> Удаление воздуха из нижней зоны
ididuz
сообщение 8.5.2026, 12:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 20.3.2019
Пользователь №: 357742



Коллеги, подскажите, пожалуйста, приходилось ли Вам делать удаление воздуха общеобменными или аварийными системами из нижней и верхней зон, кроме общеобменной вентиляции стоянок и аварийной вентиляции хладоцентров?
Допустим, у меня в помещении несколько ван с растворами соляной и азотной кислоты. Пары этих кислот при одинаковой с окружающим воздухом температуре тяжелее его. Но с учетом небольшой концентрации кислот в растворе и температуры раствора около 60 градусов, пары будут все-таки легче. Поэтому согласно п. 7.3.16 СП 60 предусматриваю удаление из верхней зоны.
Но есть сомнения.
1. В закрытых стоянках ситуация очень похожа. В стоянках есть теплопоступления и выхлопные газы с учетом температуры на выходе легче воздуха, но удаляем мы воздух из верхней и нижней зоны. Хотя при струйной вентиляции уже нет, но это уже другой вопрос.
2. В ВСН 21-77 есть Приложение 4, в котором описаны случаи удаления воздуха из нижней и верхней зон одновременно, но в разных пропорциях. Но ВСН, мягко говоря, старый. В СНиП 2.04.05-86 были те же требования, но не в форме таблиц, а в п. 4.57 и 4.58. Потом в СНиП 2.04.05-91 эти пункты упразднили. Причину упразднения описали в Пособии 1.91.
Цитата
Из нижней зоны помещений (у пола) рекомендуется проектировать общеобменную вытяжку в складах баллонов с холодными и жидкими газами и при рециркуляции воздуха в СКВ...
Требования п. 4.57 и п. 4.58 СНиП 2.04.05-86 об удалении из нижней зоны 2/3 общего расхода воздуха помещения, если в нем выделяются газы или пары, имеющие удельный вес больше удельного веса воздуха и 1/3 при меньшем удельном весе - исключены из СНиП, как необоснованные.

Получается, что и Приложение 4 убрали бы из ВСН, если бы руки дошли до актуализации?
В итоге в п. СНиП 2.04.05-91 стало
Цитата
4.58. Удаление воздуха из помещений системами вентиляции следует предусматривать из зон, в которых воздух наиболее загрязнен или имеет наиболее высокую температуру или энтальпию. При выделении пылей и аэрозолей удаление воздуха системами общеобменной вентиляции следует предусматривать из нижней зоны.
Загрязненный воздух не следует направлять через зону дыхания людей в местах их постоянного пребывания.
Приемные устройства рециркуляционного воздуха следует размещать, как правило, в рабочей или обслуживаемой зоне помещения.
В производственных помещениях с выделениями вредных или горючих газов или паров следует удалять загрязненный воздух из верхней зоны не менее однократного воздухообмена в 1 ч, а в помещениях высотой более 6 м — не менее 6 м3/ч на 1 м2 помещения.

Все стало предельно просто. Холодный газ, пыль или аэрозоль, значит из нижней зоны, а все остальное - из верхней.
Теперь имеем
Цитата
Удаление воздуха из помещений системами вентиляции следует предусматривать из зон, в которых воздух наиболее загрязнен или имеет наиболее высокую температуру или энтальпию. При выделении пыли и аэрозолей в помещениях без тепловыделений удаление воздуха системами общеобменной вентиляции следует предусматривать из нижней зоны.
В производственных помещениях с тепловыделениями и выделениями вредных или горючих газов или паров легче воздуха, загрязненный воздух следует удалять из верхней зоны в объеме не менее однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее; не менее 6 м/ч на 1 м площади помещения - в помещениях высотой более 6 м.

Как будто бы авторы решили откатится на 20 лет назад, но взять формулировку из СНиП 2.04.05-86 не пожелали.
И теперь не понятно:
По первому абзацу пункта, если выделяется пыль или аэрозоли без тепловыделений, то из нижней зоны. А если выделяется пыль или аэрозоли и есть тепловыделения, то как быть?
По второму абзацу пункта, если выделяются газы или пары легче воздуха и есть тепловыделения, то из верхней зоны. А если нет тепловыделений? А если тепловыделения есть, но газы или пары тяжелее воздуха?
P. S. Я, конечно, не знаю причин возвращения к истокам при актуализации свода правил в 2012 году. Но доводы в п. 11 раздела 2 Пособия 1.91 достаточно убедительны. Возможно, это объясняет причину отказа от удаления воздуха из нижней зоны при струйной вентиляции стоянок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ididuz   Удаление воздуха из нижней зоны   8.5.2026, 12:07
- - aas3   Цитата(ididuz @ 8.5.2026, 12:07) ... Допу...   8.5.2026, 12:26
|- - ididuz   Цитата(aas3 @ 8.5.2026, 12:26) СП60 непри...   8.5.2026, 13:05
|- - aas3   Цитата(ididuz @ 8.5.2026, 13:05) Не согла...   8.5.2026, 13:49
- - aas3   Цитата(ididuz @ 8.5.2026, 12:07) ... И те...   8.5.2026, 13:13
|- - ididuz   Цитата(aas3 @ 8.5.2026, 13:13) Если нет т...   8.5.2026, 13:38
|- - aas3   Цитата(ididuz @ 8.5.2026, 13:38) ... Каки...   8.5.2026, 14:24
|- - ididuz   Цитата(aas3 @ 8.5.2026, 14:24) Законы физ...   8.5.2026, 15:26
|- - aas3   Цитата(ididuz @ 8.5.2026, 15:26) Повторюс...   8.5.2026, 17:58
- - kir-i   Этим бы технологу нормально заниматься, а не вам с...   8.5.2026, 13:44
- - ididuz   ВСН 21-77 хоть и действует, но устарел. У него пол...   8.5.2026, 21:19
- - ИОВ   Цитата(ididuz @ 8.5.2026, 12:07) Коллеги,...   11.5.2026, 0:02
- - ididuz   1. Совершенно согласен, что ни в первом, ни во вто...   11.5.2026, 11:44
|- - ИОВ   Цитата(ididuz @ 11.5.2026, 11:44) 5. В те...   11.5.2026, 14:33
- - ididuz   1. Чтобы провести параллели с Вашим опытом мне нуж...   12.5.2026, 11:18
|- - ИОВ   Цитата(ididuz @ 12.5.2026, 11:18) 1. Чтоб...   12.5.2026, 16:57
- - ididuz   Спасибо. И за мнение и за то, что поделились опыто...   12.5.2026, 18:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 1:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных