> котел КВ-ГМ-7,56-150, Котловая температура 120 С
павел9335
сообщение Вчера, 10:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: Вчера, 10:42
Пользователь №: 451561



При работе котла температура котловая 120 С а на выходе 75 и больше не поднимается не давно только началась давление 0,4 котла по кубам 150
не понятно что случилось
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Галиев
сообщение Вчера, 12:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4300
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(павел9335 @ 17.2.2026, 10:46) *
При работе котла температура котловая 120 С а на выходе 75 и больше не поднимается не давно только началась давление 0,4 котла по кубам 150
не понятно что случилось

А теперь опишите ситуацию нормальным инженерным сленгом.

Потому, что вообще ничего не понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
павел9335
сообщение Сегодня, 8:25
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: Вчера, 10:42
Пользователь №: 451561



При нагружзке котла на полную мощность то есть при работе 3 горелок котел набирает температуру около 110 С и выше хотя не должен так и в сет не отдает эту температуру а на выоде мы получем около 70 С вопрос почему так и что случилось в систему идет впрыс иомса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forrte
сообщение Сегодня, 9:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743



Определитесь с расходами воды через котёл и через перемычку (перемычки).
Что такое впрыс иомса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
павел9335
сообщение Сегодня, 11:09
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: Вчера, 10:42
Пользователь №: 451561



расход 150 куб Ингибитор отложения минеральных солей ИОМС-1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение Сегодня, 11:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3894
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Вы там подачу с обраткой не перепутали? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
павел9335
сообщение Сегодня, 11:19
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: Вчера, 10:42
Пользователь №: 451561



нет по давлению 4,1/3,1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение Сегодня, 13:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Цитата(павел9335 @ 18.2.2026, 11:19) *
нет по давлению 4,1/3,1

Смотрите фильтра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 22:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных