> Диспетчеризация DAIKIN ( Шлюз из iiiDNET в Modbus), Нужен спец кто поможет с этой железкой.
Артем82
сообщение 24.7.2026, 13:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.7.2026
Пользователь №: 456289



Всем привет.

Требуется снимать и управлять внутренними фанкойлами от Daikin. Имеем систему кондиционирования из внешних блоков и внутренних, так же имеется шлюз из протокола IIIDNET в MODBUS. Все расключили по даташиту. И опросили OPC serverом. У данного шлюза два порта, один для протокола IIID NET второй для протокола MODBUS. Со стороны MODBUS все отлично порт работает и считывает регистры. Но значения в этих регистрах все 0. Предположил что нет обмена между внешним блоком и шлюзом по IIIDNET. Много че перепробывал, но воз и ныне там. Требуется спец по данной теме с выездом на объект, все оплачу. Прошу связаться со мной кто по теме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 26.7.2026, 17:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3148
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Сейчас занимаюсь, если что, пишите. Желательно указать город и страну
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksB
сообщение 26.7.2026, 20:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 5.3.2009
Пользователь №: 30111



и указать через какой шлюз пытаешься работать...
Похоже, что шлюз не инициализирован, иначе он бы выдавал аварии по диконнекту с кондеями
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем82
сообщение 27.7.2026, 11:55
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.7.2026
Пользователь №: 456289



Цитата(AleksB @ 26.7.2026, 20:16) *
и указать через какой шлюз пытаешься работать...
Похоже, что шлюз не инициализирован, иначе он бы выдавал аварии по диконнекту с кондеями

EKMBDXA7v1
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  image_27_07_26_11_48.jpeg ( 63,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  image_27_07_26_11_48_1.jpeg ( 86,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  image_27_07_26_11_48_2.jpeg ( 86,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksB
сообщение 28.7.2026, 11:29
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 5.3.2009
Пользователь №: 30111



Для начала оставляем один вешний блок подключенным к шлюзу.
Смотрим входные регистры c 1 по 9
Бит 0 в регистре 1 д.б. 1 - шлюз работает
В регистрах с 2 по 5 д.б. где-то биты 1
В регистрах с 6 по 9 один регистр д.б. 0

Сообщение отредактировал AleksB - 28.7.2026, 11:30
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  daikin_modbus.jpg ( 297,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwSN1B9


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2026, 22:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных