> Напорная канализация, минимальный диаметр
Rein
сообщение 14.3.2007, 14:04
Сообщение #31


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 26.4.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2736



Цитата(dudkas3 @ Mar 14 2007, 13:34 )
И чет я не понял, вы 3км. собираетесь напорку тащить????
это просто гениально будет biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif

я лично ничего тащить не собираюсь,моя граница проектирования-КНС...
проектировать остальное кого-то берут на субподряд!Но все равно интересно,а Вы считаете,что в идее тащить канажку на 3 километра есть что-то "гениальное"?поделитесь пожалуйста соображениями на этот счет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.3.2007, 14:12
Сообщение #32


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
есть что-то "гениальное"?

Есть что то противоестественное. Когда подбирать будете насосы и резервуар для КНС - почувствуете всю гениальность идеи... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rein
сообщение 14.3.2007, 14:29
Сообщение #33


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 26.4.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2736



Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 14:12 )
Есть что то противоестественное. Когда подбирать будете насосы и резервуар для КНС - почувствуете всю гениальность идеи... smile.gif

а какие тут еще могут быть решения если таковы выданные ТУ местного водоканала?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.3.2007, 14:33
Сообщение #34





Guest Forum






Цитата(Vel-E @ Mar 14 2007, 00:42 )
А интересно, напорные трубопроводы от ГКНС до ОС тоже с таким уклоном ложить??? tongue.gif

и с уклоном в какую сторону? rolleyes.gif biggrin.gif

Добавлено - 14:34
Цитата(AlexStar @ Mar 14 2007, 10:16 )
Процессы гниения начнутся...

clap.gif clap.gif

Добавлено - 14:35
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 14:12 )
Когда подбирать будете насосы и резервуар для КНС - почувствуете всю гениальность идеи... smile.gif

clap.gif и очень быстро clap.gif

Добавлено - 14:38
Цитата(AlexStar @ Mar 14 2007, 10:16 )
Разделить суточный расход на это число включений и определить объём приёмного резервуара из расчёта 5-10минутной произволительности насосов. Ну что-то геде-то подкорректировать - объём приёмного отделения, число включений...

biggrin.gif мысль здравая, конечно... особенно, если учеть 3 километра напорки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.3.2007, 14:42
Сообщение #35


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
если таковы выданные ТУ местного водоканала?

Ну и что? Если они бредовые? Пойти и поговорить с ребятами. Мало ли чего написали сгоряча. Перепишут, если обоснуете. Тока сначала КНС посчитайте - сразу и аргументы появятся... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.3.2007, 14:46
Сообщение #36





Guest Forum






Цитата(Rein @ Mar 14 2007, 10:48 )
не,про напор пока ничего не знаю,и про КНС тоже...все исходники какие есть я уже выдал

да чего там знать? biggrin.gif
400/24 =17 расход, 100 труба - и 24 метра потерь только по длине...
включается второй насос - и кердык - никто никуда ничего не качает - потери по длине 77 метров
а 160 труба не прокатит по скоростям biggrin.gif
ставить 4 насоса и две напорных линии по 100 - по 2 насоса на линию...
и резервуар здоровеный будет, и миниАЭС в комплекте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.3.2007, 14:52
Сообщение #37


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
да чего там знать?

Во, Серёга уже в курсе biggrin.gif Видимо уже подбирал.... bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.3.2007, 14:53
Сообщение #38





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 14:52 )
Во, Серёга уже в курсе biggrin.gif Видимо уже подбирал.... bleh.gif

да не, прикинул на пальцах...
а так была задачка biggrin.gif 5 м3/час - на 4 километра biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif блочно-модульная

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 14:54</font>
но там легче было biggrin.gif
дарагой! мэстност ровная-ровная! как стол! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.3.2007, 14:59
Сообщение #39


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
дарагой! мэстност ровная-ровная! как стол!
Помню-помнюbiggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 14.3.2007, 15:42
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(BUFF @ Mar 14 2007, 14:46 )
да чего там знать? biggrin.gif
400/24 =17 расход, 100 труба

ну как сказать - это средне часовые, а если час макс 40 будет??? или один раз в день идет сброс 100 кубов а остальное время по 13 в час
что тогда?? какие насосы бум ставить??

Добавлено - 15:46
Цитата(Rein @ Mar 14 2007, 14:29 )
а какие тут еще могут быть решения если таковы выданные ТУ местного водоканала?

Водоканал выдает ТУ потому что обязан их выдать!!
что там написано - это другой вопрос: надо это вам или нет!!
а что вам мешает локальные ОС сделать??? будет дешевле раз в несколько и эксплуатация полегче чем с огроменной КНС..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.3.2007, 16:03
Сообщение #41





Guest Forum






Цитата(dudkas3 @ Mar 14 2007, 15:42 )
что тогда?? какие насосы бум ставить??

а что вам мешает локальные ОС сделать??? будет дешевле раз в несколько и эксплуатация полегче чем с огроменной КНС..

там коэффициент неравномерности - 2. поэтому расход не 17, а 33. и никаким насосом через трубу-сотку на 3 км это не прокачать.
поэтому - девается две параллельно работающих нитки, и две пары насосов, каждая пара - на свою нитку. когда приходит 17 - работает один насос и одна нитка, а когда 33 - включается параллельный насос на другую нитку.
сама КНС стоит копейки - в пределах 3 миллионов
труба - порядка 16 миллионов.

очистные на 400 кубов в сутки - порядка тех же 16-ти с СМР
эксплуатационные выше на очистных, добавим площади, сброс очищенных вод... rolleyes.gif Дудкас, тут Вам не там, Вы это бросьте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.3.2007, 16:05
Сообщение #42


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
тут Вам не там, Вы это бросьте

С очистных то как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.3.2007, 16:12
Сообщение #43





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 16:05 )
С очистных то как?

а как получится biggrin.gif
а вообще... мне самому идея с двумя напорками понравилась biggrin.gif
интересно, так делал кто-нибудь? нормальная рабочая схема получается...запарить Reinу КНСку что ли? biggrin.gif готовую, блочную, на его расход? biggrin.gif
это же какая благодать - проектировать блочно-модульную КНС biggrin.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 14.3.2007, 16:12
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



ну не знаю..
но вариант стоит рассмотреть я считаю..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.3.2007, 16:14
Сообщение #45


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
запарить Reinу КНСку что ли?

Ну, если не побьют, то пуркуа па бы и не па? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.3.2007, 16:14
Сообщение #46





Guest Forum






Цитата(dudkas3 @ Mar 14 2007, 16:12 )
но вариант стоит рассмотреть я считаю..

будь я на месте заказчика - КНС ставил бы не думая - по совокупности факторов.

Добавлено - 16:16
понимаете... с ней забот никаких - 4 погружника - и все дела
вокруг ОС - ССЗ, персонал, сброс, согласования, эксплуатация - это засада...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.3.2007, 16:17
Сообщение #47


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
будь я на месте заказчика

Да и три километра трубы проектировать, это Вам не ОС biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 14.3.2007, 16:21
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Дык, 3км. напорной трубы - и бригада монтажников эксплуататоров на ней ночевать будут...
мне кажется КНСка тож лямов в 15 выйдет.. уж больно много получается..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.3.2007, 16:23
Сообщение #49


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
мне кажется

С чего это вдруг?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 14.3.2007, 16:24
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



насосы то большущие выходят..
да и за одно проектирование тыщ 500 возьмут только..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.3.2007, 16:29
Сообщение #51





Guest Forum






Цитата(dudkas3 @ Mar 14 2007, 16:21 )
мне кажется КНСка тож лямов в 15 выйдет.. уж больно много получается..

Вам кажется, а у меня отпускная цена КНСки на 2 Грундфосах 150 м3/час во взрывобезопасном исполнении - 2 миллиона с копейками ... резервуар приемный 2.5(D), 5.2(Н).
тут мы имеем исполнение обычное, насосов больше - но производительность меньше. так что - где-то 3...

Добавлено - 16:30
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 16:17 )
Да и три километра трубы проектировать, это Вам не ОС biggrin.gif

а так - проектировать ОС, и трубу до водоема biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.3.2007, 16:35
Сообщение #52


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
трубу до водоема

Ещё километров десять. Самотечную. Прэлэстно. smile.gif И денег стоит... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 14.3.2007, 16:38
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



короче, надо ему думу думать куды 400 кубов девать..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rein
сообщение 14.3.2007, 16:53
Сообщение #54


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 26.4.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2736



чего-то по моему нить разговора запутывается и теряется!!! mellow.gif
ТУ никто переписывать не будет,местная администрация решает тут свои проблемы....
так что с КНС-кой? Эта идея имеет право на жизнь или нет? из обсуждения это ясно пока не стало!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.3.2007, 16:56
Сообщение #55


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Эта идея имеет право на жизнь или нет?

За 16 лимонов - вполне. Хотя, я бы ещё накинул пяток на непредвиденные трудности. Геоподоснова трассы то есть? Хотя, это вроде как не ваша забота? Только как КНС без сети считать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 14.3.2007, 16:57
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



надоть два варианта посчитать и сравнить, сколько по деньгам выйдет...
ОС или КНС...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 14.3.2007, 16:58
Сообщение #57


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
надоть два варианта посчитать и сравнить

Если б за это деньги платили - да хоть сто вариантов biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 14.3.2007, 17:04
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



подрядчик за ком. предложение денег не берет biggrin.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rein
сообщение 14.3.2007, 17:05
Сообщение #59


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 26.4.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2736



Всем спасибо за участие,бум думать rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 14.3.2007, 17:28
Сообщение #60





Guest Forum






Цитата(dudkas3 @ Mar 14 2007, 17:04 )
подрядчик за ком. предложение денег не берет biggrin.gif biggrin.gif

между нами, Дудкас - каждое нестандартное ТКП - это стадия П, выполненная на 75%
КНС посчитать (полностью до денег) - 2 часа работы мне - или день-два девочке-технологу, и ее еще проверять надо biggrin.gif

Добавлено - 17:29
Цитата(Rein @ Mar 14 2007, 17:05 )
Всем спасибо за участие,бум думать rolleyes.gif

всегда пожалуйста smile.gif

Добавлено - 17:36
Цитата(andrey R @ Mar 14 2007, 16:56 )
Цитата
Эта идея имеет право на жизнь или нет?

За 16 лимонов - вполне. Хотя, я бы ещё накинул пяток на непредвиденные трудности. Геоподоснова трассы то есть? Хотя, это вроде как не ваша забота? Только как КНС без сети считать?

ну, возьмем 3 км, по 200-250 долларов за метр (две нитки). Одна стоит где-то 180-200, две, думаю, не больше 250 - траншея одна. Это с СМР.
при цене 200 3 км стоят 16 200 тыс руб, при цене 250 - 20 250. Добавим к этому 10% - колодцы, проколы, мало ли что... Наверное, так как-то... Это будет сметная стоимость, так? Дальше - спецтаджикстрой biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 10:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных