Цитата(ididuz @ 10.3.2026, 18:59)

Пункт 7.6.4 СП 60
..Выбросы из системы аварийной вентиляции следует размещать на высоте не менее 3
м от земли до нижнего края отверстия. Рассеивание в атмосфере вредных веществ из систем
аварийной вентиляции следует предусматривать, используя данные технологической части
проекта..
Благодарю за ответ. Но как правильнее интерпретировать "не менее 3 м от земли" в случае, если у меня крышная котельная? Именно 3 м от земли или 3 м от уровня кровли, на которой она стоит?
Полагаю, что от уровня кровли, чтобы проходящий мимо не вдыхал вытянутый из котельной воздух?
Сообщение отредактировал SuperPashkin - 10.3.2026, 18:55