> Колодец с вытяжной частью
alexandrpjatkov
сообщение 13.4.2026, 13:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20740
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Доброе всем время суток! Делаю проект наружных сетей от общественного здания. (Получил на стадии рабочки) Сделал предварительный расчет для вентиляции наружных сетей канализации требуется не менее 11 стояков с вытяжными частями. При этом кровля эксплуатируемая и зак категорически против того чтобы я своими стояками туда выходил. Согласно СП 30 выходить на эксплуатируемую кровлю можно, но при этом вытяжная часть должна быть по высоте не менее 3 м да и стояки должны быть объединены в группы не менее чем по 4 стояка (что из за удаленности некоторых стояков изначально выполнить не получится). Естественно вытяжки на эксплуатируемой кровле заказчика очень не радуют. Предлагают сделать колодцы с вытяжными частями, при этом вытяжными частями уйти в газоны (согласно стадии П колодцы расположены под тротуарами и на проездах). Интересует на каком максимальном расстоянии вытяжная часть может находиться от такого колодца? Хочется чтобы вытяжка не торчала посреди тротуара или проезда и не была для пешеходов своеобразным тестом на трезвость/внимательность, но при этом естественно чтобы сохраняла свою работоспособность rolleyes.gif

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 13.4.2026, 13:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 11)
SV_vrn
сообщение 13.4.2026, 15:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Креативно мыслит заказчик.
Пусть г..ном воняет сразу внизу вокруг здания smile.gif))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 13.4.2026, 17:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2734
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(alexandrpjatkov @ 13.4.2026, 13:31) *
Сделал предварительный расчет для вентиляции наружных сетей канализации требуется не менее 11 стояков с вытяжными частями

Зачем и по какой методике?
Цитата(alexandrpjatkov @ 13.4.2026, 13:31) *
колодцы с вытяжными частями

Допом читай раздел СП 32 по борьбе с запахами. Как бы на такую "вытяжку" еще и очистку ставить не пришлось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 13.4.2026, 17:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20740
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(nagger @ 13.4.2026, 19:06) *
Зачем и по какой методике?

Вот это ответ на вопрос "зачем?"
СП 32.13330.2020
Цитата
6.9.1 Вытяжную вентиляцию сетей бытового водоотведения следует предусматривать через стояки
внутреннего водоотведения зданий

Иначе получаем невентилируемый участок. Прямого сообщения (самотеком) с сущ. сетями не имеется (стоят резервуар и КНС).
Методика по которой рассчитывал описана в этой статье (ссылка ниже)
http://interma.spb.ru/files/uploads/Tsitae...202_0_01-85.pdf


Цитата(SV_vrn @ 13.4.2026, 17:22) *
Креативно мыслит заказчик.
Пусть г..ном воняет сразу внизу вокруг здания smile.gif))

Сначала он хотел просто вентклапана внутри здания, а затем когда дал ссылки на СП то он пришел к тому, к чему пришел. Вытяжные части на кровле -ни в какую видеть не хочет. Пытаюсь добить его еще тем что там жироуловитель стоит от кафешки (которая тоже в здании есть), и производственная канализация по СП 30 обязательно должна иметь вытяжную часть с выходом на кровлю, но пока результата особо нет.

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 13.4.2026, 17:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 13.4.2026, 19:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2734
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(alexandrpjatkov @ 13.4.2026, 17:26) *
получаем невентилируемый участок

Не понял.
Ни одного вентстояка в здании не предполагалось что ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 13.4.2026, 19:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20740
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(nagger @ 13.4.2026, 21:22) *
Не понял.
Ни одного вентстояка в здании не предполагалось что ли?

Да.Зак требует убрать все вент.стояки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 13.4.2026, 22:33
Сообщение #7


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 45042
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Саша надо вентиляционщиков подключать - у них должны быть выбросы на кровле с санузлов, от кафешки.
По сравнению с выбросами вентиляции - твои фановые трубы спички.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 14.4.2026, 5:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20740
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Vano @ 14.4.2026, 0:33) *
Саша надо вентиляционщиков подключать - у них должны быть выбросы на кровле с санузлов, от кафешки.
По сравнению с выбросами вентиляции - твои фановые трубы спички.

Так зак это все озвучил как паз после общения с вентиляционщиком...

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 14.4.2026, 5:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.4.2026, 10:02
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9674
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(alexandrpjatkov @ 13.4.2026, 13:31) *
Доброе всем время суток! Делаю проект наружных сетей от общественного здания. (Получил на стадии рабочки) Сделал предварительный расчет для вентиляции наружных сетей канализации требуется не менее 11 стояков с вытяжными частями. При этом кровля эксплуатируемая и зак категорически против того чтобы я своими стояками туда выходил. Согласно СП 30 выходить на эксплуатируемую кровлю можно, но при этом вытяжная часть должна быть по высоте не менее 3 м да и стояки должны быть объединены в группы не менее чем по 4 стояка (что из за удаленности некоторых стояков изначально выполнить не получится). Естественно вытяжки на эксплуатируемой кровле заказчика очень не радуют. Предлагают сделать колодцы с вытяжными частями, при этом вытяжными частями уйти в газоны (согласно стадии П колодцы расположены под тротуарами и на проездах). Интересует на каком максимальном расстоянии вытяжная часть может находиться от такого колодца? Хочется чтобы вытяжка не торчала посреди тротуара или проезда и не была для пешеходов своеобразным тестом на трезвость/внимательность, но при этом естественно чтобы сохраняла свою работоспособность rolleyes.gif

А ещё хочется чтобы она работала.. А для этого нужен перепад высот в тёплом помещении. Или теплоизоляция.
А что вокруг нет других зданий с вытяжными стояками? Наружную сеть не обязательно именно через Ваше здание вентилировать.
Цитата
Количество вытяжных частей канализационных стояков определяется расчётом в соответствии с СП 30.13330.2012 (пункт 8.2.21) из условия обеспечения нормативной кратности суточного воздухообмена в пределах 80–100 внутренних объёмов наружной канализационной сети и сооружений на ней.
Q = 320 м3/ сут - расчетный расход загрязненного воздуха, выходящего из
вытяжной части одиночного канализационного стояка диаметром 100 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 14.4.2026, 13:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2734
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(alexandrpjatkov @ 13.4.2026, 17:26) *
стоят резервуар и КНС

Организовать вентиляцию сети на этой площадке.

Водобойный колодец будешь вентилировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 14.4.2026, 14:20
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20740
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Serg Ivanov @ 14.4.2026, 12:02) *
А что вокруг нет других зданий с вытяжными стояками? Наружную сеть не обязательно именно через Ваше здание вентилировать.

Так нету других зданий. Но зак похоже все же медленно дрейфует в сторону вытяжек на кровле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 15.4.2026, 8:12
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20740
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(nagger @ 13.4.2026, 19:06) *
...и по какой методике?

Только что увидел, что методика по которой я считал есть и в последней редакции СП 30.13330.2020 (п.18.25)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  СП_30.13330.2020.pdf ( 964,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 8:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных