> опрессовка отопления воздухом в аварийных домах, требуется обоснование
arkhipov.d.g@yan...
сообщение 18.11.2026, 21:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.11.2026
Пользователь №: 458759



Здравствуйте всем!
мы управляющая компания и содержим деревянные двухэтажные многоквартирники 70-80 годов прошлого века постройки. Они все признаны аварийными. При подготовке к отопительному сезону в связи с опасносттью прорывов систем отопления и повреждения имущества жильцов мы применили опрессовку воздухом. В свете нынешнего приказа минэнерго - все как один настаивают на опрессовке водой. пытаюсь обосновать но пока все упирается в приказ минэнерго и они насмерть стоят на опрессовке водой. Я их понимаю - они же не несут ответственности за прорывы и повреждение имущества. Есть у кого то опыт успешной замены гидроиспытаний пневмоиспытаниями при подготовке к отопительному сезону аварийных домов? может кто нибудь предложит интересную идею обоснования? вот совершенно не хочется платить за последствия разрывов отопления...на аварийных домах у нас стараются при таких повреждениях начислить управляшке в том числе и аварийность - такая политика у нашего регионального жилнадзора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 19.11.2026, 7:13
Сообщение #2


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5323
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».

Цитата
5.1.9 Узлы внутренних санитарно-технических систем должны быть испытаны на герметичность на месте их изготовления.
Узлы трубопроводов систем отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего водоснабжения, в том числе предназначенные для заделки в отопительные панели, вентили, краны, задвижки, грязевики, воздухосборники, элеваторы и т.п., необходимо подвергать испытанию гидростатическим (гидравлическим) или пузырьковым (пневматическим) методом в соответствии с ГОСТ 25136 и ГОСТ 24054.

Цитата
5.1.12 При пузырьковом методе испытания на герметичность узлы трубопровода заполняют воздухом с избыточным давлением 0,15 МПа (1,5 кгс/см2), погружают в ванну с водой и выдерживают не менее 30 с.
Выдержавшими испытание считаются узлы, при проверке которых не появляются пузырьки воздуха в воде.


Сможете систему отопления погрузить в ванну с водой?

Мы делаем так:
испытываем "для себя" сначала воздухом.
на падение давления в процессе.
Потом приходится прессовать с водой.
С составлением Акта испытаний.

Опасности при манометрическом методе - невозможно резко сбросить давление при аварии.
Воздух будет свистеть долго и нудно.
При разрыве трубопровода возможен разлет осколков с поражением людей.
Реально - летят , как при взрыве гранаты.
А если это чугунная батарея?

описание манометрического метода:
ГОСТ 24054—80.
ссылка на применение данного метода: в ГОСТ 25136—82

ссылки на данный документ в ГОСТ 34059—2017 и СП 73.13330.2016
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 19.11.2026, 10:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3991
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(nick2 @ 19.11.2026, 7:13) *
А если это чугунная батарея?

Тогда это осколочный боеприпас.
А при опрессовке водой всего лишь водные процедуры.
Однако и опрессовка не гарантирует.
Однажды иду домой, над домом облако пара. Захожу со стороны подъездов - с верхней лоджии 5 этажа чудный водопад. И стоит хозяин, ждёт аварийку. Говорит, после подачи отопления стал спускать воздух, и рванула чугунина на кухне. Выпал кусок чугуна. Видимо, случился гидроудар. Открыл дверь на лоджию, закрыл кухонную, заткнул щели тряпками, и ждёт аварийку.

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 19.11.2026, 10:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 19.11.2026, 10:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 716
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(nick2 @ 19.11.2026, 7:13) *
При разрыве трубопровода возможен разлет осколков с поражением людей.
Реально - летят , как при взрыве гранаты.

Описание одного происшествия на другом форуме:
"У нас на работе монтажники систему ГВС опрессовывали (клееные ХПВХ трубы). Сколько их не отговаривали от опрессовки воздухом, не послушались.
Стали давить. До 5 очков дошли, и тут рвануло. Народ в здании подумал, что дрон прилетел. На 15 м в коридоре подвесной потолок снесло напрочь..."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 19.11.2026, 13:27
Сообщение #5


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5323
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Смит @ 19.11.2026, 12:46) *
Описание одного происшествия на другом форуме:
"У нас на работе монтажники систему ГВС опрессовывали (клееные ХПВХ трубы). Сколько их не отговаривали от опрессовки воздухом, не послушались.
Стали давить. До 5 очков дошли, и тут рвануло. Народ в здании подумал, что дрон прилетел. На 15 м в коридоре подвесной потолок снесло напрочь..."

Я видел стену кирпичную, оштукатуренную, со следами осколков от ПВХ-трубы. глубиной до сантиметра.
Со слов присутствующих при этом событии, осколки торчали, воткнувшись в стену.
От трубы до стены - 18 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkhipov.d.g@yan...
сообщение 20.11.2026, 12:23
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.11.2026
Пользователь №: 458759



Цитата(nick2 @ 19.11.2026, 9:13) *
СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».




Сможете систему отопления погрузить в ванну с водой?

Мы делаем так:
испытываем "для себя" сначала воздухом.
на падение давления в процессе.
Потом приходится прессовать с водой.
С составлением Акта испытаний.

Опасности при манометрическом методе - невозможно резко сбросить давление при аварии.
Воздух будет свистеть долго и нудно.
При разрыве трубопровода возможен разлет осколков с поражением людей.
Реально - летят , как при взрыве гранаты.
А если это чугунная батарея?

описание манометрического метода:
ГОСТ 24054—80.
ссылка на применение данного метода: в ГОСТ 25136—82

ссылки на данный документ в ГОСТ 34059—2017 и СП 73.13330.2016


С взрывами тут один прикольный момент - если накачать как следует те же 6 - взрыв будет ох...й хоть с водой хоть с воздухм... в этом случае от воздуха повреждения могут быть у тех кто в комнате взрыва.с водой - зальет еще и всех остальных.. ! но если в городе на все линии отопления переключили большие дома то рабочее давлентие в общем то подспало малость и мы качаем максимум 4 - такого взрыва не получится. Прорывы отопления у нас бывают 2 типов 1. прогнивание труб (вызываеется высоким давлением) 2. вызванные сезонными деформациями (город в зоне вечной мерзлоты). как только переключились на большие долма (упало рабоче даввление) прорывы первого типа исчезли. мы не насиловали системы на шесть делений, аккуратно накачали до 4 и промыли. Прошлая зима была только с 2 типомс прорывов... ущерб никому не причинен.. думаю что мы разбомбили приказ министерства... а гидроиспытания - это пусть министерство и проводит само и из своиз зарплат оплачивает ущерб на таких домах... У них думаю зп одного работника не меньше бюджета нашей конторы за месяц...

Сообщение отредактировал arkhipov.d.g@yandex.ru - 20.11.2026, 12:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 20.11.2026, 13:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3991
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(arkhipov.d.g@yandex.ru @ 20.11.2026, 12:23) *
С взрывами тут один прикольный момент - если накачать как следует те же 6 - взрыв будет ох...й хоть с водой хоть с воздухм... в

Вода несжимаема, поэтому не накапливает энергии для взрыва. Энергия взрыва от сосуда со сжатым воздухом определяется объёмом и давлением. Опасно любое давление, если объём приличный. При накачивании автомобильных шин грузовиков запрещают стоять рядом. Взрыв шины БЕЛАЗа приравнивается к стокилограммовой авиабомбе.
Мы как-то опрессовывали газопровод котельной воздухом, всё нормально, утечек не обнаружено. Решили сбросить давление через свечу. Но забыли, что полдюймовку вывели через стену наружу под потолком, но ещё не закрепили. Трубу вырвало из стены реактивной тягой, она полетела, изгибаясь в полёте, и едва не пришибла монтажника, он успел увернуться чудом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkhipov.d.g@yan...
сообщение 20.11.2026, 18:59
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.11.2026
Пользователь №: 458759



Цитата(Kotlovoy @ 20.11.2026, 15:13) *
Вода несжимаема, поэтому не накапливает энергии для взрыва. Энергия взрыва от сосуда со сжатым воздухом определяется объёмом и давлением. Опасно любое давление, если объём приличный. При накачивании автомобильных шин грузовиков запрещают стоять рядом. Взрыв шины БЕЛАЗа приравнивается к стокилограммовой авиабомбе.
Мы как-то опрессовывали газопровод котельной воздухом, всё нормально, утечек не обнаружено. Решили сбросить давление через свечу. Но забыли, что полдюймовку вывели через стену наружу под потолком, но ещё не закрепили. Трубу вырвало из стены реактивной тягой, она полетела, изгибаясь в полёте, и едва не пришибла монтажника, он успел увернуться чудом.

ну да... ПВХ то трубы если 4 а то и 6 надувать конечно лопнут .. даже сомнения нет. по факту никто ничего не сказал про повреждения - воздух в ПВХ взрывается... а вода мол не сжимаема... я говорю о последствиях прорыва - с воздухом взрывается батарея... а при опрессовке водой что происходит? батарея убегает в другую комнату пукает и разваливается? в любом случае если мы даём давление больше чем выдержит проржавевшая стенка трубы - она разваливается взрывается... с водой - вода ещё и заливает все.. теперь поговорим о финансовых последствиях такой гидроопрессовки... я вот походил по судам по поводу залива.. более никакого интереса нет..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 20.11.2026, 19:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3991
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(arkhipov.d.g@yandex.ru @ 20.11.2026, 18:59) *
я вот походил по судам по поводу залива.. более никакого интереса нет..

А по поводу гибели людей при проведении испытаний, думаете, интереснее?
https://docs.cntd.ru/document/727902346/titles/1E3KALQ
Я знаю реальный случай при испытании газопровода в Москве в районе МКАДа, лет десять, вроде, назад. Даже в СМИ было.
88-й км МКАД (Москва, сентябрь 2012 года): При проведении опрессовки строящегося участка газопровода сжатым воздухом произошел разрыв трубы. На месте погибли трое рабочих газовой службы.
Не зря говорят: «Спасибо, Господи, что взял деньгами» .

Сообщение отредактировал Kotlovoy - 20.11.2026, 19:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 20.11.2026, 21:17
Сообщение #10





Группа: Модератор_2
Сообщений: 723
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Есть интересный документ.О испытании (пуско-наладка) VRV систем.Так там есть интересная цифра.51 бар.Таким давлением надо прессовать.И манометры стрелочные использовать.Диаметром не менее 160мм ... кхм ... пока не доводилось встречать кто так пуско-налаживал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.11.2026, 22:32
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 33879
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Прессовал воздухом СО, но правда только новые здания, но при этомс Т по самих систем и здания в целом в хорошем минусе.
Качаем сперва не более 2-3 очков.И по местам скруток, сварных швов с пробегом слесарями. Кто с собой делал горячей воды с мылом, кто поролон намыленный и по подозрительным местам. если падение Р есть, то до обнаружения места и подтаскивания на это место толкового сварного, у которого "зеркальные стыки гарантировано не текут". Сбросили давление и подварили, подкрутили стык и снова до 2-3 очком. По слесарному контингенту ходит байка, мол воздухом хватает как водой , но с соотношением 1:3 качать. Но это быйк. Д, воздух лучше дырочку айдет, но это испытание на плотность. а нужно еще и на прочность. Потому и как перестанет падать Р на 2-3 барах, то качай выше, но не ранее .
Выше обычно не качали, но.. вобщем первый пуск тепла можно спихиваь было в ХП с пневмоиспытаниями, это всё одно временный договортеплонабжения СТРОИТЕЛЬНОГО объекта. Пускали ак до минус 27, ниже не случалось. Пуск тоже специфический и вусловиях МСК был повременой схеме с непосредственным подключением к сетям.Сливали ТН много, ибо и трубы ж ледяны, крометого чтои на окнах чащепэ пленка.
Толькопо весне и к сдаче снова испытания и только водой, никакую пневматику не подсунуть, гарантировано не проскочить. И в папку ИГАСНа только гидроиспытания, без вариантом. Не говоря про договоры по постоянке и с уутэ.
Вобщем, если аккуратно, то можно и не расколоть при этом тот хрустальный... хрен, но чисто для пробного для себя испытания и с учетом именно прочностной составляющей самих испытаний. Но у нас тут с этим жестко и нерушимо- не менее 10 ати качай и мозг даже не напрягай насчет поменьше.
Только как не крути это "для себя" испытание только дополнительная канитель перед испытанием гидравлическим и его гидравлическое делать надо без вариантом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvP1U86


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных