> Требования к трассировке внутренних трубопроводов канализации и водоснабжения
Specmed
сообщение 6.2.2026, 10:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.2.2026
Пользователь №: 451184



Проектируется медицнская клиника в общественном здании. В стяжке пола от кабинетов планируется прокладка труб канализации и водоснабжения. Проектом предусмотрены трассировки с минималтным количеством изгибов и кратчайшим маршруток для обеспечения качественной работы самотеком канализации. Однако управляющая компания не согласовывает проект для производства работ выдвигая требование: « Все системы должны быть строго перпендикулярно и параллельно ЖБ и ограждающим конструкциям здания.» то есть требуют вместо прокладки по диагонали в помещениях осуществлять трассировку вдоль ограждающих конструкций значительно увеличивая длину трасс и количество изгибов. При этом утверждают что парпллельно перпендикулярная прокладка- это нормативное требование (в какихто методических руководствах по проектированию) , но конкретный норматив не указывают. Кто то сталкивался с подобной проблемой, действительно к трассировке канализации и водоповода где-то есть требования по параллельно перпендикулярной прокладке???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 6.2.2026, 10:13
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3674
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Впервые о таком слышу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 6.2.2026, 14:31
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5238
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Specmed @ 6.2.2026, 10:11) *
Проектируется медицнская клиника в общественном здании. В стяжке пола от кабинетов планируется прокладка труб канализации и водоснабжения. Проектом предусмотрены трассировки с минималтным количеством изгибов и кратчайшим маршруток для обеспечения качественной работы самотеком канализации. Однако управляющая компания не согласовывает проект для производства работ выдвигая требование: « Все системы должны быть строго перпендикулярно и параллельно ЖБ и ограждающим конструкциям здания.» то есть требуют вместо прокладки по диагонали в помещениях осуществлять трассировку вдоль ограждающих конструкций значительно увеличивая длину трасс и количество изгибов. При этом утверждают что парпллельно перпендикулярная прокладка- это нормативное требование (в какихто методических руководствах по проектированию) , но конкретный норматив не указывают. Кто то сталкивался с подобной проблемой, действительно к трассировке канализации и водоповода где-то есть требования по параллельно перпендикулярной прокладке???

Может скинете план с разводкой для понимая...
Что за перекрытия такие, в которых можно канализацию разводить, за счет керамзита полы подняты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 6.2.2026, 14:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20692
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Specmed @ 6.2.2026, 13:11) *
действительно к трассировке канализации и водоповода где-то есть требования по параллельно перпендикулярной прокладке???

С таким не сталкивался. Требования мягко говоря странные. Вот сейчас кафешку делаю с производственной канализацией и в силу формы помещения большинство подключаемого оборудования под углом к стене. Если бы я следовал этому требованию. боюсь дров бы наломал с прокладкой канализации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Specmed
сообщение 6.2.2026, 16:27
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 6.2.2026
Пользователь №: 451184



Прокладка в стяжке пола. Пол поднимается за счет керамзита пролитого и цпс. Подьем на 200мм поэтому канализацию от моек в кабинетах тянуть можно, но конечно если идти по диагонали а не описывая конфигурацию стен )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение Вчера, 11:17
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9645
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Specmed @ 6.2.2026, 17:27) *
Прокладка в стяжке пола. Пол поднимается за счет керамзита пролитого и цпс. Подьем на 200мм поэтому канализацию от моек в кабинетах тянуть можно, но конечно если идти по диагонали а не описывая конфигурацию стен )

Нельзя: СП 30.13330.2020
18.11 Прокладка трубопроводов внутренней канализации не допускается:
- под потолком, у стен, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений дошкольных
образовательных организаций, гостиниц, больничных палат, врачебных кабинетов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение Вчера, 11:36
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9645
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(alexandrpjatkov @ 6.2.2026, 15:47) *
С таким не сталкивался. Требования мягко говоря странные. Вот сейчас кафешку делаю с производственной канализацией и в силу формы помещения большинство подключаемого оборудования под углом к стене. Если бы я следовал этому требованию. боюсь дров бы наломал с прокладкой канализации

И прочистки/ревизии на каждом повороте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение Вчера, 13:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20692
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Да. Если бы прокладывал вдоль стен, то поворотов было бы больше.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - Вчера, 13:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
naivemite
сообщение Вчера, 13:41
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 3.8.2022
Пользователь №: 407566



Цитата(Serg Ivanov @ 9.2.2026, 18:36) *
И прочистки/ревизии на каждом повороте?

А где требования про на каждом повороте?))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение Вчера, 13:55
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20692
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(naivemite @ 9.2.2026, 15:41) *
А где требования про на каждом повороте?))

СП 30
Цитата
18.26 На сетях бытовой и производственной канализации следует предусматривать
установку ревизий или прочисток:
...
- на поворотах сети - при изменении направления движения стоков, если участки
трубопровода не могут быть прочищены через другие участки;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение Вчера, 15:00
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9645
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(alexandrpjatkov @ 9.2.2026, 14:55) *
СП 30

А они могут быть прочищены через другие участки? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение Вчера, 15:06
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20692
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Serg Ivanov @ 9.2.2026, 17:00) *
А они могут быть прочищены через другие участки? rolleyes.gif

Где могут-там конечно не делал, а где будет затруднительно, вот там-да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение Вчера, 15:24
Сообщение #13


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9645
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(alexandrpjatkov @ 9.2.2026, 16:06) *
Где могут-там конечно не делал, а где будет затруднительно, вот там-да

Возвращаясь к теме, в медучреждениях обычно вся разводка делается в коридоре, к оборудованию только подводки через стенку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 12:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных