Всем привет. Ситуация такая: на объекте установлены три трехходовых котла Темрон мощностью 1 МВт каждый с газовыми горелками Пикино. На всех горелках до красна нагревается подпорная шайба как на малом так и на большом горении. Регулировка пламеной головой не дает ни какого результата. Кислорода в уходящих газах 3,3, СО - 1-3, расход газа на большом горении 105 м3/ч. Производитель горелок сначала пытался помочь, потом сказал что так и должно быть, но заказчика это не устраивает. Да и сами мы думаем что не долго горелка проработает так.
Прикрепленный файл  IMG_20260305_141913.png ( 681,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25

Прикрепленный файл  IMG_20260305_141901.png ( 525,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10

Прикрепленный файл  IMG_20260305_141855.png ( 618,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 12.3.2026, 17:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4311
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Попробуйте кислород увеличить. Чудес не бывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.3.2026, 22:13
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22590
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Пламя голубого цвета. Может наоборот?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 13.3.2026, 20:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4311
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Skaramush @ 12.3.2026, 22:13) *
Пламя голубого цвета. Может наоборот?

Цитата
Кислорода в уходящих газах 3,3, СО - 1-3

Кислорода нормально, СО немного. но, О2 можно увеличить, охладив при этом шайбу, и отодвинув корень факела от нее.
Но, надо пробовать разные варианты соотношения газ-воздух при разном положении пламенной головки.
Простого рецепта нет.








Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SlavaTr
сообщение 24.3.2026, 17:54
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.10.2015
Пользователь №: 279328



Пробовали кислорода сделать больше и при разном положении головы. даже доводили до 9%.Результата ни какого. Обратились на завод Пикино, обещают в течении пару дней дать ответ что делать.
Еще заметили что пламенная голова чуть короче чем по инструкции на горелку, может с этим как то связан перегрев шайбы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 25.3.2026, 12:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 670
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(SlavaTr @ 24.3.2026, 17:54) *
Пробовали кислорода сделать больше и при разном положении головы. даже доводили до 9%.

Кольцевой зазор вокруг диска-завихрителя должен быть минимальным. При минимальной теплопроизводительности (кстати, она у вас не ниже допустимой для горелки?) - где-нибудь 5% кислорода. Лучше ничего не сделать.
Возможно, что нагревание какой-то кромки докрасна - это нормально.

Сообщение отредактировал Смит - 25.3.2026, 12:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 0:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных