Вентиляция КНС |
|
|
|
25.5.2010, 15:47
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 1.5.2009
Пользователь №: 32919

|
Цитата(EJIEHA @ 21.5.2010, 14:39)  Поиском по слову "запах" много чего можно на форуме найти. Например вот.Интересуют бюджетные решения, думаю не только в моем городе проблемы возникали, и велосипед должен быть разработан
|
|
|
|
|
8.7.2010, 13:15
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.4.2010
Пользователь №: 51541

|
Цитата(EfimKa @ 21.5.2010, 10:21)  чтобы избавиться от запаха? ну тут просто нужен угольник, они и для санузлов применяются и асортимент большой, цветами не будет пахнуть, но хоть глаза резать не будет
|
|
|
|
|
8.7.2010, 14:01
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
А кстати, как эту проблему решают в Москве? Помнится в прошлом-позапрошлом годе даж серия обращеий в Мэрию была... Сделали хоть что-нибудь?
|
|
|
|
|
22.11.2011, 9:18
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 10.6.2010
Из: Владивосток
Пользователь №: 60648

|
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, посмотрел в типовых проекты КНС, там все приточки и вытяжки с двумя вентиляторами(раб, резерв). В каких нормативах про это написано?
|
|
|
|
|
30.9.2015, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 8.9.2015
Пользователь №: 277264

|
Цитата(Ин.ТГВ @ 14.3.2007, 20:56)  Вспомните аварию КНС в Красногорске в прошлом году
Это верно, если я правильно понимаю в том случае в бытовую каналку что-то этакое сливали, но от дебилов не убережешься. Хотя если делать при проектировании поправку на человеческий фактор...., может быть, может быть....
И кстати, для гостя, надо предусмотреть резервные вентиляторы для систем. Здравствуйте! А в каких именно помещениях необходим резерв? по вытяжке в грабильном отделении и машзале надо, если да, то на основании какой нормы? Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
22.2.2016, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
Цитата(Corsar @ 22.11.2011, 9:18)  Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, посмотрел в типовых проекты КНС, там все приточки и вытяжки с двумя вентиляторами(раб, резерв). В каких нормативах про это написано? Кстати тоже интересует этот вопрос. Может это зависит от того, что эти КНС (и системы соответственно) работают круглосуточно круглогодично? Тогда резерв понятен.
|
|
|
|
|
8.2.2018, 12:45
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.2.2018
Пользователь №: 336425

|
Я не нашел нормы, которая описывает нормы для резерва по вентиляции...
|
|
|
|
|
10.2.2018, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(brio @ 8.2.2018, 12:45)  Я не нашел нормы, которая описывает нормы для резерва по вентиляции... А где искали? См. п. 7.2.9 СП 60
|
|
|
|
|
18.6.2020, 18:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
Доброго времени суток всем.
Имеется заглублённая КНС/приёмный резервуар с погружными насосами. Т.е. сооружение куда персонал залазит только по небоходимости каких-то работ. Согласно нормам делаем +5/-5 крата. Стоки бытовые.
По моему разумению следует установить вытяжной вентилятор который будет включаться только когда приходят работники. Включили вентилятор, продули, спустились, поработали, вылезли, выключили вентилятор. А в обычный период - просто естественная вытяжка (с одной стороны колодца приточный воздуховод, с другой вытяжной.
Главный вопрос: следует ли предусматривать вентилятор во взрывозащищенном исполнении? Коррозионостойкий то понятно, а что насчёт взрывозащиты? ведь там метан может скапливаться, аммиак и проч.. Хотя по ТХ это помещение категории Д.
|
|
|
|
|
18.6.2020, 19:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496

|
Вы ответили на свой вопрос: " ведь там метан может скапливаться, аммиак и проч.." В отсутствие персонала. Сколько случаев отравления обслуживающего персонала в канализационных сооружениях. Так вы еще одну ловушку людям проектируете?
|
|
|
|
|
18.6.2020, 20:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Посмотрите типовый проект ТП902-1.133-88 "КНС с погружными насосами" http://www.gostrf.com/normadata/1/4293841/4293841867.pdfЗабор в верхней зоне резервуара, над поверхностью стоков и над дном для проветривания при проведении ремонтных работ .
|
|
|
|
|
18.6.2020, 22:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
За типовой спасибо, но вопрос не в расположении забора воздуха. Кстати в типовом про взрывозащиту ничего не сказано.
Просто дело в том, что ГИП и заказчик хотят а)по нормам б)по-дешевле, т.е. какой-нибудь обычный крышник. И вроде как правы, но мы-то, господа инженеры, понимаем, что не всё так просто ).
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|