> Детали систем вентиляции помещений категории А
Mitronom
сообщение 17.11.2026, 12:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 3.8.2010
Пользователь №: 67047



Здравствуйте.
Прошу прощения, за возможно, дилетансткий вопрос, но нигде не могу найти точной информации с требованиями к вторичным элементам систем вентиляции, обслуживающих помещения категории А.
Имею ввиду требования по взрывозащите/искробезопасности к дроссель-клапанам, дефлекторам и т.п.
В спецификации к рабочей документации исполнитель заложил обычные оцинкованные воздуховоды, решетки регуляторы расхода в составе решеток общепромышленного исполнения, а вот дроссель клапаны на ответвлениях, в искробезопасном исполнении как для приточных, так и для вытяжных систем.
Как аргумент, приводится требование СП60 п.7.9.4, согласно которого для обслуживания помещений категории А допускается размещать оборудование в общепромышленном исполнении при условии установки взрывозащищённых обратных клапанов. Т.е. дословно: "если мы ставим обратные клапаны во взрывозащищенном исполнении, то и все регулирующие устройства по такой логике тоже должны быть взрывозащищенные/искробезопасные" и в этой части меня терзают смутные сомнения по логичности данных решений. То есть либо вся система должна быть однородная в части Ех/EX i, либо только в тех местах, где это предписывает НТД, но никак не сборная солянка.
Что касается вытяжных естественных систем, то заложен дефлектор в искробезопасном исполнении. Что это за исполнение такое дефлектора? Кто-то сталкивался?
И это при условии, что всё оборудование и воздуховоды заземлены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jan28
сообщение 17.11.2026, 13:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 5.9.2007
Пользователь №: 11080



В 7.9.4 речь идёт (я так понимаю) только о вентустановке. Логика следующая. Система работает - она гонит чистый воздух, взрыв исключён. Система выключилась - захлопнулся обратный клапан, в установке остался только чистый воздух, взрыв исключён.
А вот что по другую сторону от ОК, там я обычно ставлю всё взрывозащищённое. Потому что пока вентиляция не работает, среда, в которой эти элементы находятся, может быть и взрывоопасной. Всё, что не крутится/не вертится ставлю обычное (например, сетку в качестве воздухораспределителей, да и дефлектор (если без всяких клапанов) тоже. А вот упомянутые вами "решетки регуляторы расхода в составе решеток общепромышленного исполнения" - я бы сделал взрывозащищёнными. Но я таких не находил, поэтому я ставлю дросселя ВЗ, а вместо решёток - сетки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvP1U86


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных