> Схема котельной, замечания
maxim797
сообщение 18.2.2026, 12:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 26.1.2017
Пользователь №: 313906



Добрый день.
Прошу оценить схему котельной, готов к конструктивной критике.
Первый раз выполняю схему с Трехходовым смесительный клапаном.

Нагрузка только на отопление 90 кВт
2 этажа, по 4 метра высота каждого.
без теплых полов.
только радиаторы, ну и пару регистров небольших стоят.

Идея выполнить схему с ручной регулировкой, через смесительный клапан.
Один из первых моих проектов по ТМ.

Заранее благодарю.

Сообщение отредактировал maxim797 - 18.2.2026, 12:46
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  схема.pdf ( 252,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение 18.2.2026, 13:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 275
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Цитата(maxim797 @ 18.2.2026, 12:46) *
Добрый день.
Прошу оценить схему котельной, готов к конструктивной критике.
Первый раз выполняю схему с Трехходовым смесительный клапаном.

Нагрузка только на отопление 90 кВт
2 этажа, по 4 метра высота каждого.
без теплых полов.
только радиаторы, ну и пару регистров небольших стоят.

Идея выполнить схему с ручной регулировкой, через смесительный клапан.
Один из первых моих проектов по ТМ.

Заранее благодарю.

для 90 Квт зачем вам 100 труба?
ну и всё оборудование соответственно.
и для подпитки нужна какая то подготовка воды сырой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxim797
сообщение 18.2.2026, 13:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 26.1.2017
Пользователь №: 313906



Цитата(dmchehow @ 18.2.2026, 13:13) *
для 90 Квт зачем вам 100 труба?
ну и всё оборудование соответственно.
и для подпитки нужна какая то подготовка воды сырой.


по 100 трубе, человек рассчитал, но там скорости маловаты, не доходят до 0,25 м/с, а надо не менее.

по подготовке воды есть "Устройство электромагнитной обработки воды AntiCa++ "EUV 15 D"" забыл указать.

вот единственное смущает немного меня насос для котлов и для отопления.
для отопления он вроде бы подходит, а для котлов вроде бы многовато его.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 18.2.2026, 15:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 456
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



Зачем на 90кВт отопления - 3 котла по 80кВт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 18.2.2026, 17:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1243
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Перепутаны "из/в систему".
Грязевик бы я поставил сразу же на входе в котельную, у вас балансировочный, трехходовой, главные насосы вообще без защиты остались.
МРБ висит как-то обособленно. Как его заряжать планируется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 18.2.2026, 18:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1401
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1668202 Это инструкция к котлам .Перечитайте внимательно, по пунктам положив ,схему перед собой. Очень внимательно , по каждому пункту .
Насосы основные циркуляционные выбирают исходя из объёма перекачиваемой жидкости и сопротивления вашей системы отопления. Для котлов выбирают несколько иначе и эта рекомендация есть в инструкции к котлам .То же и по диаметрам подводящих труб коллектора. Если у вас система в дальнейшем предполагает подключение дополнительных нагрузок , в перспективе в ближайшем будущем , то возможно подойдут и выбранные вами основные насосы для отопительной системы.
Рекомендуемые диаметры труб для систем отопления для разных расходов можно найти в сети интернета , есть таблицы. Выбор расширительного бака и арматуры на подводке к нему так же есть в инструкции рекомендациях инструкции. Электронная обработка воды рекомендуется на постоянном протоке теплоносителя согласно рекомендациям. У вас вода , придя обработанной в систему ,через сутки ( а может быть и гораздо ранее ) будет такой же как обычная водопроводная ( свойства солей не прилипать к стенкам трубы ,теряются ) .Кроме того у данных устройств есть минимум и максимум по протоку и это зависит от расхода через него и выбранного диаметра катушки , и если у вас это не будет соответствовать то толку от данного устройства не будет ( эти системы ставятся на протоке при постоянной циркуляции в замкнутых контурах или где подачи значительны под выбранные диаметры и при этом идёт постоянный разбор воды с удалением её из системы. . Со временем это приведёт к образованию накипи (толщина зависит от жёсткости воды ), уменьшение теплоотдачи ,что потребует кислотной промывки для её удаления. Лучше использовать для очистки и умягчения воды не электронный способ. В котлах с чугунными рубашками это приводит к образованию микротрещин и выходу отлов из строя.
В общем ,почитайте внимательно внимательно инструкцию к котлам , посчитайте сопротивление системы для подбора насосов , ну и так далее , уточните , исправьте , уберите или замените на расчётные.
В общем из-за того, что вы это делаете впервые , вы просто всё сделали с приличным запасом , а что то и не верно ( не достаток информации или знаний) . Так что проведите работу над ошибками.
Но возможно не правы и мы из-за того что вы о чём то не договорили или умолчали по вашему заданию.

Сообщение отредактировал svoroponov - 18.2.2026, 18:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SuperPashkin
сообщение 19.2.2026, 1:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 12.11.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 25201



Из того что вижу, не вдаваясь в подробности:
1) На котловых контурах почему обратники до насосов? Логичнее их поставить после.
2) На подающих тр-дах котлового контура почему спускники со стороны сети? И вообще зачем они там?
3) На сетевом контуре где обратники после насосов?
4) На обратном тр-де сетевого контура для чего балансир? В чем задумка его использования?
5) Что по автоматизации? Когда включаются/выключаются, например, насосы? Реле давления, реле перепада или иной вариант?
6) На подпитке, думаю, правильнее обратники поставить и на основную линию, и на байпас, а не один общий.
7) Если Ваш прибор, усановленный на подпитке, нужно будет заменить, придется отключать всю подпитку котельной? Я про отсутствие байпаса и вообще отсутствие возможности его снять без остановки процесса подпитки.
8) Учитывая нагрузку (которой почти нет), логичнее поставить Y-образный фильтр вместо грязевика?
9) Что такое "Р" у расш. бачка?
10) Везде втыкаете термоманометры (ТМ - это же оно?). Для чего Вам знать температуру через каждые 200-300 мм трубы?
11) На обратку отопления поставьте термоманометр, чтобы знать, что возвращается из отопления. А вот на подаче можно и обычный манометр оставить (но и термоманометр тоже - ок).
12) Ну и как писали выше: куда 240 кВт котлов на 90 кВт нагрузки? и куда труба d108 на такой расход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxim797
сообщение 19.2.2026, 10:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 26.1.2017
Пользователь №: 313906



Цитата(gloom11 @ 18.2.2026, 15:05) *
Зачем на 90кВт отопления - 3 котла по 80кВт?


Еще дали информацию, что необходима вентиляция, нагрузку щас будут считать.

Цитата(Гризли @ 18.2.2026, 17:37) *
Перепутаны "из/в систему".
Грязевик бы я поставил сразу же на входе в котельную, у вас балансировочный, трехходовой, главные насосы вообще без защиты остались.
МРБ висит как-то обособленно. Как его заряжать планируется?


Доброе утро! Большое спасибо за рассмотрение!

1. Перепутаны "из/в систему". - Поправил (неточность)
2. Грязевик перенес до балансировочного крана. (Грязевик заменили на сетчатый фильтр чугунный)
3. МРБ он на полу будет стоять изначально предполагалось, но он не влезает, ёмкость 100л., емкость системы 1 м3 ( трубопроводы + тепломеханика), там потолки 3,9 м, вероятно как то во 2 уровень надо будет уходить и как то крепить


Цитата(svoroponov @ 18.2.2026, 18:37) *
https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1668202 Это инструкция к котлам .Перечитайте внимательно, по пунктам положив ,схему перед собой. Очень внимательно , по каждому пункту .
Насосы основные циркуляционные выбирают исходя из объёма перекачиваемой жидкости и сопротивления вашей системы отопления. Для котлов выбирают несколько иначе и эта рекомендация есть в инструкции к котлам .То же и по диаметрам подводящих труб коллектора. Если у вас система в дальнейшем предполагает подключение дополнительных нагрузок , в перспективе в ближайшем будущем , то возможно подойдут и выбранные вами основные насосы для отопительной системы.
Рекомендуемые диаметры труб для систем отопления для разных расходов можно найти в сети интернета , есть таблицы. Выбор расширительного бака и арматуры на подводке к нему так же есть в инструкции рекомендациях инструкции. Электронная обработка воды рекомендуется на постоянном протоке теплоносителя согласно рекомендациям. У вас вода , придя обработанной в систему ,через сутки ( а может быть и гораздо ранее ) будет такой же как обычная водопроводная ( свойства солей не прилипать к стенкам трубы ,теряются ) .Кроме того у данных устройств есть минимум и максимум по протоку и это зависит от расхода через него и выбранного диаметра катушки , и если у вас это не будет соответствовать то толку от данного устройства не будет ( эти системы ставятся на протоке при постоянной циркуляции в замкнутых контурах или где подачи значительны под выбранные диаметры и при этом идёт постоянный разбор воды с удалением её из системы. . Со временем это приведёт к образованию накипи (толщина зависит от жёсткости воды ), уменьшение теплоотдачи ,что потребует кислотной промывки для её удаления. Лучше использовать для очистки и умягчения воды не электронный способ. В котлах с чугунными рубашками это приводит к образованию микротрещин и выходу отлов из строя.
В общем ,почитайте внимательно внимательно инструкцию к котлам , посчитайте сопротивление системы для подбора насосов , ну и так далее , уточните , исправьте , уберите или замените на расчётные.
В общем из-за того, что вы это делаете впервые , вы просто всё сделали с приличным запасом , а что то и не верно ( не достаток информации или знаний) . Так что проведите работу над ошибками.
Но возможно не правы и мы из-за того что вы о чём то не договорили или умолчали по вашему заданию.


Доброе утро!
К сожалению, ссылка ведет на эту тему.
По выбору насоса, да есть небольшая неуверенность, но подбирал по онлайн подбору у ридана, по вводу данных.
По насосу для котла, почти так же, там выдает насос на DN 32, на резьбовом соединении, но честно говоря побаиваюсь ставить резьбовое на котел или не стоит ? поэтому выбрал ближайший на фланцах (получился такой же как на отопление.
Нагрузок в дальнейшем не предполагается на отопление, дополнительных (в разделе ГСВ, было изначально 3 котла на изнаир 80а), но щас дали информацию что еще и вентиляцию надо занести, она будет посчитана вскоре.
Выбор расширительного бака выполнил по расчету вальтек, бак их же, по температуре и объему системы. (1 м3 система, 90 градусов максимум,
По поводу водоподготовки щас почитаю, попробую разобраться

Цитата(SuperPashkin @ 19.2.2026, 1:23) *
Из того что вижу, не вдаваясь в подробности:
1) На котловых контурах почему обратники до насосов? Логичнее их поставить после.
2) На подающих тр-дах котлового контура почему спускники со стороны сети? И вообще зачем они там?
3) На сетевом контуре где обратники после насосов?
4) На обратном тр-де сетевого контура для чего балансир? В чем задумка его использования?
5) Что по автоматизации? Когда включаются/выключаются, например, насосы? Реле давления, реле перепада или иной вариант?
6) На подпитке, думаю, правильнее обратники поставить и на основную линию, и на байпас, а не один общий.
7) Если Ваш прибор, усановленный на подпитке, нужно будет заменить, придется отключать всю подпитку котельной? Я про отсутствие байпаса и вообще отсутствие возможности его снять без остановки процесса подпитки.
8) Учитывая нагрузку (которой почти нет), логичнее поставить Y-образный фильтр вместо грязевика?
9) Что такое "Р" у расш. бачка?
10) Везде втыкаете термоманометры (ТМ - это же оно?). Для чего Вам знать температуру через каждые 200-300 мм трубы?
11) На обратку отопления поставьте термоманометр, чтобы знать, что возвращается из отопления. А вот на подаче можно и обычный манометр оставить (но и термоманометр тоже - ок).
12) Ну и как писали выше: куда 240 кВт котлов на 90 кВт нагрузки? и куда труба d108 на такой расход?


Доброе утро! Большое спасибо за подробный ответ! Посмотрел каждый пункт!
1 В паспорте на котел Изнаир А (50-100) в схеме обвязки нескольких котлов, страница 14. Указана типовая схема. там обратный клапан установлен до насоса, поставил его руководствуясь схемой.
2 Спуск ники со стороны котлового контура исключил.
3 На сетевом контуре, после насосов, поставил обратные клапана
4 Небольшая корректировка расхода насоса, при необходимости, задумка у меня была такая.
5 Автоматизации думаю не будет, сказали надо максимально просто и недорого сделать. Но данный вопрос мне не совсем понятен, честно говоря. Может действительно что то заложить
6 Если не критично, Предлагаем оставить пока 1 обратный клапан
7 Байпас добавили.
8 Убрали грязевик после гидрострелки, добавили Фильтр ФСФ PN16, DN100 с пробкой, корпус GG25, сетчатый, чугунный.
9 Условное обозначение - трубопровод к расширительному баку
10 Заменили часть термоманометров на манометры.
11 Все понял, поставил
12 "По поводу котлов уточним, а по трубе там вроде бы ошибка в расчетах, там скорость потока не более 0,25 на всех участках, маловато, Попрошу пересчитать, на скорость не более 0,7-0,8 думаю так.

Уточнились, нагрузка еще будет на вентиляцию, на отопление не будет, вентиляция нагрузка еще не посчитана, ранее не говорили это."

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  схема_19.02.26.pdf ( 182,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Прикрепленный файл  схема_19.02.26.pdf ( 182,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 19.2.2026, 13:10
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1243
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(maxim797 @ 19.2.2026, 10:38) *
3. МРБ он на полу будет стоять изначально предполагалось, но он не влезает, ёмкость 100л., емкость системы 1 м3 ( трубопроводы + тепломеханика), там потолки 3,9 м, вероятно как то во 2 уровень надо будет уходить и как то крепить


Я не в этом плане, монтажники придумают, как им легче будет его повесить.

У МРБ должна быть своя обвязка. Чтобы точно знать, сколько в нем воды и воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2026, 21:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных