Дерзатель
сообщение 14.3.2007, 13:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 26.1.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5732



Есть проект отопления жилого здания с теплым чердаком, на котором стоят отпительные приборы.
Проектировщики заложили теплоизоляцию 8 см (150 кг/м куб) между жилым последним этажом и теплым чердаком, а также гидроизоляцию.
Это решение стоит более 50 000 дол.
Для примера теплоизоляция наружных стен в этом проекте 11 см (80 кг\м куб), при наружной температуре -31 град. (Н. Новгород)
Внимание вопрос. На чем можно поймать таких проектировщиков, что от них потребовать, на какую литературу можно ссылаться, чтобы вывести их на чистую воду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
Гость_LVV_*
сообщение 14.3.2007, 13:48
Сообщение #2





Guest Forum






На кровлю обычно ложится более толстый слой утеплителя. Как-бы экспертиза не вздернула ваших проектировщиков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дерзатель
сообщение 14.3.2007, 13:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 26.1.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5732



в том-то и дело что кровля полностью укомплетована, поэтому и вопрос стоит о перекрытии над жилым этажем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LVV_*
сообщение 14.3.2007, 14:01
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Дерзатель @ Mar 14 2007, 13:52 )
кровля полностью укомплетована

Это как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дерзатель
сообщение 14.3.2007, 14:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 26.1.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5732



Я может путаю термины, поясню. Под кровлей я понимаю то, что граничит с наружным воздухом, а чердачное перекрытие - это между жилым этажом и чердаком.
Вот сама кровля имеет паро-гидроизоляцию, утеплитель 15 см и т.д.
Я же спрашиваю о необходимости теплоизоляции в чердачном перекрытии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LVV_*
сообщение 14.3.2007, 14:37
Сообщение #6





Guest Forum






В прошлом году была толковая статья на АВОКе про теплые чердаки, попробуйте ее найти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дерзатель
сообщение 14.3.2007, 14:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 26.1.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5732



Спасибо, буду искать по-лучше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 14.3.2007, 16:54
Сообщение #8


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



А что по вашему теплый чердак, может это мансарда, на теплом чердаке мы вообще приборы не ставим.

Добавлено - 16:57
Цитата
А что по вашему теплый чердак, может это мансарда, на теплом чердаке мы вообще приборы не ставим.

Теплый чердак за счет того, что вытяжка на него выпускается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igla
сообщение 15.3.2007, 10:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 13.10.2006
Из: география
Пользователь №: 4313



поймать очень просто- смотрите температуру чердака и последнего этажа
ежели нет разницы, или она менее 4 градусов- то нет и теплопотерь- изолировать нечего
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Пятница_*
сообщение 15.3.2007, 18:57
Сообщение #10





Guest Forum






Что за утеплитель то?
Например пенопласта за глаза хватит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 15.3.2007, 22:15
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



А сколько стоит дом?
Что находится на теплом чердаке?
В принципе "кашу маслом не испортишь"!... Есть СНиПы по кровлям, целые библиотеки технической и научной литературы...
По вопросам "чистой воды" обращайтесь, пожалуйста, к спецам по ВК...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 16.3.2007, 10:14
Сообщение #12





Guest Forum






есть рекомендации по проектировнию теплого чердака, проектировщики правы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дерзатель
сообщение 16.3.2007, 15:19
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 26.1.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5732



Большое спасибо за ответы, мне особенно понравился ответ про "чистую воду", куда проектировщиков и вывели.
Дело в том, что отопление чердака осуществляется отдельной веткой. Вот и посчитали что её могут отключить из-за чего теплый чердак и "утеплили".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОСТь
сообщение 16.3.2007, 16:24
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



про теплый чердак
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 16.3.2007, 16:44
Сообщение #15


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



Очень дельно все написано и главное верно и понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных