Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляционная камера в подвале, Важное!
ingener_seb
сообщение 13.3.2026, 15:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Добрый день! Заказчик просит установить приточное оборудование в подвале помещения, но места там почти нет. Хочу уточнить некоторые вопросы:
1) Можно устанавливать приточное оборудование, в обычном подвальном помещении, где над вентмашиной проходят коммуникации канализации, водоснабжения, отопления?
2) На каком минимальном расстоянии от вентмашины, можно располагать вентиляционный отвод 90 градусов?
3) На каком минимальном расстоянии от вентмашины, можно располагать шумоглушитель? Заказчик задал вопрос: Обосновать установку шумоглушителей на кровле а не в помещении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 13.3.2026, 15:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Друзья, ещё вопрос. Что по нормам может называться венкамерой? Четкое определение из параметров ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 13.3.2026, 16:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Осталось решить вопрос №2
На каком минимальном расстоянии от вентмашины можно расположить отвод 90 градусов по норма, если воздуховод 840х550мм

Сообщение отредактировал ingener_seb - 13.3.2026, 17:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 16.3.2026, 15:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Для обеспечения корректной работы вентилятора и минимизации потерь давления рекомендуется располагать отвод на расстоянии не менее 3-х эквивалентных диаметров (
) воздуховода от выхлопного отверстия вентмашины.

Подскажите в каком документе это прописано ? И пункт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 16.3.2026, 18:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 571
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(ingener_seb @ 16.3.2026, 15:52) *
Для обеспечения корректной работы вентилятора и минимизации потерь давления рекомендуется располагать отвод на расстоянии не менее 3-х эквивалентных диаметров (
) воздуховода от выхлопного отверстия вентмашины.

Подскажите в каком документе это прописано ? И пункт.

Так это ж физика, а не нормативка. Вам фраза "выравнивание потока" о чём-то говорит?
Если ОЧЕНЬ хотите разобраться - рекомендую изучить "Справочник по гидравлическим сопротивлениям" И.Е Идельчика (1992г, 3-е издание). По изменению направления см. раздел 6.
Кроме того, есть ещё (обычно) рекомендации от производителя по обвязке вентустановки - там тоже это прописывают (не все).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ididuz
сообщение 17.3.2026, 7:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742



Цитата(ingener_seb @ 13.3.2026, 16:09) *
Добрый день! Заказчик просит установить приточное оборудование в подвале помещения, но места там почти нет. Хочу уточнить некоторые вопросы:
1) Можно устанавливать приточное оборудование, в обычном подвальном помещении, где над вентмашиной проходят коммуникации канализации, водоснабжения, отопления?
2) На каком минимальном расстоянии от вентмашины, можно располагать вентиляционный отвод 90 градусов?
3) На каком минимальном расстоянии от вентмашины, можно располагать шумоглушитель? Заказчик задал вопрос: Обосновать установку шумоглушителей на кровле а не в помещении?

1) Пункт 10.6 СП 60 Через помещение для вентиляционного оборудования не допускается прокладывать трубопроводы:
б) канализационные с прочистками и ревизиями (кроме трубопроводов ливневой канализации и водоотведения из вышележащих помещений для вентиляционного оборудования, в том числе от вентиляционного оборудования); допускается прокладка канализационных трубопроводов на хомутовых безраструбных соединениях.
2) Есть установки с входом и выходом воздуха вверх или вбок. Зависит, конечно, от конфигурации установки и расположения вентилятора в ней, но скорее всего отвод можно расположить сразу на выходе из установки. Сложные расчеты потерь давления на элементах, близко расположенных к вентиляторам, чаще всего приходится делать для канальных или центробежных вентиляторов, для которых не удается соблюсти рекомендации производителей по подключению к ним воздуховодов. Можно пользоваться Рекомендациями ЦНИИПромзданий по расчету гидравлических сопротивления сложных элементов систем вентиляции.
3) Есть установки с секцией шумоглушения. Зависит, конечно, от конфигурации установки и расположения вентилятора в ней, но скорее всего канальный шумоглушитель можно расположить сразу на выходе из установки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ingener_seb
сообщение 17.3.2026, 8:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Цитата(aas3 @ 16.3.2026, 20:25) *
Так это ж физика, а не нормативка. Вам фраза "выравнивание потока" о чём-то говорит?
Если ОЧЕНЬ хотите разобраться - рекомендую изучить "Справочник по гидравлическим сопротивлениям" И.Е Идельчика (1992г, 3-е издание). По изменению направления см. раздел 6.
Кроме того, есть ещё (обычно) рекомендации от производителя по обвязке вентустановки - там тоже это прописывают (не все).



Может есть ГОСТ или конкретный паспорт ?

Цитата(ididuz @ 17.3.2026, 9:07) *
1) Пункт 10.6 СП 60 Через помещение для вентиляционного оборудования не допускается прокладывать трубопроводы:
б) канализационные с прочистками и ревизиями (кроме трубопроводов ливневой канализации и водоотведения из вышележащих помещений для вентиляционного оборудования, в том числе от вентиляционного оборудования); допускается прокладка канализационных трубопроводов на хомутовых безраструбных соединениях.
2) Есть установки с входом и выходом воздуха вверх или вбок. Зависит, конечно, от конфигурации установки и расположения вентилятора в ней, но скорее всего отвод можно расположить сразу на выходе из установки. Сложные расчеты потерь давления на элементах, близко расположенных к вентиляторам, чаще всего приходится делать для канальных или центробежных вентиляторов, для которых не удается соблюсти рекомендации производителей по подключению к ним воздуховодов. Можно пользоваться Рекомендациями ЦНИИПромзданий по расчету гидравлических сопротивления сложных элементов систем вентиляции.
3) Есть установки с секцией шумоглушения. Зависит, конечно, от конфигурации установки и расположения вентилятора в ней, но скорее всего канальный шумоглушитель можно расположить сразу на выходе из установки.



Спасибо , пункт №1 очень кстати
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.3.2026, 10:45
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22611
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(ididuz @ 17.3.2026, 8:07) *
2) Есть установки с входом и выходом воздуха вверх или вбок. Зависит, конечно, от конфигурации установки и расположения вентилятора в ней, но скорее всего отвод можно расположить сразу на выходе из установки.

Справедливо только для вентилятора без спирального корпуса, так наз. "Свободное колесо".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных