Установка компенсаторов |
|
|
Гость_Nina_*
|
8.7.2005, 16:21
|
Guest Forum

|
Устанавливают ли линзовые компенсаторы на вертикальном участке трубы?
Есть ли у кого более подробная информация по области применения компенсаторов кроме как "Компенсаторы линзовые предназначены для компенсации температурных удлинений трубопроводов"?
Можно ли ставить линзовый компенсатор на трубе, которая имеет 2 отвода (делает подъем на 0,5 м)?
Я имела ввиду горизонтальную трубу в последнем случае
|
|
|
|
2 страниц
< 1 2
|
 |
Ответов
(30 - 44)
|
14.3.2009, 17:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
Насколько позволит расчитанный вами компенсатор. Может у вас нет возможности сделать полуметровую букву П чтобы компенсировать 40 мм увеличение. Тогда нужно предусмотреть больше компенсаторов с меньшими смещениями.
|
|
|
|
|
6.12.2009, 20:27
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 19.1.2009
Пользователь №: 27851

|
Всем привет! читаю целый день форум но только мозг сломал по вопросу компенсаторов. и так суть моей проблемы! есть здание 17 этажей, вертикальный стояк 2х трубка и поэтажная разводка, трубы водогазопроводные, верхняя точка стояка +60.000м нижняя -0.500 диметры от 25,32,40,50 систем работает зонально т.е. с 1го по 7 этаж один стояк и рядом идет стояк который обслуживает с 8 по 17этаж. между 4-5 этажем есть 2 горизонтальных участка по (обход стороит.констр.) получается естесный компенсатор. Мои мысли: на ~60м при температуре теплоносителя 95 мы получаем удлиенение примерно 63мм на весь стояк. ставлю неподвижку до естестенного компенсатора и после и получаю 4 участка с удлинением 15мм Бред или нет?
Чертеж1.dwg ( 394,72 килобайт )
Кол-во скачиваний: 981естесна я понимаю что надо все конкретно считать, но мне важно ща правильный ли ход мысли?
Сообщение отредактировал yellsamara - 6.12.2009, 20:35
|
|
|
|
|
6.12.2009, 21:33
|
Инженер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 783
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527

|
Приветствю. Вообще-то по сети куча компенсаторов лежит. В том числе итаких, что могут устанавливаться в перекрытиях... К ним прилагаются таблицы рассчётов. Вполне понятные.
|
|
|
|
|
6.12.2009, 21:52
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 19.1.2009
Пользователь №: 27851

|
вопрос не в том какой установить, а в том чтоб их вообще не ставить исходя из того что есть участок самокомпенсации и что 6см на на участке в 60м можно обойтись без компенсатора, для меня просто не понятная эта велечина много это или мало.
|
|
|
|
|
7.12.2009, 10:28
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177

|
Любое расширение надо компенсировать. Вопрос - хватает ли естественных Г-образных. Посчитайте один Г-образник, его компенсирующую способность и всё поймете. у вас нет неподвижных опор на протяжении 60м?
|
|
|
|
Гость_Любознательный_*
|
7.12.2009, 10:31
|
Guest Forum

|
Цитата(yellsamara @ 6.12.2009, 23:27)  ... ставлю неподвижку до естестенного компенсатора и после и получаю 4 участка с удлинением 15мм ... Конечно бред! Неподвижную опору после естественного компенсатора ставить не следует. Он должен компенсировать удлинение от примыкающего трубопровода.
|
|
|
|
|
7.12.2009, 11:40
|
Познающий воду
Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177

|
Компенсатор ставится между двумя неподвижными опорами  , "примыкающий трубопровод" скомпенсируется естественным поворотом (Г-обр)
|
|
|
|
|
7.12.2009, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 7.11.2008
Пользователь №: 25019

|
В теплоснабжении неподвижные опоры ставятся, в том числе, и у каждого ответвления. В случае стояка отопления ответвление на каждом этаже. Надо-ли на каждом этаже ставить неподвижную опору и соответственно компенсатор? Наверное нет. А как часто их надо ставить?
|
|
|
|
|
7.12.2009, 14:15
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 19.1.2009
Пользователь №: 27851

|
в теплоснабжении не обязательно ставить у каждого ответвления, в ТС все ясно что между 2мя неподвижками ставим компенсатор из расчета компенсации удлинения данного участка а ответвленией на нем сколько угодно может быть.
2 Любознательный. я считаю что между моих 2х неподвижек находица 2 Z-образных компенсатора или один сложно развернутый П-образный, вот этот участок в середине стояка и будет компенсироваца за счета самокомпенсации. естесна нужно будет посчитать длину этого участка и сколько мои естесный компенсаторы смогут на себя принять. а вот участок после 2ой неподвижки до конца стояка будет компенсироваца в одну сторону (вверх). как то вот так)))
|
|
|
|
|
8.8.2010, 21:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 8.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67550

|
На прямольнейных вертикальных стояках отопления и горячего водоснабжения зданий высотой 10 и более этажей желательно ставить осевые сильфонные компенсаторы с наружной или внутренней направляющими гильзами.
|
|
|
|
|
12.12.2011, 9:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667

|
Здравствуйте. Поставили на объекте компенсаторы на трубы теплоснабжения Ду80. До компенсатора стальные трубы. После - полипроилен. Фирма занимается автоматикой, поэтому никто ничего не понимает в этих делах. Отсюда и результат: их растянуло сантиметров на 40 вместо паспортных 6 см. Обоснование не требуют (видимо пока не разорвало пп трубы или компенсатор  ). Однако, мне для повышения собственной грамотности стало интересно: что сделали не так, и почему их так вытянуло вверх. Собственно, и что читать для расчета таких компенсаторов - Компенсаторы сильфонные универсальные КСУ. Картинка прилагается.
Сообщение отредактировал Demus - 12.12.2011, 9:01
|
|
|
|
|
12.12.2011, 10:05
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12266
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Цитата Однако, мне для повышения собственной грамотности стало интересно: что сделали не так, и почему их так вытянуло вверх. Собственно, и что читать для расчета таких компенсаторов - Компенсаторы сильфонные универсальные КСУ. Здравствуйте. Видимо, понимания того, зачем и как ставят компенсаторы - у вас нет. Компенсаторы устанавливаются для компенсации температурных удлинений трубопроводов (материал трубы при нагревании расширяется, и длина трубопровода увеличивается). Устанавливаются они, как правило, на прямолинейный участках, ограниченных двумя неподвижными опорами. Посреди участка, либо со смещением к одной из опор - это уже воля проектировщика. Считать надо: - расчетное удлинение трубы; - расчетное усилие на неподвижных опорах; - боковое усилие на направляющих опорах - на участке, примыкающем к компенсатору, ставят такие, чтоб труба не ускакала вбок и не упала с опор совсем; - величину предварительной растяжки компенсатора. Ваш компенсатор установлен абсолютно не к месту, а распёрло его - внутренним давлением, поскольку усилие от внутреннего давления в трубопроводе в вашем случае не компенсировано ничем, кроме жесткости самого компенсатора, ну и немножко там на изгиб полипропилен сопротивляется еще, "тьфу" в общем. Гармошку надули - она и растянулась. Совет: продолжайте заниматься автоматикой; или, если уж прижало вас монтировать трубопроводы - не поленитесь, поимейте хотя бы базовое представление о том, как это делается, и основных принципах этого дела: гидравлика, расширения, крепления, компенсация расширений, изоляция и т.д.
Сообщение отредактировал Машинист - 12.12.2011, 10:21
|
|
|
|
|
14.12.2011, 2:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 8.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67550

|
Типичная ситуация. Господа, не ставьте сильфонники на пластиковые трубы!!! Компенсатор их изогнет, сам растянется, а, если он не очень качественный, то еще и "взорвется" напоследок!
|
|
|
|
|
14.12.2011, 7:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 10.4.2010
Пользователь №: 51667

|
Цитата(OLEG72 @ 14.12.2011, 3:12)  Типичная ситуация. Господа, не ставьте сильфонники на пластиковые трубы!!! Компенсатор их изогнет, сам растянется, а, если он не очень качественный, то еще и "взорвется" напоследок! Хоть где-нибудь есть официальные рекомендации производителей по материалу труб? Ищу - не нашел пока.
|
|
|
|
|
14.12.2011, 23:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 8.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67550

|
Сильфонные компенсаторы (качественные "Протон", "Энергия", Hydra ARF, Hydra ARN1) можно устанавливать на стальных и медных трубопроводах. Рекомендации по применению Вы можете скачать по ссылке http://compensators-energy.ru/content/view/19/ На трубопроводах из тонкостенной нержавейки также можно ставить сильфонные компенсаторы (спецмодели, рекомендованные производителями труб). Но у этих спецмоделей небольшой осевой ход, поэтому их необходимо ставить чуть ли не через 2 этажа, а это дорого. На различных видах пластиковых труб сильфонные компенсаторы ставить нельзя (рекомендаций по применению я не видел, а о поломках и авариях слышу регулярно). Особенно не рекомендую ставить на пластиковых трубах компенсаторы с однослойным сильфоном, так как однослойный сильфон в нештатных ситуациях зачастую "взрывается". Компенсаторы с многослойным сильфоном на пластиковых трубах также выходят из строя, но, как правило, без аварии. На пластиковых трубах необходимо предусмотреть самокомпенсацию (п-образные, о-образные, г-образные компенсаторы). Если в шахте не хватает места для таких компенсаторов, стояк лучше делать из стали и ставить на нем качественный сильфонный компенсатор.
Сообщение отредактировал OLEG72 - 14.12.2011, 23:03
|
|
|
|