешает применять оцинкованные трубы (я ставлю оцинковку ВГП по ГОСТ 3262-75 легкую, чтобы "типо" не так быстро окислялись дренажные трубы, а первый эксперт против, говорит, что высокотемпературные стоки съедят эту оцинковку, и смысла в ней никакого). В принципе, от части согласен - но это ж все равно лучше, чем заранее черные делать.
У нас (РБ) наши нормативы не предъявляют требований к дренажных трубам, в нормативке РФ требования СП СП 89.13330.2016 - общее (стальные трубы в котельной и все).

Гуляя по сущ. котельным, которые идут на реконструкцию и модернизацию я всюду вижу, что эти дренажные трубы представляют из себя трухлявый трубопровод, к которому прикоснутся страшно (ну это наверняка еще из-за того, что ХВО сбрасывается с хлоридами и т.д. - вот она и коррозионирует усиленно).

Ваше мнение. Для обычной водогрейной котельной дренаж - есть смысл делать не черный, или есть какое-то требование может в РФ, которое мне неизвестно.

Спасибо.

Да. вы правы. от соли дренаж просто весь в труху. У нас тоже был дренаж из черной трубы
в итоге пришлось переделать отдельной трубой из ПНД слив с установки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 15.2.2026, 22:02
Сообщение #3


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12301
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Я бы вообще пластиковый сделал.
Уже давно везде наплевали на эти дурацкие "в котельной только сталь", "в ИТП только сталь" и вовсю делают контура приготовления ГВС, дренажные системы из полипропиленовых труб, и пожарные водопроводы делают из полипропиленовых труб. Зачем зря переводить металл, если работать ему пять минут за двадцать лет, а латать и потом менять это гнилье в два-три раза чаще?
бред.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анох
сообщение 16.2.2026, 8:10
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.9.2023
Пользователь №: 421129



Цинкование спасает от коррозии при конденсации воды на трубе. Обычные дела при ХВС. Так же как разные виды стоков.
В котельной разные функциональные системы. По моему скромному мнению, проблемные места это сухотрубы с периодическим заполнением (пожарка, дренаж котлов) и химическое воздействие, та же водоподготовка.
Проектировщики любят подбирать трубы.

Сообщение отредактировал Анох - 16.2.2026, 8:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forrte
сообщение 16.2.2026, 9:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 215
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743



В справочной литературе по коррозии встречалась диаграмма, согласно которой при температуре воды 65-70 градусов коррозионная стойкость оцинкованной стали становится ниже чернушки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SuperPashkin
сообщение 19.2.2026, 1:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 12.11.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 25201



Цитата(Машинист @ 15.2.2026, 23:02) *
Я бы вообще пластиковый сделал.
Уже давно везде наплевали на эти дурацкие "в котельной только сталь", "в ИТП только сталь" и вовсю делают контура приготовления ГВС, дренажные системы из полипропиленовых труб, и пожарные водопроводы делают из полипропиленовых труб. Зачем зря переводить металл, если работать ему пять минут за двадцать лет, а латать и потом менять это гнилье в два-три раза чаще?
бред.

Не знаю, про котельные какой мощности пишет автор - просто умолчал об этом в своем вопросе. Но у себя в проектах котельных (условно до 2-3 МВт), где температура подачи не выше 90 град, тоже всегда закладываю пластик - обычную серую канализацию d50, куда больше? До них подводка сталью, и разрыв струи между сталью и пластиком. Знаю, что неправильно, но ни экспертиза, ни РТН, никто пока не придирались...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 22:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных