Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU

> Excel for HVAC

Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.

При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание

Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.

5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет регистров из гладких труб, Помогите расчитать регистры из гладких т
венто
сообщение 2.3.2011, 19:54
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 23.11.2010
Пользователь №: 82451



В расчете паровой системы отопления потери давления dP=Rд*(L+Lэкв) в ветви получились 848 кгс/м2. А располагаемый перепад только 300 кгс/м2. Пробовал увеличить диаметр паропровода дабы скомпенсировать потери на трение. но суть не меняется все равно большое число. Дело в том что при определении Lэкв у меня слишком большие кмсы на участках на вентили(без которых никак не обойтись в данной системе) - 8,9 для 25, 32, 40 условных диаметров. Не подскажете как решить проблему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VolosatovPA
сообщение 2.3.2011, 22:06
Сообщение #62





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 286
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964



напишите расход пара, длину и принятый диаметр трубы. а то так непонятна ситуация.

вообще говоря выбор надо начать с определения
Rcp = 0,9*(p1-p2)*(100-η)/(100*k*Σl),
где р1-р2 = 300 кгс/мІ - располагаемы перепад давления;
η = 35 % - доля потерь на местные сопротивления;
Σl - длина паропровода, м;
k = 0,1 - коэффициент при вычислении в единицах МКГСС.
По Rср необходимо определить диаметр трубы.

Сообщение отредактировал VolosatovPA - 2.3.2011, 22:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
венто
сообщение 2.3.2011, 22:10
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 23.11.2010
Пользователь №: 82451



Расход пара 80тыс ккал/ч, длина ветви от ввода в помещение до наиболее удаленного прибора 20м, принимал Dу=32мм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
венто
сообщение 2.3.2011, 22:16
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 23.11.2010
Пользователь №: 82451



Расход пара G=149 т/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
венто
сообщение 2.3.2011, 22:24
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 23.11.2010
Пользователь №: 82451



Да я определил Rср(формул для ее определения несколько кстати). Так оно для данной ветви 11,5 кгс/м2 на 1м трубы. Для нашего расхода 149 кг/ч dу=40мм, v=20 м/с по таблице. Я к тому что это не отменяет высоких потерь давления. проблема в этом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VolosatovPA
сообщение 2.3.2011, 22:36
Сообщение #66





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 286
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964



Цитата(венто @ 2.3.2011, 23:10) *
Расход пара 80тыс ккал/ч, длина ветви от ввода в помещение до наиболее удаленного прибора 20м, принимал Dу=32мм

Rcp = 86 Па/м
труба должна быть Ду65 R = 36 Па/м, КМС вентиля = 7,0. lэкв=19,15.
Тогда ΔРп=R(l + lэкв) = 36*(20 + 19,15) = 1409 Па = 140,9 кгс/мІ.
Конденсато провод подбираем на расход V=1.25*Q/r = 1.25*80000/540 = 185 кг/ч, получается Ду20 с R=30 Па/м, КМС вентиля = 10,5, lэкв=4,28
Тогда ΔРк=R(l + lэкв) = 30*(20 + 4,28) = 728 Па = 72,8 кгс/мІ.
Суммарные потери давления ΔР=ΔРк+ΔРп=72,8 + 140,9 = 213,7 кгс/мІ.
Остается 300-213,7 = 86,3 кгс/мІ., что составляет 28% от располагаемого давления, значит надо ставить шайбу на конденсатопроводе (dш=9,5 мм) или поджимать вентиль.




Сообщение отредактировал VolosatovPA - 2.3.2011, 22:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_buktop-ufa_*
сообщение 28.10.2011, 8:22
Сообщение #67





Guest Forum






Многоуважаемые знатоки, есть нестандартная задачка от чайника:
Стальная гладкая труба длиной 24 метра диаметр внутренний 32мм, диаметр внешний 39мм в горизонтальном положение в 6 рядов общая площадь регистра 1.5м х 3м = 4.5м
Теплоноситель тосол. (с учетом тосола в расширительном бочке около 23 литров)
Обогревают два электрических тэна по 1кВт(общая 2 кВт
Обогреваемый объем 9м3
Теплоизоляционные стенки состоят из двух слове брезента и одного слоя полиэтилена толщиной 150 микр (считая что теплоизоляция будет хорошая)
Вопрос: Какаю максимальную температуру можно будет получить в данном помещении.
P.S. Правильный ответ будет известен через 3 дня (практика)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vadim_or_*
сообщение 22.11.2011, 10:21
Сообщение #68





Guest Forum






уважаемые знатоки кто, что может посоветовать

помещение 35м*15м*6м решил отопить котел мощностью 70кВТ температура подачи 60-70 градусов температура в помещении нужна +12 +15 хочу смонтировать 2х трубную систему из тубы D=100 по 4 шт в регистре длиной по 2м. Подача, обратка из D=40 не могу определить нужное количество регистров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VolosatovPA
сообщение 1.12.2011, 11:08
Сообщение #69





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 286
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964



Цитата(vadim_or @ 22.11.2011, 10:21) *
не могу определить нужное количество регистров

для этого надо заказывать проект ОВ. а тут если "знатоки" насоветуют неправильно, потом будете переделывать.

Сообщение отредактировал VolosatovPA - 1.12.2011, 11:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
irina67
сообщение 9.12.2011, 8:31
Сообщение #70





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 7.4.2011
Пользователь №: 102486



Добрый день!
Подскажите пожалуйста, такой вопрос:
Кирпичный жилой дом, общая площадь 150 кв.м., 6 стандартных окон(евро), 2 двери, пол,потолок деревянный, котёл мощностью 23 кВт.
Вопрос: как правильно расчитать количество труб (диаметр наружный-57мм в 2 ряда).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proektniy
сообщение 14.1.2012, 18:36
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 2.8.2005
Из: Украина, г. Луганск
Пользователь №: 1035



правильно поставить нормальные радиаторы, и не портить вид комнат трубами...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kiril
сообщение 28.1.2012, 21:40
Сообщение #72





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.1.2012
Пользователь №: 137846



Помогите, пожалуйста, я ни чего не понимаю в этих расчетах скажите сколько надо метров 50мм трубы для отопления комнаты размером 25м2 Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 28.1.2012, 22:13
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(Kiril @ 28.1.2012, 21:40) *
Помогите, пожалуйста, я ни чего не понимаю в этих расчетах скажите сколько надо метров 50мм трубы для отопления комнаты размером 25м2 Заранее спасибо

Кто Вам скажет (25м2) и вся информация ? mad.gif Для кого ,для чего Вам энти расчеты? huh.gif
Ой помогите ....ой труба..... я ни чего не понимаю .....в этих расчетах!
А,если я скажу 20-метров или 25-метров , поверите? smile.gif

Сообщение отредактировал Anatol - 28.1.2012, 22:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Damir_Rustamovic...
сообщение 4.7.2012, 2:19
Сообщение #74





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 3.7.2012
Пользователь №: 155558



Цитата(Kult_Ra @ 27.4.2008, 2:26) *
Паспорт готовится для условий : Dtm= (Твх+Твых)/2 -Тпом = 70°С
Если в месте установки регистра не получается [/b]70°С, то определяется поправка на "паспортный теплосъём" Fi1=(Dtm/70)**1.32

Фактический теплосъём = Fi1 х N квт

Можно даже оформить потом как:
Нагревательные приборы. Регистры их гладких труб. Типовые чертежи. Т-ОВ-02-2001", ГИ ВНИПИЭТ СПб.


Подскажите пожалуйста где найти формулу со степенью 1.32, если можно, то укажите ссылку

Сообщение отредактировал Damir_Rustamovich - 4.7.2012, 2:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна152
сообщение 8.8.2012, 16:56
Сообщение #75





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.3.2012
Пользователь №: 143760



Подскажите, пожалуйста, коэффициент теплопередачи медных труб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 8.8.2012, 19:04
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(Татьяна152 @ 8.8.2012, 16:56) *
Подскажите, пожалуйста, коэффициент теплопередачи медных труб.

Не уж то регистры из медных труб решили своять?? biggrin.gif

P.S.386.00 [Вт/(м*К)]



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна152
сообщение 9.8.2012, 8:18
Сообщение #77





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 14.3.2012
Пользователь №: 143760



Не я, это желание заказчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 9.8.2012, 8:38
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Damir_Rustamovich @ 4.7.2012, 2:19) *
Подскажите пожалуйста где найти формулу со степенью 1.32, если можно, то укажите ссылку

Стандартная формула... Qфакт=Qтабл(DТтабл/DТфакт)^n, n - берется по данным производителя либо считается вручную, если есть данные по теплоотдаче для двух разных перепадов температур
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleminem
сообщение 21.11.2012, 17:23
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 26.9.2012
Пользователь №: 164665



Уважаемые, а можно такой вопрос: чем определяется максимальная длина регистра? и где можно посмотреть схемы или серии на регистры отопления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nedrok
сообщение 18.12.2012, 13:34
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 399
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862



Чем определяется не знаю, но длинные регистры в конце не прогреваются. Видимо перепад температур получается больше, чем заданный в расчете и вода слишком сильно охлаждается.

Сообщение отредактировал nedrok - 18.12.2012, 13:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergoo
сообщение 23.12.2012, 10:41
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 28.11.2010
Пользователь №: 83162



Цитата(nedrok @ 18.12.2012, 14:34) *
Чем определяется не знаю, но длинные регистры в конце не прогреваются. Видимо перепад температур получается больше, чем заданный в расчете и вода слишком сильно охлаждается.

встречался с такой проблемой. для начала хотелось бы узнать саму схему включения, количество регистров, запорную арматуру (на каждый регистр).
я решал проблему зажатием кранов на ближайших (по ходу движения теплоносителя) регистрах. В итоге прогрелись все регистры, а изначально было неправильное перераспределение потоков! ближайщие "перегревались" а дальние были холодные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wein
сообщение 19.3.2013, 10:34
Сообщение #82





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.2.2013
Пользователь №: 182648



Цитата(pashik @ 10.10.2008, 20:57) *
А вот мой расчет, сделал по таблице "Поверхность нагрева 1 м гладкой трубы регистра" из "Справочника по наладке ...." В.И. Манюка

Дает некоторые расхождения с Калькулятором Моден (но что еще хотеть от пробной версии), да и с Щекиным незначительно, но зато вполне удобно



Оргомное спс за EXL расчет очень понятный и простой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 1.4.2013, 16:02
Сообщение #83





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Цитата(Kult_Ra @ 25.4.2008, 15:04) *
Если выполнить как программку прямо в "среде АвтокаД"...

тема
файл Ingeneric Calculations.dvb
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эльмар
сообщение 18.4.2013, 15:18
Сообщение #84





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 15.4.2013
Пользователь №: 189403



Цитата(Lovly_al @ 25.1.2006, 18:36) *
Предлагаю програмулину в exel по расчету регистров из гладких труб.

Я ее зделал потомучто ко мне приходят часто заказчики или вообще по телефону звонят и говорят у мня 15кВт теплопотери на помещение сколько метров трубы и какого диаметра при заданых параметрах надо кинуть что бы компенсировать теплопотери.

Вот в этих случаях она помогает.

К сожалению поддержуются только диаметры:
Ду40, Ду50, Ду70, Ду80, Ду100

Просто нет коеффициентов( поверхности нагрева 1м метра гладкой трубы регистра экм, в зависимости от числа труб ) на другие диаметры, если у кого-то есть пусть выложит и я дополню порграмулину

Уважаемы коллеги.Я прежде чем запустить работать прогу у себя проверяю формулы,пытаюсь разобрать,что мне предлагают.Обнаружил в данной незатейливой программе следующее.Параметр G рассчитывается следующим образом: G=СУММ(B9/F9) helpsmilie.gif Это что такое вообще?...Какая такая сумма от деления??.Взял убрал СУММ,скобки, все работает по прежнему (а куда ему деваться).Но может изначально будем правильно записывать формулы?..или я не прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
moto69
сообщение 9.9.2013, 20:58
Сообщение #85





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 9.9.2013
Пользователь №: 204986



Здравствуйте. Помогите , пож. с выбором.
Нужно отопить цех 1000 кв.м. высотой 12 м до 10 - 15 градусов. Отопление центральное.средняя темп. 75 градусов.
Сантехники предлагают сварить 11тройных регистров из 108 трубы длиной 5,7 м. по 10 тыс. руб. за регистр с изготовлением , материалом и монтажем..
НО: В Кастораме сейчас по акции можно купить современные биметаллические радиаторы по 239 руб за секцию с заявленной теплоотдачей 190 вт. http://www.castorama.ru/.files/catalogue_2013_10_3/
По формуле из этой темы я посчитал ,что теплоотдача такого регистра будет 4 квт.
3,14*0,108*5,7*11.63*(75-10)=1.46 квт первая труба, далее с коэф 0,9 вторая и третья . Итого на весь регистр 4 квт.
А две сборки по 12 секций =24 секции* 0,19=4,6 квт.
По деньгам 12*239=5736, с заглушками и кронштейнами 6000руб. Плюс монтаж двух секций по 2000 руб. = 4000 , итого те-же 10 тыс. рублей за пару современных отопительных приборов.

Посоветуйте , пож. как быть? Может где ошибся , или есть подводные камни?
И ещё , примерно сколько придётся платить за отпление , если цена 1 гигакалории 1300 руб.?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Agregat
сообщение 11.9.2013, 4:16
Сообщение #86





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.4.2010
Пользователь №: 51088



Добрый день. подскажите пожалуйста слышал, что регистры из гладких труб запрещены в жилых зданиях, так ли это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VolosatovPA
сообщение 8.10.2013, 8:57
Сообщение #87





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 286
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964



Цитата(moto69 @ 9.9.2013, 20:58) *
Здравствуйте. Помогите , пож. с выбором.
Нужно отопить цех 1000 кв.м. высотой 12 м до 10 - 15 градусов. Отопление центральное.средняя темп. 75 градусов.


я недавно сделал проект на склад плёнки 320 кв.м высотой 12 м. Температура в складе 16 оС, температура на улице расчётная - минус 34 оС. Стены и потолок - сэндвич-панели R=3,0 м.кв*оС/Вт. С учётом въезжающего автотранспорта с холодной плёнкой теплопотери составили 53 кВт. Средняя температура теплоносителя 75 оС (Т1=80 оС, Т2=60 оС).

Если на такой цех ставить радиаторы 190 Вт/секц., то понадобилось бы 390 секций. Если в помещение не въезжал бы автотранспорт, а складируемые материалы поступали бы тёплыми, то количество секций составило бы 286 шт.

Так как ваш склад в 3 раза больше, то умножайте количество секций минимум в 3 раза.
А по-хорошему, надо заказывать проект на подобные вещи, чтобы потом была желаемая температура, трубы и приборы отопления не разморозились, не было перерасхода труб, материалов, секций радиаторов и арматуры.

Сообщение отредактировал VolosatovPA - 8.10.2013, 10:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polkota
сообщение 12.12.2013, 16:28
Сообщение #88





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.7.2012
Пользователь №: 157639



Подскажите пожалуйста. У меня цех и хозяин попросил устновить регистры. У меня получаются каждый регистр длиной 5 метров и 8 рядов. Будет ли работать это чудо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kozeka
сообщение 7.3.2014, 14:23
Сообщение #89





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.11.2013
Пользователь №: 214387



Доброго , дня.
Нашел на просторах инета еще одну программу по расчету регистров.
Может кому пригодится.
С уважением, Александр Козека.
Прикрепленные файлы
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pashik
сообщение 15.4.2014, 10:10
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 21.4.2007
Пользователь №: 7298



Цитата(kozeka @ 7.3.2014, 14:23) *
Доброго , дня.
Нашел на просторах инета еще одну программу по расчету регистров.
Может кому пригодится.
С уважением, Александр Козека.


Приятно что мои "труды" люди находят за пределами АВОКа. biggrin.gif
Этот файлик я сделал и выложил здесь же еще 6 лет назад
Как давно это было

Сообщение отредактировал pashik - 15.4.2014, 10:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 5:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных