Юлиана
сообщение 6.5.2026, 11:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 44856



Пожалуйста порассуждайте на тему Узла учета на котельной. Не согласна по следующим вопросам:
1.Установлен узел 2 класса взамен первого,
2.Не согласны на выгрузку из вычислителя сведений по двум частям формулы 3.1. МКУ 99пр,только общий итог,
3.Не вычитают собственные нужды котельной утверждая что узел установлен- приближен к стене,
4. Ручной перерасчет по формуле по данным вычислителя меньше на 9 Гкал в месяц чем выгруженный итог с вычислителя. это для нас это много всего 5 МКД и это сверхнормативные потери,
5. Не дают карту программирования.,
6. Вычислитель СПГ 944,настроечна карта предусматривает константы по холодной воде 3С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 6.5.2026, 15:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4314
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



3. Собственные нужды котельной учтены в тарифе на Гкал.
В целом, у вас на каждом потребителе свой УУТЭ должон быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 6.5.2026, 16:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 674
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Юлиана @ 6.5.2026, 11:12) *
6. Вычислитель СПГ 944,настроечна карта предусматривает константы по холодной воде 3С

Для поставщика это выгодно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 7.5.2026, 8:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1254
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



По узлу учета котельной нельзя вести коммерческий учет аж на 5 МКД. Либо должно быть очень веское обоснование в проекте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлиана
сообщение 7.5.2026, 9:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 44856



Разница масс по УУ составляет 1342 т ,а подпитка 157 куб.м Так может быть? За счет чего может восполняться невозвращенный теплоноситель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forrte
сообщение 7.5.2026, 11:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743



"Невозвращённый теплоноситель" восполняется погрешностью приборов учёта)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 7.5.2026, 12:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3921
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Юлиана @ 7.5.2026, 9:55) *
Разница масс по УУ составляет 1342 т ,а подпитка 157 куб.м Так может быть? За счет чего может восполняться невозвращенный теплоноситель?

За счёт тёмной материи, бозоны Хигса там и прочее.
Мы так однажды ещё один бассейн чуть не залили в подвале школы. Правда, тогда была стадия заполнения контуров, узел учёта тепла ещё не был сконфигурирован, смотрели только на водосчётчик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлиана
сообщение 7.5.2026, 12:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 44856



погрешность всего 0,35% по данным котельной против5% согласно МКУ99/пр п.115 для второго класса прибора

Ответ не поняла. Это квартал- блочная котельная .5 МКД ,у каждого МКД узел учета. Продажа по УУ у МКД, Разница УУ на котельной и УУ в МКД разоряет сетевую организацию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 7.5.2026, 13:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 636
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Цитата(Юлиана @ 7.5.2026, 15:55) *
Ответ не поняла. Это квартал- блочная котельная .5 МКД ,у каждого МКД узел учета. Продажа по УУ у МКД, Разница УУ на котельной и УУ в МКД разоряет сетевую организацию

Так и вопросы никто тут не понимает. Вы сами то попробуйте перечитать что написали в первом сообщении. Вот что значит "Не дают карту программирования.,"? Кто не дает? Кому не дают? Всю не дают или частично?
Цитата
Разница УУ на котельной и УУ в МКД разоряет сетевую организацию

А как устанавливался тариф по оплате?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 7.5.2026, 21:24
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4314
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Юлиана @ 7.5.2026, 12:55) *
погрешность всего 0,35% по данным котельной против5% согласно МКУ99/пр п.115 для второго класса прибора

Ответ не поняла. Это квартал- блочная котельная .5 МКД ,у каждого МКД узел учета. Продажа по УУ у МКД, Разница УУ на котельной и УУ в МКД разоряет сетевую организацию

А вы пересчитайте по расходу газа, и сравните Гкал по расчету, с учетом КПД котельной, и всевозможных счетчиков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлиана
сообщение 8.5.2026, 7:08
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 44856



Спасибо за ответы. Мои вопросы это разногласия с котельной по приёмке УУ. Попробую посчитать по газу, если найду расход газа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forrte
сообщение 8.5.2026, 11:08
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743



Если "Разница масс по УУ составляет 1342 т ,а подпитка 157 куб.м", то откуда "погрешность всего 0,35% по данным котельной"?
Вообще, Вы как-то точнее сообщите вводные данные, для начала: система открытая или закрытая?
Приложите к примеру месячный отчёт, если считаете, что "по формуле по данным вычислителя меньше на 9 Гкал в месяц чем выгруженный итог с вычислителя".
А то получается игра в загадки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юлиана
сообщение Сегодня, 7:54
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 44856



[Ведомость за месяц и перерасчет по формуле. Система закрытая зависимая
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение Сегодня, 12:07
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 33650
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Зависимая и подпитка есть ? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.5.2026, 23:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных