|
  |
Тепловая схема, отопление, насосное смешивание 95/70 |
|
|
|
|
2.4.2026, 10:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 26.1.2017
Пользователь №: 313906

|
Добрый день. Прошу оценить тепловую схему, выполняю насосное смешивание первый раз (до этого выполнял только элеваторы). Насосное смешивание: с 2-х ходовым клапаном, насосом с частотником, и погодозависимой автоматикой (подбирал в первый раз). Прошу опытных коллег рассмотреть, не допущены ли критические ошибки, и может быть что-то поправить надо. Из интересного: график тепловой сети 95/70 с нижней срезкой на 70 вижу в первый раз, до этого не сталкивался. Исходные данные. 1) График тепловой сети 95/70 с нижней срезкой на 70 гр. 1.1) Давление в теплосети P1=6.2, P2=5.4 2) Нагрузки: 2.1) на отопление 24 кВт – подключение зависимое, насосное смешивание. 2.2) на вентиляцию в пике 15,8 кВт 2.3) ГВС – отсутствует. 3) ТУ находится в подвале, здание на 1 этаже, одноэтажное. 350 кв. м.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2026, 11:33
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12317
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Добрый день Объект из золота? Можно намного дешевле это сделать, поставить контроллер ВТР-110и и клапан ВКСР с приводом ВЭП-115.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2026, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46183

|
А зачем насос в этой схеме? И без него будет и циркуляция, и регулирование
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2026, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 26.1.2017
Пользователь №: 313906

|
Цитата(Машинист @ 2.4.2026, 11:33)  Добрый день Объект из золота? Можно намного дешевле это сделать, поставить контроллер ВТР-110и и клапан ВКСР с приводом ВЭП-115. Попробую изучить данное оборудование. Первый раз делаю  Буду иметь в виду данное оборудование
Сообщение отредактировал maxim797 - 2.4.2026, 13:17
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2026, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 13.10.2005
Из: Мурманск
Пользователь №: 1328

|
Цитата(Хэлло @ 2.4.2026, 12:29)  А зачем насос в этой схеме? И без него будет и циркуляция, и регулирование Не будет.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2026, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 694
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
to maxim797Для того, чтобы мог быть нулевой коэфф-т смешения, нужно использовать 3-ходовой клапан. Цитата(maxim797 @ 2.4.2026, 10:32)  Давление в теплосети P1=6.2, P2=5.4 А какой требуется перепад давления между Т1.1 и Т2.1?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2026, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 26.1.2017
Пользователь №: 313906

|
Цитата(Смит @ 2.4.2026, 13:36)  to maxim797 Для того, чтобы мог быть нулевой коэфф-т смешения, нужно использовать 3-ходовой клапан.
А какой требуется перепад давления между Т1.1 и Т2.1? 9,6 м
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2026, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33808
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(maxim797 @ 2.4.2026, 14:00)  9,6 м А вы точно не путаете необходимость с смесительным узлом с необходимостью в подкачивающем насосе? Чем вас график тс, совпадающий с графиком СО не устраивает? И потом, проще пересчитать схему на меньшие потери и избежать вообще насосов в применении. Насос с таким расходом и на 1-2 метра напора поискать.
Сообщение отредактировал инж323 - 2.4.2026, 14:38
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2026, 14:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 26.1.2017
Пользователь №: 313906

|
Цитата(инж323 @ 2.4.2026, 14:34)  А вы точно не путаете необходимость с смесительным узлом с необходимостью в подкачивающем насосе? Чем вас график тс, совпадающий с графиком СО не устраивает?
И потом, проще пересчитать схему на меньшие потери и избежать вообще насосов в применении. Насос с таким расходом и на 1-2 метра напора поискать. Не совсем, совпадает. График 95/70. Нижняя срезка на 70 градусов.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2026, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33808
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
ну да. Не совсем. И чем вас не устраивает этот график для СО? А как в здании 350 кв. м вы сумели потерять как то 9,6 метров напора. Зачем ?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2026, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 26.1.2017
Пользователь №: 313906

|
Цитата(инж323 @ 2.4.2026, 15:14)  ну да. Не совсем. И чем вас не устраивает этот график для СО? А как в здании 350 кв. м вы сумели потерять как то 9,6 метров напора. Зачем ? по графику, температура отопления (в приложении) вроде классический график. Я вроде не специально. Считаю в программе dcad. Указание давления на вводе, а располагаемый напор там 8 метров, пишет надо еще 1,6 м.
Сообщение отредактировал maxim797 - 2.4.2026, 16:00
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2026, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33808
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Так и считайте на располагаемый учтя запас по давлению в 10%( трубы потом постареют и шероховатость повысится, вот запас и пригодится) и избавьтесь от насосов. Цитата(maxim797 @ 2.4.2026, 14:52)  Не совсем, совпадает. График 95/70. Нижняя срезка на 70 градусов. Классический говорите. Ну ну. А вы по ТГВ учились?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2026, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 12.11.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 25201

|
С двухходовым клапаном в Т11 никак не получите 95 град., так как в любом случае будет подмес из Т21. Однозначно - ставить трехходовой!
Манометры нужны с обеих сторон клапана.
И да, согласен, что 10 м перепада в СО - это чересчур много!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2026, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 26.1.2017
Пользователь №: 313906

|
Цитата(инж323 @ 2.4.2026, 16:13)  Так и считайте на располагаемый учтя запас по давлению в 10%( трубы потом постареют и шероховатость повысится, вот запас и пригодится) и избавьтесь от насосов.
Классический говорите. Ну ну. А вы по ТГВ учились? Скорее я в эксплуатации не видел такого графика, у нас было если до ЦТП перегретый теплоноситель но после ЦТП 95/70 только на отопление, и трубопроводы ГВС выходят. А после ЦТП 2-х трубки 95/70 с нижней срезкой сам не встречал и по этому удивился Цитата(SuperPashkin @ 2.4.2026, 16:22)  С двухходовым клапаном в Т11 никак не получите 95 град., так как в любом случае будет подмес из Т21. Однозначно - ставить трехходовой!
Манометры нужны с обеих сторон клапана.
И да, согласен, что 10 м перепада в СО - это чересчур много!!! У меня по расчету в принципе и 85 будет достаточно в подаче. К сожалению в смету ушёл уже 2-х ходовой. По монометрам Спасибо! Добавим, один не отрисовался, второй добавим
Сообщение отредактировал maxim797 - 2.4.2026, 16:42
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2026, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 12.11.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 25201

|
Цитата У меня по расчету в принципе и 85 будет достаточно в подаче. К сожалению в смету ушёл уже 2-х ходовой. По монометрам Спасибо! Добавим, один не отрисовался, второй добавим Тогда сразу указывайте 85, чтобы не было заблуждений. И 2-хходовой ставьте на подачу - так регулирование смешением теплоносителя будет точнее. В принципе, у Вас должна получиться типичная схемка - приложил ее. Выкинете из нее перепадник - и готово. П.С. И на все свободные штуцера поставьте манометры. П.П.С. Обязательно пересчитайте отопление! 10 м никуда не годится (на мой взгляд)!
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2026, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1435
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
Вполне рабочая схема .Кстати эта схема и есть так называемая шведская трёхточка. Клапан роегулирования может стоять как на подаче так и обратке как и насос. Выбор определяется параметрами сети Клапан может быть двух- и трёх проходным . Это и есть замена элеваторных узлов. А если привод управляется от погодного контроллера то считайте что эта схема с погодной коррекцией. Главное в этой схеме , правильно подобрать клапан и насос.Методики выбора и подбора давно имеются. Ну и на обратке до насоса надо подобрать предохранительный клапан, чтобы избежать , при закрытии задвижки на выходе обратного трубопровода (или самого регулирующего клапана если он стоит на обратной линии ) превышения давления в системе выше чем это необходимо для отопительных приборов.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2026, 8:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 26.1.2017
Пользователь №: 313906

|
Цитата(инж323 @ 2.4.2026, 14:34)  А вы точно не путаете необходимость с смесительным узлом с необходимостью в подкачивающем насосе? Чем вас график тс, совпадающий с графиком СО не устраивает?
И потом, проще пересчитать схему на меньшие потери и избежать вообще насосов в применении. Насос с таким расходом и на 1-2 метра напора поискать. Извиняюсь, потери давления в системе 1,8 м Цитата(SuperPashkin @ 2.4.2026, 16:22)  С двухходовым клапаном в Т11 никак не получите 95 град., так как в любом случае будет подмес из Т21. Однозначно - ставить трехходовой!
Манометры нужны с обеих сторон клапана.
И да, согласен, что 10 м перепада в СО - это чересчур много!!! Пересчитал, потери давления в системе 1,8 м
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwSN1B9
Последние сообщения Форума
|