Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID:2VtzquZeHV2
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция, Выброс воздуха из помещений санузлов через стену в многоквартирных з
Дарья (новичок)
сообщение 16.7.2026, 11:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.3.2026
Пользователь №: 452796



Здравствуйте. Ведем капремонт 4-этажного общежития, в некоторых помещениях туалетов и душевых отсутствуют отверстия естественной вентиляции, можно ли в таких случаях осуществлять выброс воздуха через наружную стену на фасад, читала про расстояния по фасаду минимум 2 метра до заборных устройств и образование конденсата, но что тогда делать? В принципе не понимаю что делать с вентиляцией в таких случаях, нет ни чертежей каналов ни используемого оборудования, все что увидели то и приняли к сведенью. Но что делать в случаях. когда понятно что тяги не хватает, постоянно стену дырявить? Оставить как есть? Читаю сп, но будто просто смотрю смотрю в пустой лист, мало что понятно, спросить не у кого, я единственный ОВиК в организации

Сообщение отредактировал Дарья (новичок) - 16.7.2026, 11:18
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 841,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленный файл  2.jpg ( 290,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вадим Днепр
сообщение 16.7.2026, 11:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 8.2.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 15360



Если у вас кап. ремонт, то проложите новые стояки вентиляции для всех с/у и кухонь на кровлю, сделайте проход через неё и всё. Фасады не трогайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.7.2026, 16:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33806
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Ищите замурованные отверстия и каналы.
Или новые делайте, так как выше уже написано, но не на фасад.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Geeft
сообщение 17.7.2026, 14:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 404
Регистрация: 7.7.2008
Из: Россия
Пользователь №: 20391



Проложите новые стояки воздуховодов из оцинкованной стали рядом с внутренней стеной санузлов/душевых.
С вашими 4 этажами можно даже без вертикальных коллекторов обойтись - сделать с каждого этажа свою вытяжную систему с зонтом или дефлектором на кровле.
Высота выброса над уровнем кровли - смотри картинку в этой теме
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwSN1B9


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2026, 4:49