Здравствуйте уважаемые форумчане.
Перепланировка существующего здания, спальный корпус, 4 этажа.
Прошу помочь разобраться со схемой организации противодымной вентиляции, предоставляю план типового этажа.
Присутствует разделение на 2 пожарные секции, незадымляемые лестничные клетки. Лифты в подвал не опускаются. Далее как я вижу и возникшие сомнения.
1. Лестница 203 - по новому проекту становится тип Н3, соответственно добавляем подпор ДП1 в тамбур-шлюз.
2. Две лифтовые шахты со своими подпорами (были и в старом проекте), лифтовый холл без подпора. Оставляем как есть.
3. Зона МГН - проникновение продуктов горения туда невозможно, соответственно оставляем. Вроде я прав?
4. Коридор 202 дымоудаление ДВ1, 2 дымоприемных устройства по расчету, для них использую уже существующие шахты, обозначил условно ДВ1.1 и ДВ1.2, которые объединю в чердаке.
5. Компенсация 8000м3/ч перетоком из тамбур-шлюза. Схема такая - При срабатывании АУПС в тамбур-шлюз подается 8000м3/ч (режим работы №1 вентилятора). Через КИД идет переток воздуха в коридор на компенсацию.
При открытии двери тамбур-шлюза (определяется датчиком положения двери), расход воздуха увеличивается до необходимых 10000 м3/ч (режим работы №2 вентилятора). Поток воздуха идет через дверь. При этом КИД закрывается.
Далее дверь тамбур-шлюза под воздействием доводчика закрывается, расход воздуха уменьшается до 8000 м3/ч (режим работы №1 вентилятора). Открывается КИД и через него идет переток воздуха.
Режимы работы вентилятора задаются частотным преобразователем. Переключение между режимами - по датчику положения двери. Я ведь не усложняю? Или можно проще?
6. Лестница 236 - по новому проекту становится тип Н3, соответственно добавляем подпор ДП2 в тамбур-шлюз.
7. Коридоры 213 и 237 - разные пожарные секции, а не отсеки, соответственно возможно их объединить одной существующей шахтой и открывать дымовой клапан только в нужном коридоре? Сомнения из-за того, что во-первых, помещение 268 имеет выходы в оба эти коридора (правда там одна противопожарная дверь, может просто и вторую сделать противопожарной?), во-вторых, тамбур-шлюз незадымляемой лестничной клетки 236 так же имеет выходы в оба эти коридора (правда он защищен системой подпора, просто смущает пункт г из п.7.2 СП7.13130). Или все же необходимо для коридоров сделать отдельные системы работающие одновременно?
8. Отсюда вытекает вопрос , что делать с подпором в тамбур-шлюз 236.1 и компенсацией ДУ? Пока условно принял общую шахту ДУ для коридоров 213 и 237 и установку 2-ух КИДов. За счет дополнительного разряжения, создаваемого системой ДУ из коридора 213 или 237 (в зависимости от стороны открытия клапанов) будет открываться ОКСИД1 или ОКСИД2, а не оба сразу. Если же по вышеизложенному пункту 7 делать 2 отдельные одновременно работающие системы, то считать оба КИДа открытыми и добалять 2 механические компенсации с дополнительными новыми шахтами?
Заранее благодарен все откликнувшимся.
new_block.dwg ( 520,41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1