Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Противодымная вентиляция спального корпуса
niko2105
сообщение 7.4.2026, 19:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Здравствуйте уважаемые форумчане.
Перепланировка существующего здания, спальный корпус, 4 этажа.
Прошу помочь разобраться со схемой организации противодымной вентиляции, предоставляю план типового этажа.
Присутствует разделение на 2 пожарные секции, незадымляемые лестничные клетки. Лифты в подвал не опускаются. Далее как я вижу и возникшие сомнения.
1. Лестница 203 - по новому проекту становится тип Н3, соответственно добавляем подпор ДП1 в тамбур-шлюз.
2. Две лифтовые шахты со своими подпорами (были и в старом проекте), лифтовый холл без подпора. Оставляем как есть.
3. Зона МГН - проникновение продуктов горения туда невозможно, соответственно оставляем. Вроде я прав?
4. Коридор 202 дымоудаление ДВ1, 2 дымоприемных устройства по расчету, для них использую уже существующие шахты, обозначил условно ДВ1.1 и ДВ1.2, которые объединю в чердаке.
5. Компенсация 8000м3/ч перетоком из тамбур-шлюза. Схема такая - При срабатывании АУПС в тамбур-шлюз подается 8000м3/ч (режим работы №1 вентилятора). Через КИД идет переток воздуха в коридор на компенсацию.
При открытии двери тамбур-шлюза (определяется датчиком положения двери), расход воздуха увеличивается до необходимых 10000 м3/ч (режим работы №2 вентилятора). Поток воздуха идет через дверь. При этом КИД закрывается.
Далее дверь тамбур-шлюза под воздействием доводчика закрывается, расход воздуха уменьшается до 8000 м3/ч (режим работы №1 вентилятора). Открывается КИД и через него идет переток воздуха.
Режимы работы вентилятора задаются частотным преобразователем. Переключение между режимами - по датчику положения двери. Я ведь не усложняю? Или можно проще?
6. Лестница 236 - по новому проекту становится тип Н3, соответственно добавляем подпор ДП2 в тамбур-шлюз.
7. Коридоры 213 и 237 - разные пожарные секции, а не отсеки, соответственно возможно их объединить одной существующей шахтой и открывать дымовой клапан только в нужном коридоре? Сомнения из-за того, что во-первых, помещение 268 имеет выходы в оба эти коридора (правда там одна противопожарная дверь, может просто и вторую сделать противопожарной?), во-вторых, тамбур-шлюз незадымляемой лестничной клетки 236 так же имеет выходы в оба эти коридора (правда он защищен системой подпора, просто смущает пункт г из п.7.2 СП7.13130). Или все же необходимо для коридоров сделать отдельные системы работающие одновременно?
8. Отсюда вытекает вопрос , что делать с подпором в тамбур-шлюз 236.1 и компенсацией ДУ? Пока условно принял общую шахту ДУ для коридоров 213 и 237 и установку 2-ух КИДов. За счет дополнительного разряжения, создаваемого системой ДУ из коридора 213 или 237 (в зависимости от стороны открытия клапанов) будет открываться ОКСИД1 или ОКСИД2, а не оба сразу. Если же по вышеизложенному пункту 7 делать 2 отдельные одновременно работающие системы, то считать оба КИДа открытыми и добалять 2 механические компенсации с дополнительными новыми шахтами?
Заранее благодарен все откликнувшимся.
Прикрепленный файл  new_block.dwg ( 520,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
niko2105
сообщение 10.4.2026, 11:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58074



Тогда упрощу и сведу все к нескольким вопросам;
1. Здание Ф1.1. Зона безопасности расположена в отдельном помещении с противопожарными ограждениями смежно с л/к типа Н3. Единственный выход непосредственно в эту лестницу, присутствует подпор в тамбур л/к типа Н3. Нужен ли дополнительный подпор в зону МГН?
2. В т/ш при лестнице Н3 предусматриваем КИД со сбросом в объем примыкающего коридора. Соответственно данный объем учитываем в объеме компенсации ДУ из коридора. Вроде правильно рассуждаю?
3. Также присутствует тамбур лестницы типа Н3, к которому примыкают сразу 2 коридора. Дымоудаление в этих коридорах должно срабатывать одновременно из-за общей лестницы Н3? Или же только в одном?
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 23:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных