Цитата(Indiva @ 19.2.2026, 21:15)

Добрый день, есть привод belimo nvf24-mft-e, не реагирует на управляющий сигнал 0-10в, в инструкции написано:
Управляющий сигнал- DC 0…10 B, 3хточечный или ОТКР./ЗАКР
Рабочий диапазон управляющего сигнала- DC 2…10 B, Старт 0,5…30 B, Стоп 2,5…32 B
Помогите разобраться, может у кого есть опыт работы с такими приводами, судя по инструкции он вообще не поддерживает плавное регулирование 0-10в? Т.е. 0в-0%, 10в-100%.
Привод управляет сидельным клапаном на обратной воде.
Смотря какая у вас модель. В инструкции же написано что в стандартном заказе управление 0-10в. те при подаче 5в привод открыт на 50%.
Но Вы могли и заказать 3х точечное управление..
Ps напряжение 0-10 в это только для управления. Для работы еще нужно подключить силовое 24в.