Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Теплоноситель - пар. Защита от замерзания, Есть ли специфика регулирования и защиты от замерзания приточки на пар
Гость_Гость_Dim_*
сообщение 16.3.2007, 15:52
Сообщение #1





Guest Forum






Поделитесь опытом, как регулировать T и защищать от замерзания калорифер приточки с теплоносителем - пар. В старом справочнике читал о повышенноой опасности замерзания при регулировании T путем изменения расхода теплоносителя. Так ли это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 16.3.2007, 21:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Ну Вы попали smile.gif

Готовьтесь сейчас Вам таких ужасов про пар напишут smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 16.3.2007, 21:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Гость_Dim @ Mar 16 2007, 15:52 )
В старом справочнике читал о повышенноой опасности замерзания при регулировании T путем изменения расхода теплоносителя. Так ли это?

Так и плюс человечий фактор с бесхозяйственностью и бардаком.
Попадалово по полной , особенно при 0 минус 5., крайние трубки при малых расходах( и соотв. скоростях) прихватит запросто.защиту по воздуху от замерзания "по строже "уставки поставить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 18.3.2007, 8:43
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



на аирконе про это ищите..
в двух словах - паром регулировать на притоке трудно до полной невозможности. намного проще и надежнеё использовать промежуточный носитель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 18.3.2007, 12:30
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(LordN @ Mar 18 2007, 08:43 )
в двух словах - паром регулировать на притоке трудно до полной невозможности

а можете поподробнее?
очень интересно... с чем сложности? температура падает, давление? конденсат образуется и замерзает?
как с водой - я понимаю, а вот с паром никогда не сталкивался...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 19.3.2007, 9:34
Сообщение #6


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Цитата(BUFF @ Mar 18 2007, 12:30 )
Цитата(LordN @ Mar 18 2007, 08:43 )
в двух словах - паром регулировать на притоке трудно до полной невозможности

а можете поподробнее?
очень интересно... с чем сложности? температура падает, давление? конденсат образуется и замерзает?
как с водой - я понимаю, а вот с паром никогда не сталкивался...

С паром можно нормально работать только если сделали нормально трубы и давление хорошее.
У нас уже год 2 приточки стоят - как только начинаешь запускать - идет завоздушивание в калорифере и установка встает по заморозке - такие дела и не важно состояние клапана - даже при полностью открытом такая беда. А давления 1 атм. не хватает по любому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 19.3.2007, 9:40
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Fanat @ Mar 19 2007, 09:34 )
идет завоздушивание в калорифере и установка встает по заморозке

с водой, как я понимаю, разные схемы защиты - с рециркуляционным насосом, без...
с паром такая же история?
или это не играет роли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 19.3.2007, 10:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Регулировать температуру паром можно !

Важно правильно подобрать оборудование и грамонтно организоваить схему обвязки.
Защиту от размораживания можно сделать несколькими способами в зависимости от ТУ.

Чтобы не было завоздушивания необходимо использовать термостатические воздухоотводчики на входе (по необходимости и на выходе), а также правильный тип конденсатоотводчика.

На низких давлениях необходимо соединять вход и выход "по газу", чтобы конденсат мог свободно вытекать. В общем есть нюансы.

Чтобы на переходных режимах конденсат также мог уходить необходим прерыватель вакуума, а чтобы воздух затем вышел см. выше про воздушник.

Если есть противодавление в конденсатопроводе - есть отдельные схемы обвязки для этого случая...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ibogush_*
сообщение 19.3.2007, 20:18
Сообщение #9





Guest Forum






Вообще-то стандартное решение - байпас по воздуху в обход калрифера. При наружной температуре приближающейся к нулю - открыть паровой клапан на полную и регулировать температуру притока подмесом через байпас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 19.3.2007, 22:11
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
открыть паровой клапан на полную и регулировать температуру притока подмесом через байпас.
не экономно ведь. пар, практически не забрав у него тепла, придётся сбросить на волю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ibogush_*
сообщение 20.3.2007, 1:54
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(LordN @ Mar 19 2007, 15:11 )
Цитата
открыть паровой клапан на полную и регулировать температуру притока подмесом через байпас.
не экономно ведь. пар, практически не забрав у него тепла, придётся сбросить на волю.

правда, если на улице тепло. если тепло, то регулируем паром, а если минус хрен знает сколько, то и степень подмеса небольшая. так что пар высосем почти по полной.
http://www.marlocoil.com/products/coil/str...ml#applications
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.3.2007, 8:09
Сообщение #12


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



а если тепло, но не очень, мааааленький такой минус? smile.gif

вопщем чем больше про пар слышу разговоров, тем больше уверенности, что без промежуточного носителя к нему нехрен подходить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 20.3.2007, 8:11
Сообщение #13





Guest Forum






то есть, использовать пар как теплоноситель - аналог 115-90 ? и теплообменник?
может, глупый вопрос, но я ВКшник все таки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 20.3.2007, 8:31
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Цитата
не экономно ведь. пар, практически не забрав у него тепла, придётся сбросить на волю.

Как правило (другие решения не попадались), до теплопотребляющей установки пар (труба называется паропровод), после конденсат (труба - конденсатопровод). После теплообменника ставится конденсатоотводчик (простое механическое устройство, если перед ним пар - закрыт, если вода - открывается).
Работает так:
1. Пар всегда открыт при работе. Нагревая воздух пар конденсируется и открывается конденсатоотводчик, кондесат сливается, новая порция пара поступает в теплообменник. При работе слышно как цокает пятак в конденсатоотводчике.
2. Температура воздуха регулируется байпасом по воздуху.

Система простая и работает.
Единственное НО - опасность разморозки.

Без проблем по такому принципу работают воздухонагреватели помещения (без связи с наружным воздухом) и теплообменники пар-вода.

Цитата
как с водой - я понимаю, а вот с паром никогда не сталкивался...

Посмотрите как сделана РАБОТАЮЩАЯ установка. Иначе - разморозка в первые же холода, как было у нас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 20.3.2007, 8:43
Сообщение #15





Guest Forum






спасибо, я понял. интерес теоретический - просто для себя знать
получается, мы имеем возможность заморозить конденсатопровод, как я понял?
но тогда - какая разница, есть промежуточный носитель или нет? конденсат будет все равно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 20.3.2007, 8:47
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Цитата
получается, мы имеем возможность заморозить конденсатопровод, как я понял?

Нет не конденсатопровод - он в помещении, а теплообменник - он контактирует с наружным воздухом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 20.3.2007, 9:55
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
При работе слышно как цокает пятак в конденсатоотводчике.


Это показывает, что конденсатоотводчик стоит не того типа - термодинамические конденсатооотводчики никогда лучше не ставить для отвода конденсата из калориферов. На постоянном (и высоком) давлении пара еще куда не шло, но на регулируемой подаче пара - это самое последнее дело...

Если регулируете подачу пара клапаном - соедините вход и выход калорифере тонкой трубкой для выравнивания давления, на малых давлениях конденсат выходит с трудом, иногда из-за вакуума, трубка эти проблемы решит, конденсат под своей тяжестью свободно стечет. Но термодимамический конденсатоотводчик уже работать не будет, он не предназначен для работы на малых давлениях и скоростях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 20.3.2007, 11:54
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Цитата
термодинамические конденсатооотводчики

Мы ставили такие (похож на обратный клапан) - корпус, седло, пятак, пружины вроде не было. Это термодинамический?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 20.3.2007, 13:19
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Да, это он.
Для калориферов более всего подходит к.о. с перевернутым стаканом, если подача пара нерегулируемая и поплавково-термостатический (поплавковый к.о. со встренным воздушником), если регулируемая подача, т.е стоит регулирующий клапан на паропроводе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 25.3.2007, 22:17
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



я бы сказал не защита от замерзания , а защита от перелива или водообразования ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 10:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных