> какая нужна вентиляция, в промышленном помещении..
SP_
сообщение 8.8.2005, 17:24
Сообщение #1


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



Коллеги, помогите кто может.
Есть здание длина 25м, ширина 30м, высота 30м;
ворота 3,6 х 3,6; окон и тд нет.
Изветстно:
Промышленное здание, работают два оператора (они сидят
в выгороженном помещении),
температура в помещении +10, в операторной +23,
теплоизбытки от оборудования 30кВт,
летом от солн. радиации (через кровлю) 10кВт,
теплопотери 60кВт.
в помещение есть площадки для обслуживания
технологического оборудования (с них я планирую
обслуживать системы вентиляции)

Вопрос: как борроться с теплоизбытками?
какую систему вентиляции выбрать.

желательно конечно всё решить естественой вентиляцией...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 8.8.2005, 21:58
Сообщение #2





Guest Forum






Ну и сделайте аэрацию. При Вашей высоте-то.
На кровле штук шесть открываемых вручную на лето фонарей с защитой от дождя , сечением метр х метр
Ворота не закрывайте.
У операторов , если приспичит, самый дешевый кондер ( типа грии, лж.. )

И все. Если на крышу добратся можно.

Дешево и сердито.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 9.8.2005, 18:00
Сообщение #3


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



в том то и дело, что не хочется лезть на кровлю, ее же надо обслуживать, надо еще и туда лестницу делать....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CAM
сообщение 9.8.2005, 18:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 354
Регистрация: 8.6.2005
Пользователь №: 855



Если не хочется лезить на крышу, то для этого есть спец. механизмы. Но честно я не знаю кто их сейчас делает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 9.8.2005, 20:19
Сообщение #5





Guest Forum






Если вообще лазить не хочется, то без комментариев.

А так, по нашему, по-простецки, закажите заслонки квадратные,
купите сервоприводы подходящие. Ну кнопочки внизу.

Ворота то же можно автоматические поставить smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 10.8.2005, 17:12
Сообщение #6


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



для обслуживания всегда должны быть стационарные устройства:

13.3 Стационарные лестницы и площадки следует проектировать для обслуживания оборудования, арматуры и приборов, размещаемых выше 1,8 м и более от пола или уровня земли, в соответствии с правилами техники безопасности.
снип 41-01-2003.
________________
тут заказчик сказал новость: теперь оказывается уже есть лестница на крышу))) только вот думаю если поставлю дефлекторы, расчитаю их на аэрацию, а нужно ли изнутри здания к нему иметь доступ.

Приток решил летом через ворота не делать, поставлю лучше наружнюю решетку с воздушным клапаном и приводом внизу здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 11.8.2005, 17:08
Сообщение #7


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



прилагаю задание строительное к этому объекту.. высказывайтесь у кого какие мнения.

я решил
Зима: отопление отопительными воздушными агрегатами (2шт. по 30кВт) - работать будут оба , к ним узел регулирования сразу на оба.
в отделении пульпы регистры из гладких труб,
в галереи просто труба ду50 длиной 20м.

Лето:
дефлекторы - рассчитанные на удаление теплоизбытков, а приток через открытые ворота.

в операторной кондиционер, чтоб не жарко им там сиделось))
файл 500кб
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SP_
сообщение 11.8.2005, 17:09
Сообщение #8


Проектировщик ОВиК (Фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 579
Регистрация: 22.10.2004
Из: .
Пользователь №: 214



файл
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  gok.dwg ( 567,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 6:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных