|
  |
Проблема с подпиткой отопления, Reflex Fariomat |
|
|
|
13.3.2007, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 18.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4793

|
Все привет Такой вопрос. В ИТП стоит система подпитки Reflex Fariomat (два насоса по 3 куба\ч, расшир. бак 1000 л. и автоматика). Подпитывает обратку системы отопления и производит дегазацию отопления. Обратка поддерживается на уровне 6 атм. Когда давление падает ниже 6 включ.насос или сразу оба. Но не могут докачать до нормы. Причем такое бывает через раз. Т.е. иногда приходим насосы подпитки молотят даление 5.6 и не поднимается. Приходится подпитывать из прямой теплосети.  А иногда для проверки работы подпитки подспустишь давление - насосы включается и нормально повышают до 6.2 атм. В чем дело? У меня только вот такие мысли. Дом пока не заселен, идет внутр. отделка. Я думал что штукатуры берут воду из отопления. Но не уверен. Т.е. насосы подпитки качают - толку ноль, выключаю их, жду пол часа, давление в обратке не падает (по датчику давления)....?
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
13.3.2007, 15:28
|
Guest Forum

|
Угу... идет водоразбор. Вариомат воспринимает водоразбор с которым не справляется подпиточная линия (с эл.клапаном, справа) как обрыв трубопровода и останавливается. Кстати - сам Рефлекс рекомендует использование установки после заселения дома, видно проблема постоянная...
ЗЫ. Еще "прорабы" любят машины мыть из системы отопления...
|
|
|
|
|
13.3.2007, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 18.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4793

|
Да у меня он (вариомат) по аварии и не вырубается. Просто насосы подкачки молотят, аж "дым стоит". Ну иногда ругается "превышено время работы насоса". Но это не страшно. Бак заполняется без проблем, в автомате. А если идет водоразбор, то почему не падает давленение (полчаса ждал).? зы:зы: В качестве антикорозийки  )
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
13.3.2007, 17:04
|
Guest Forum

|
Цитата(Andron @ Mar 13 2007, 16:50 ) Просто насосы подкачки молотят, аж "дым стоит". Ну иногда ругается "превышено время работы насоса". Но это не страшно. Бак заполняется без проблем, в автомате. А если идет водоразбор, то почему не падает давленение (полчаса ждал).? Значит водоразбор незначительный... и после каждого перезапуска он у тебя в режим короткой дегазации вскакивает... Мы вон вообще отказываемся на вариоматы выезжать, пока таджики по стройке бродят - безполезно... Приезжаешь, бак в ручном режиме наполняешь до нормы, давление подпиткой подгоняешь - в лучшем случае день, два не тревожат... А как строители сваливают - ВСЕ становится нормально.
|
|
|
|
|
13.3.2007, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 18.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4793

|
Ага. Понятно. Только не понятно, почему при незначительном расходе трех кубовые насосы ( а если их два то и все 5 куб. будет) не справляется. Хотя согласен с вами, кто-то сливает. ---
А с уровнем воды в баке (из-за дегазации) я тоже мучался. Но после настройки дегазации, точнее редукционных клапанов проблема ушла. Делаю так. Чтобы по время дегазации в бак входило ЧУТЬ меньше, чем выходило из него. Пусть Reflex клапан подпитки будет открывать почаще, чем заполнять расш.бак под завязку.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
13.3.2007, 17:46
|
Guest Forum

|
Цитата(Andron @ Mar 13 2007, 17:16 ) А с уровнем воды в баке (из-за дегазации) я тоже мучался. Но после настройки дегазации, точнее редукционных клапанов проблема ушла. Делаю так. Чтобы по время дегазации в бак входило ЧУТЬ меньше, чем выходило из него. Пусть Reflex клапан подпитки будет открывать почаще, чем заполнять расш.бак под завязку. Дык, там же можно выставить %% заполнения... Хотя иногда путают датчики... у меня был случай, когда 6-ти барный датчик бака воткнули в систему, а 10-барный системы - под бак... пока поняли в чем проблема - чуть не сдохли... таки пляски были... А на счет редукторов - есть модели с автоматическими (эл.привод) редукторами, завязанными на ПУ... Сказка... А крутить механические - такой ГЕМОРОЙ... ладно, если на одном объекте... а если как мы - типа услугу предоставляем "настройка variomat"... от желающих нет отбоя...
|
|
|
|
|
13.3.2007, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 932

|
"Я думал что штукатуры берут воду из отопления. Но не уверен" Водосчетчик на подпитку стоит?
|
|
|
|
Гость_Nau_*
|
13.3.2007, 17:51
|
Guest Forum

|
Встретился с таким же явлением на одном из объектов. Дело было в неправильном подборе насоса подпитки. Должно быть давление 6 атм. В обратке теплосети 3,2 атм. Максимальное давление насосов подпитки было 1,8 атм. Как следствие насосы закачивали 3,2+1,8=5,0 Атм, и продолжали молотить прокручивая через себя воду, но более чем 5,0 атм, естественно, закачать не могли. Так что посмотрите давление в обратке и характеристики насосов.
|
|
|
|
|
13.3.2007, 18:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Цитата(Andron @ Mar 13 2007, 15:22 ) В чем дело? .. Я думал что штукатуры берут воду из отопления. Но не уверен. Т.е. насосы подпитки качают - толку ноль, выключаю их, жду пол часа, давление в обратке не падает (по датчику давления)....? Сделай в ИТП "имитацию отбора теплоносителя"(сброс воды)-посмотри как работает автоматика... Потом анализ (НЕ)штатной ситуации... Хотя-бы ответ на один из вариантов проблемы...
|
|
|
|
|
13.3.2007, 18:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 18.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4793

|
Цитата(Nau @ Mar 13 2007, 17:51 ) Встретился с таким же явлением на одном из объектов. Дело было в неправильном подборе насоса подпитки. Должно быть давление 6 атм. В обратке теплосети 3,2 атм. Максимальное давление насосов подпитки было 1,8 атм. Как следствие насосы закачивали 3,2+1,8=5,0 Атм, и продолжали молотить прокручивая через себя воду, но более чем 5,0 атм, естественно, закачать не могли. Так что посмотрите давление в обратке и характеристики насосов. Хорошая мысль. Спасибо. Надо будет посмотреть. Может действительно, обратка теплосети гуляет до неприличия...
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
13.3.2007, 18:57
|
Guest Forum

|
Цитата(Andron @ Mar 13 2007, 18:49 ) Хорошая мысль. Спасибо. Надо будет посмотреть. Может действительно, обратка теплосети гуляет до неприличия... Гы. Так он (вариомат) в обратку и втыкается... и является подпиткой... если давление в обратке падает - он из бака его докачивает, а бак наполняется путем открытия эл.клапана от городской сети... там в баке трубы не в как расширительном, а наоборот... Короче, вариомат может и систему заполнить с нуля, только это будет неправильно, но он может... ЗЫ. Вот правильность подключения бака можно проверить, на нем прямо наклейка с рисунком... один раз и с таким столкнулись...
|
|
|
|
|
13.3.2007, 18:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 18.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4793

|
Цитата(Игорь Борисов @ Mar 13 2007, 17:46 ) А на счет редукторов - есть модели с автоматическими (эл.привод) редукторами, завязанными на ПУ... Сказка... А крутить механические - такой ГЕМОРОЙ... ладно, если на одном объекте... а если как мы - типа услугу предоставляем "настройка variomat"... от желающих нет отбоя...  Круто. Только нне пойму смысл такого эл.привода (если конечно он не ДУ100). Насторйка редуктора вещь разовая, настроил и забыл. Другое дело. Эл. магнитные клапаны (соленоиды то бишь). Добавлено - 19:04 Цитата(Игорь Борисов @ Mar 13 2007, 18:57 ) Гы. Так он (вариомат) в обратку и втыкается... и является подпиткой... если давление в обратке падает - он из бака его докачивает, ... Это чего-то я погорячился.  Думая об обычной подпитке.
|
|
|
|
Гость_Nau_*
|
14.3.2007, 9:20
|
Guest Forum

|
Виноват, не уточнил, что на объекте была обычная подпитка от обратки, не variomat. Но сути вопроса это не меняет. Необходимо проверить максимальный напор установленных насосов. Скорее всего именно напора и не хватает.
|
|
|
|
|
21.3.2007, 19:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 18.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4793

|
//////// Кстати, кому интересно. Проблема решилась сама собою. Как и писали выше. После ухода штукатуров подпитка держит давлегние на все 5.  \\\\\\\
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
21.3.2007, 20:02
|
Guest Forum

|
О чем я и говорил... Вывод - биополя штукатуров оказывают негативное воздействие на систему отопления вцелом.
|
|
|
|
|
21.12.2017, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 18.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4793

|
Подскужите как попасть в сервисное меню вариомата. Его не видно даже на экране контроллера. Толи кнопку надо какую нажать или перемычку на плате.
Или в личку киньте пожалуйста.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|