Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Двойная розетка в санузле, помощь, Помощь в понимании темы и разбор ситуации
vkv1711
сообщение 12.3.2026, 1:08
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.3.2026
Пользователь №: 452279



Доброй ночи, такой вопрос, квартира, с такими автоматоми/ схемой, проблема такая : в санузле две розетки, если подключить стиральную машинку, к левой розетке, стиральная машинка работает, за неё отвечает автомат группы 7,если подключать к правой розетке то автомат сразу же выбивает группа 11, другие же приборы работают, чайник пробывал подключить, также пылесос, думал дело в розетках, либо на землю приходит фаза, розетки поменял, провода проверил, все подключено правильно, утечки нет, в чем же может проблема, заранее спасибо
Не знаю кому то поможет или нет но вот информация по подключение,
В левой розетке
Фаза/ ноль / две земли
В правой розетке
Две фазы / два нуля / две земли
Жду ваши ответы, спасибо!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20260312_010330_216.jpg ( 291,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  IMG_20260312_010329_999.jpg ( 233,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
инж323
сообщение 12.3.2026, 2:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33638
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Проверьте в правой розетке соответствие проводов цветом на фазе и нуле. Возможно земля оказалась вместо нуля и по дифавтомату по фазе и нулю идут уже разные токи, отчего он вырубается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vkv1711
сообщение 12.3.2026, 8:24
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.3.2026
Пользователь №: 452279



Доброе утро, извините за глупый вопрос, а как могут другие приборы работать и не выбивать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 12.3.2026, 11:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2345
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



А раньше так было ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 12.3.2026, 11:41
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11037
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



здесь скорее узо нумер семь неисправен, в стиралке где-то протекает/пробита изоляция, например в ТЭНе, или ещё где-нить.

а в розетке от седьмой группы либо по другому фаза/нуль разведены, либо земля/РЕ не прицеплена, вот узо и не срабатывает.

если бы в 11й было попутано нуль и РЕ, то узо срабатывало бы на любой нагрузке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 12.3.2026, 12:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33638
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(LordN @ 12.3.2026, 11:41) *
если бы в 11й было попутано нуль и РЕ, то узо срабатывало бы на любой нагрузке.

Тут от автора нужно уточнение- а другие приборы включаемые в группу 11, у них вилка с землей, и они норм работают при этом?

А насчет группы 7- там же корректно пашет, отчего Лев вы на дифавтомат при этом катите баллон?

Кстати автор- коротните по розеткам ноль на землю- диф должен четко отработать, Это и по гр.7 и по гр.11. Только проверьте перед этим , где у вас фаза. Обычно она правая, но это чисто наследие советских времен и нормы требующей фазу в правую дырочку нет жесткой. Типа уже обычай, привычка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vkv1711
сообщение 12.3.2026, 12:33
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.3.2026
Пользователь №: 452279



Уточняю : электрочайник с вилкой заземления, в правой розетке он подключён и работает исправно, насчёт коротнуть даже не подумал, насчёт левой розетке там подключено аж две земле/PE,но не выбивает , надо коротнуть автомат группы 7, если не выбьет то проблема была в стиралке, если выбьет, то уже даже идей нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 12.3.2026, 12:33
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11037
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



группа семь - не срабатывает при работе стиралки. а группа 11 срабатывает.
так же в группе 11 нормально работают другие нагрузки - чайник и пылесос.
отсюда я делаю вывод, что, возможно, в группе 7 неисправна розетка, отсутствует земля. при отсутствии РЕ в розетке не будет реакции на пробой изоляции стиралки. так же,возможно, не будет реакции на пробой, если пробой расположен "вблизи" к одному из проводников, к фазе или к нулю. если вилку развернуть, то при исправной розетке, группа семь тоже сработает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 13.3.2026, 3:58
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 806
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



1. На схеме дифавтоматы указаны с одной группой контактов вместо двух. Это действительно так? Такие удешевлённые действительно существуют, но лучше их не ставить.

2. Использовать серии с отключающей способностью 4.5 кА - ну его нафиг. Максимально удешевлённая продукция, кажется в Европе вообще такие запрещены.

3. Проверить срабатывание дифавтоматов штатной кнопкой, сделать вывод об их работоспособности.

4. Дифавтомат срабатывает сразу после втыкания вилки, или после других манипуляций?

5. Почему в одной из розеток "две земли" (два провода PE)?

6. Оба дифавтомата ведут себя без изменений при переворачивании вилки в обеих розетках?

Вполне возможен вариант, что ток утечки достаточен для срабатывания одного дифавтомата, и пока недостаточен для другого - дифавтоматы имеют разброс по чувствительности относительно номинала.

Дальше только диагностика с использованием приборов - высоковольтного мегаомметра для стиральной машины и прибора проверки УЗО для дифавтоматов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 13.3.2026, 12:29
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33638
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(vkv1711 @ 12.3.2026, 12:33) *
Уточняю : электрочайник с вилкой заземления, в правой розетке он подключён и работает исправно, насчёт коротнуть даже не подумал, насчёт левой розетке там подключено аж две земле/PE,но не выбивает , надо коротнуть автомат группы 7, если не выбьет то проблема была в стиралке, если выбьет, то уже даже идей нет

левая розетка в ваших сообщениях- гр.7, а правая -гр.11 Так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vkv1711
сообщение 13.3.2026, 19:53
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 12.3.2026
Пользователь №: 452279



Добрый вечер, LordN написал прекрасный вариант, когда я просто развернул розетку стиральной машины, оба автомата начинали выбивать, то есть по итогу дело оказалось в стиральной машинке, а теперь вопрос, можно объяснить как это происходит, что сейчас два автомата штатно отработали, ответ остальным участником, которые задавали вопросы, : да, левая группа розеток 7, правая 11,
Очень жду объяснение про фокус с переворотом розетки,

В том что в розетках есть земля уверен, сам перебирал, но куда она идёт неизвестно, но там действительно в обоих розетках два провода земли

Сообщение отредактировал vkv1711 - 13.3.2026, 19:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 13.3.2026, 23:14
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 806
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(vkv1711 @ 13.3.2026, 20:53) *
Очень жду объяснение про фокус с переворотом розетки,

Не надо было физику в школе прогуливать. Закон Ома - при одном и том же сопротивлении ток пропорционален напряжению. Ток утечки в землю с фазного и нулевого провода разный, поскольку разное напряжение по отношению к земле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 13.3.2026, 23:37
Сообщение #13


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11037
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(vkv1711 @ 13.3.2026, 23:53) *
Добрый вечер, LordN написал прекрасный вариант, когда я просто развернул розетку стиральной машины, оба автомата начинали выбивать, то есть по итогу дело оказалось в стиральной машинке, а теперь вопрос, можно объяснить как это происходит, что сейчас два автомата штатно отработали, ответ остальным участником, которые задавали вопросы, : да, левая группа розеток 7, правая 11,
Очень жду объяснение про фокус с переворотом розетки,

В том что в розетках есть земля уверен, сам перебирал, но куда она идёт неизвестно, но там действительно в обоих розетках два провода земли

Почти наверняка дело в тэне, если стиралка выбивает при начале работы когда начинает греть воду
Меняйте тэн, при замене всё увидите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 15.3.2026, 5:22
Сообщение #14


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5265
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(vkv1711 @ 13.3.2026, 21:53) *
по итогу дело оказалось в стиральной машинке,

Для начала откройте заднюю крышку.
Осмотрите заднюю поверхность барабана на предмет потёков из-под шкива.
Возможные варианты:
- как указал LordN, ТЭН прогнил/прогорел вода добралась до спирали внутри.
- подтекает из подшипников вала барабана.
потёки идут на двигатель, который находится под барабаном. Залило обмотки/щётки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 15.3.2026, 5:47
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 806
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Подумалось. Если срабатывает стандартное УЗО на 30 мА, то утечку покажет обычный тестер, там сопротивление получится меньше 15 кОм, скорее всего даже меньше 8 кОм. Причём отключение и двигателя и ТЭНа идёт только по одному проводу, значит на один из контактов вилки будет звониться всегда. И розетки не надо было раскручивать.

А топикстартеру с его знаниями лучше в электрику не лезть.

Сообщение отредактировал straus - 15.3.2026, 5:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 15.3.2026, 9:18
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3915
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Низким напряжением может не звониться. Мегометром.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 15.3.2026, 19:11
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 33638
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(nick2 @ 15.3.2026, 5:22) *
Для начала откройте заднюю крышку.
Осмотрите заднюю поверхность барабана на предмет потёков из-под шкива.
Возможные варианты:
- как указал LordN, ТЭН прогнил/прогорел вода добралась до спирали внутри.
- подтекает из подшипников вала барабана.
потёки идут на двигатель, который находится под барабаном. Залило обмотки/щётки.

Скорее ТЭН все же.
У меня как то прорвался патрубок лотка с стир. средствами и к баку самому- так за стирку с пола минимум поллитра воды всегда собирали. Но сам патрубок у меня почти над баком и мотор под баком, но УЗО ни разу не вышибло, как то обтекала вода электрофигню всякую. Когда менял, то самая канитель была его туда всунуть, руки и без патрубка туда плохо влезали. Хотя стоит отметить - возле машинки всегда чисто было, а как патрубок сменил мыть там стали реже конечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 16.3.2026, 5:34
Сообщение #18


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11037
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Если сработка УЗО происходит сразу после включения розетку и до включения стиралки в работу, то, скорее всего, изоляция ТЭНа протекла где-то возле "нулевого", не коммутируемого, конца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 16.3.2026, 7:17
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 806
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(LordN @ 16.3.2026, 6:34) *
Если сработка УЗО происходит сразу после включения розетку и до включения стиралки в работу, то, скорее всего, изоляция ТЭНа протекла где-то возле "нулевого", не коммутируемого, конца.

На самом деле ТЭН низкоомный (18-25 Ом), поэтому не важно, где именно у него утечка изоляции. Достаточно, чтобы некоммутируемый вывод ТЭНа был подключен к фазе.
Утечка у двигателя встречается тоже не так редко, причём не из-за воды, а по пыли со щёток, которая ещё и въедается в разные материалы неплохо. Двигатель тоже коммутируется с одной стороны. Только ТЭН иногда включается реле иногда триаком, а двигатель почти всегда через триак с регулировкой скорости, но это уже частности.

Обычно если утечка появляется только после заполнения водой и держится до высыхания - это ТЭН. Если утечка постоянная - это или ТЭН совсем в говно, или двигатель.

Цитата(инж323 @ 15.3.2026, 20:11) *
Скорее ТЭН все же.
У меня как то прорвался патрубок лотка с стир. средствами и к баку самому- так за стирку с пола минимум поллитра воды всегда собирали. Но сам патрубок у меня почти над баком и мотор под баком, но УЗО ни разу не вышибло, как то обтекала вода электрофигню всякую. Когда менял, то самая канитель была его туда всунуть, руки и без патрубка туда плохо влезали. Хотя стоит отметить - возле машинки всегда чисто было, а как патрубок сменил мыть там стали реже конечно.

У некоторых машинок очень развита самодиагностика. Умудряются выпадать в ошибку при утечках намного меньше 5 мА. Ремонтники знают модели, у которых нужно снимать плату с реле, выпаивать эти реле и мыть плату ацетоном или даже продирать резаком, чтобы ошибка ушла. Вот такая чувствительная электроника в тех моделях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 16.3.2026, 10:20
Сообщение #20


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 11037
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
поэтому не важно, где именно у него утечка изоляции. Достаточно, чтобы некоммутируемый вывод ТЭНа был подключен к фазе.
согласен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 2:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных