Подпольная канализация, материал труб |
|
|
Гость_Gali_*
|
14.3.2007, 7:58
|
Guest Forum

|
Сантехники! Посоветуйте какие трубы лучше применить для бытовой канализации. Прокладка К1 в бетонном полу цокольного этажа Театра. Трубы будут залиты бетоном. Уклон min 0,012.
|
|
|
|
|
14.3.2007, 8:11
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
пластик нельзя! Чугун надо.
|
|
|
|
Гость_Gali_*
|
14.3.2007, 8:19
|
Guest Forum

|
а чугун не зарастет через месяц? хотелось бы из п/э, как говорится, 50 лет не заглядывать.
|
|
|
|
|
14.3.2007, 8:28
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Заростет, но не через месяц  Для этого надо прочистки и ревизии ставить. И я бы не стал замуровывать трубы в полу. Всегда делаю лотки со съемными панелями. Даже золотая труба 100% гарантию не даст. А что если? Что тогда? Пол долбить? Может быть и есть трубы из пластика, которые можно класть в бетонный пол. Но я таких не встречал. В ТУ для труб пишут запрет на это.
|
|
|
|
Гость_Gali_*
|
14.3.2007, 8:51
|
Guest Forum

|
Пол уже залили. Весь в жел. бетоне. Хотят для прокладки труб гильзы закладывать. Строители впереди проектировщиков.
|
|
|
|
|
14.3.2007, 8:58
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Ну что ж. Попробуйде уговорить на съемные панели все-таки. И поищите пластиковые трубы, которые можно класть в бетон. Но почему-то сомневаюсь, что такие есть.
|
|
|
|
Гость_Gali_*
|
14.3.2007, 9:14
|
Guest Forum

|
Михаил I. Спасибо за советы. Лотки, говорят ослабят фундамент. Там сплошной фундамент. ТЕАТР ведь. Все сантехприборы ( для зрителей) расположены в центре цокольного этажа
|
|
|
|
Гость_TimVic_*
|
14.3.2007, 9:29
|
Guest Forum

|
Цитата(Михаил I @ Mar 14 2007, 08:28 ) Может быть и есть трубы из пластика, которые можно класть в бетонный пол. Но я таких не встречал. В ТУ для труб пишут запрет на это. СП 40-102-2000 4.4.3 Трубопроводы не должны примыкать вплотную к поверхности строительных конструкций. Расстояние в свету между трубами и строительными конструкциями должно быть не менее 20 мм. Если бетон не примыкает вплотную к трубе ( например если обернуть трубу каким-нибудь рулонным материалом), то замоноличивать в бетон пластиковые трубы можно. А вот выдержка из документации по полипропиленовым трубам Wavin, где напрямую разрешается класть трубы в бетон. Так что, Михаил, вы плохо смотрели. Вавин достаточно известные трубы.
Прикрепленные файлы
Wavin.jpg ( 204,54 килобайт )
Кол-во скачиваний: 41
|
|
|
|
Гость_Gali_*
|
14.3.2007, 9:32
|
Guest Forum

|
я прямо только что об этом прочитала  , а как быть не знаю
|
|
|
|
|
14.3.2007, 9:48
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Возможно и вавин. Я их знаю. Но мы с ними не работаем. Только на внутренние водостоки ставим. Добавлено - 09:48 а по поводу перекрытых лотков... я считаю, что просто необходимо
|
|
|
|
Гость_TimVic_*
|
14.3.2007, 10:04
|
Guest Forum

|
Цитата(Михаил I @ Mar 14 2007, 09:48 ) Только на внутренние водостоки ставим. а по поводу перекрытых лотков... я считаю, что просто необходимо Канализационные трубы Вавин не подходят для водостоков, они (трубы) не напорные. Перекрытые лотки со съемными крышками делать можно, но только не для мокрых помещений.
|
|
|
|
Гость_Gali_*
|
14.3.2007, 10:13
|
Guest Forum

|
Большое спасибо. Нашла в интернете документ PDF про Wavin ED TECH. Очень полезный. Там еще про водостоки написано "ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ В зданиях гражданского и промышленного назначения для трубопроводов, предназначенных для отвода стоков: • от сантехнических систем • от стиральных машин, посудомоечных машин и нагревательных колонок • от крупных объектов (больших кухонь, прачечных, промышленных установок) • содержащих агрессивные компоненты, в школах, лабораториях и промышленных объектах Система WAVIN ED TECH также предназначена для отвода дождевой воды внутри зданий."
|
|
|
|
|
14.3.2007, 12:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
А чем чугунина то не подходит ?
|
|
|
|
Гость_Gali_*
|
15.3.2007, 7:29
|
Guest Forum

|
dudkas3 чугунину не хотят, быстро зарастает, чаще чистить надо, тем более уклон у нас очень маленький 0,012 диаметр 100 мм. А вы тоже советуете чугунину?
|
|
|
|
|
15.3.2007, 7:43
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Gali, а Вы проверили по расчету чугун не подходит, а пластмасс проходит? Добавлено - 07:44 с таким уклоном - 0,012?
|
|
|
|
Гость_Gali_*
|
15.3.2007, 7:58
|
Guest Forum

|
МихаилI, пластмасса тоже не совсем подходит, просто думаем она меньше зарастает, чем чугунина и легче чиститься. Что скажете?
|
|
|
|
|
15.3.2007, 8:07
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
я скажу, что запрешено класть трубу любого материала Ду 100 с уклоном меньше 0,02. Если только Вы не подтвердите обратное расчетом. У меня была подобная ситуация. После расчета чугун не прошел, а пластмасс прошел. Добавлено - 08:10 пп. 18.1 и 18.2 Внутрянки
|
|
|
|
Гость_Gali_*
|
15.3.2007, 12:23
|
Guest Forum

|
Михаил I, спасибо за п. 18.2
|
|
|
|
|
15.3.2007, 12:43
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
успехов!
|
|
|
|
|
15.3.2007, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(Gali @ Mar 15 2007, 07:29 ) dudkas3 чугунину не хотят, быстро зарастает, чаще чистить надо, тем более уклон у нас очень маленький 0,012 диаметр 100 мм. А вы тоже советуете чугунину? А я скажу что чугун заростает так же как и пластик... вообще пластики - этож для экономщиков, серьезные люди его не используют в строительстве.. и доказывать что пластик лучше чугуна из-за того что не заростает, это извините прочисточки ставить надо правильно.. берите безраструбную чугунину и будет вам счастье!!!!
|
|
|
|
|
15.3.2007, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(dudkas3 @ Mar 15 2007, 13:00 ) А я скажу что чугун заростает так же как и пластик... вообще пластики - этож для экономщиков, серьезные люди его не используют в строительстве.. и доказывать что пластик лучше чугуна из-за того что не заростает, это извините прочисточки ставить надо правильно.. dudkas3, Вы меня покорили!  Сказали очень хорошо!
|
|
|
|
Гость_Gali_*
|
15.3.2007, 13:30
|
Guest Forum

|
да, хочется даже цитату вставить в общие данные
|
|
|
|
|
15.3.2007, 13:49
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
По возможности закладываем пластик в полы и под плиту. Под плиту стараюсь брать для наружки класса PN 8 коричневый или оранжевый (дальтоникам по барабану ) страшновато только сначала. Имхо Мариинка вся пластиком под плитой сделана. Пластик заростает только шпаклевкой и штукатуркой во время ремонтных работ. А чугуна заросшего по самые некуда насмотрелся. Что касается основания то п.п. 17.7 17.9. А под плитой деформаций быть не должно. толоько в местах деформационных швов вот там стремно.Но если и провалится то и чугун не спасет.
|
|
|
|
|
15.3.2007, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(Сантехник @ Mar 15 2007, 13:49 ) По возможности закладываем пластик в полы и под плиту. Под плиту стараюсь брать для наружки класса PN 8 коричневый или оранжевый (дальтоникам по барабану ) страшновато только сначала. Имхо Мариинка вся пластиком под плитой сделана. так вы за ПВХ агитируете??? разговор считаю бессмысленным... <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 14:46</font> Цитата(Gali @ Mar 15 2007, 13:30 ) да, хочется даже цитату вставить в общие данные  по поводу уклона: на чертежах пишите 0.02.. у строителей на исполнительной 0.01 - обычное дело.. но если что, я вас плохому не учил.
|
|
|
|
Гость_Gali_*
|
15.3.2007, 15:36
|
Guest Forum

|
Цитата но если что, я вас плохому не учил. Договорились
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)