Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Работа калорифера КП4-Ск-6
dav1901
сообщение 9.2.2026, 9:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.2.2026
Пользователь №: 451248



Добрый день. Прошу высказать мнение уважаемых участников форума. Возможна ли нормальная работа калорифера парового КП4-СК-6 (67кВт,2500м3) при его установке под наклоном 45гр. (см. рис.). Вызывает опасение наличие застойной зоны при такой установке.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  КП4_Ск_6.jpg ( 92,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
LordN
сообщение 9.2.2026, 15:00
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11029
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Такой вопрос надо задавать производителю, но раз уж вы спросили тут, моё имхо нельзя. Разморозите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dav1901
сообщение 9.2.2026, 16:00
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.2.2026
Пользователь №: 451248



Производители говорят, что не сталкивались с таким вопросом. Калорифер надо установить в сушильную установку. Условия работы при плюсовой температуре в помещении. Забор воздуха для обдува из помещения. Теплоноситель - пар 0,7Мпа Т -около 170 С.

Сообщение отредактировал dav1901 - 9.2.2026, 16:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 10.2.2026, 10:30
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11029
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



если угроза размораживания гарантировано отсутствует, то наверное можно. но лучше не надо. наверняка условия конденсации изменятся и всё станет не так, мощность просядет и т.д.
нижний ряд окажется затопленным, подпёртым паразитным гидрозатвором и перестанет работать или станет работать хуже.
можно конечно заколхозить доп. в нижней точке дренаж, но это такое... я бы не решился. ставьте два-три калорифера последовательно если один не проходит по габаритам
либо запрашивайте спец.исполенние, если производитель возьмётся такое сделать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 4:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных