Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Утепление и обогрев стальной трубы
ObiKen
сообщение 30.1.2026, 11:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.9.2025
Пользователь №: 446692



Здравствуйте! Ситуация такая, впервые дали задание на расчёт теплоизоляции и обогрева стальных труб. Ду 150/300/500
Трубы проходят через стенки двух зданий и сказали что нужно также предусмотреть гильзу.
Подскажите чайнику - мне получается для начала надо на трубу наложить греющий кабель (а вот по характеристикам какой нужно или как определить?), потом утеплитель (допустим ППУ, но какой толщины или как её определить?), дальше как я понял оболочку надо и после этого раствор и уже надеть гильзу на трубу?
В этом деле я чайник(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
dmchehow
сообщение 30.1.2026, 13:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Цитата(ObiKen @ 30.1.2026, 11:47) *
Здравствуйте! Ситуация такая, впервые дали задание на расчёт теплоизоляции и обогрева стальных труб. Ду 150/300/500
Трубы проходят через стенки двух зданий и сказали что нужно также предусмотреть гильзу.
Подскажите чайнику - мне получается для начала надо на трубу наложить греющий кабель (а вот по характеристикам какой нужно или как определить?), потом утеплитель (допустим ППУ, но какой толщины или как её определить?), дальше как я понял оболочку надо и после этого раствор и уже надеть гильзу на трубу?
В этом деле я чайник(
Вы лучше напишите что за труба и нахрена ее утеплять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ObiKen
сообщение 4.2.2026, 14:39
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.9.2025
Пользователь №: 446692



Цитата(dmchehow @ 30.1.2026, 14:51) *
Вы лучше напишите что за труба и нахрена ее утеплять?

Труба для ХВС. Нужно утеплять чтобы не замерзла вода соответственно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 4.2.2026, 21:33
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3699
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(ObiKen @ 30.1.2026, 13:47) *
Здравствуйте! Ситуация такая, впервые дали задание на расчёт теплоизоляции и обогрева стальных труб. Ду 150/300/500
Трубы проходят через стенки двух зданий и сказали что нужно также предусмотреть гильзу.
Подскажите чайнику - мне получается для начала надо на трубу наложить греющий кабель (а вот по характеристикам какой нужно или как определить?), потом утеплитель (допустим ППУ, но какой толщины или как её определить?), дальше как я понял оболочку надо и после этого раствор и уже надеть гильзу на трубу?
В этом деле я чайник(

Раствор-то какой и куда? И гильза где и зачем?
Накиньте на бумажке эскиз хоть и сфоткайте

Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 4.2.2026, 21:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ObiKen
сообщение 5.2.2026, 8:07
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.9.2025
Пользователь №: 446692



Цитата(Ferdipendoz @ 4.2.2026, 22:33) *
Раствор-то какой и куда? И гильза где и зачем?
Накиньте на бумажке эскиз хоть и сфоткайте


Опечатался, не раствор а забивку зазора между гильзой и трубой с теплоизоляцией. Гильза для прохода через стенку здания.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  эскиз.PNG ( 16,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ObiKen
сообщение 5.2.2026, 8:44
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.9.2025
Пользователь №: 446692



В дополнение, мне бы просто понять принцип для 150 трубы. С 300 и 500 дальше я сам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение 5.2.2026, 8:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Цитата(ObiKen @ 5.2.2026, 8:44) *
В дополнение, мне бы просто понять принцип для 150 трубы. С 300 и 500 дальше я сам

вы напишите условия эксплуатации. Для 150 мм трубы хватит скорлупы ППУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 5.2.2026, 13:38
Сообщение #8


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5261
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(dmchehow @ 5.2.2026, 10:52) *
вы напишите условия эксплуатации. Для 150 мм трубы хватит скорлупы ППУ.

Если остановок в движении воды нет.
А если вода будет стоЯть, то прихватит обязательно.

Закладываете саморегулирующий кабель (16-20 Вт/м)
Для средней полосы России достаточно 7-10 витков на погонный метр трубы.
Поверх кабеля одеваете скорлупу, не менее 50 мм толщиной.
скорлупу защищаете листом оцинкованного металла.

Примерный расчет на ширпотреб для нашей холодной Западной Сибири - в табличке

Прикрепленный файл  расчет_на_трубу.jpg ( 91,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 5.2.2026, 13:45
Сообщение #9


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3699
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(ObiKen @ 5.2.2026, 10:07) *
Опечатался, не раствор а забивку зазора между гильзой и трубой с теплоизоляцией. Гильза для прохода через стенку здания.

ну две гильзы, да. Диаметром под трубу в ППУ, чтоб можно было заполнить зазор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 5.2.2026, 15:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1974
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(ObiKen @ 30.1.2026, 11:47) *
Подскажите чайнику - мне получается для начала надо на трубу наложить греющий кабель (а вот по характеристикам какой нужно или как определить?), потом утеплитель (допустим ППУ, но какой толщины или как её определить?), дальше как я понял оболочку надо и после этого раствор и уже надеть гильзу на трубу?
В этом деле я чайник(


ну в гильзу то наверное необязательно изоляцию запихивать, просто накройте скорлупами+кабель от гильзы до гильзы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 5.2.2026, 21:09
Сообщение #11


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3699
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Aerl @ 5.2.2026, 17:09) *
ну в гильзу то наверное необязательно изоляцию запихивать, просто накройте скорлупами+кабель от гильзы до гильзы

наверное и так можно. Может даже и правильнее. Мы всегда проводили в теплухе сквозь стену, внутри уже заглушку на теплуху ставили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ObiKen
сообщение 6.2.2026, 6:55
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 22.9.2025
Пользователь №: 446692



Спасибо всем за помощь! В итоге взял кабель саморегулирующий 25 Вт , ППУ 50мм и ОЦ кожухом накрыл всё дело)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2026, 6:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных