> Кондиционирование операционных, Бактерицидные секции LV фирмы NED заменяют фильтры тонкой очистки НЕРА
Гость_irabelle25_*
сообщение 18.3.2007, 17:49
Сообщение #1





Guest Forum






Кто проектировал операционные, помогите!!! У меня операционные для офтальмологических и косметологических операций. Не хочется городить дорогостоящие воздухораспределители фирмы GEA с встроенными фильтрами. Может достаточно будет установить бактерицидную секцию фирмы NED и перфорированные настенные решетки? Кто сталкивался с подобной проблемой? И устанавливают ли в операционных настенные приточные решетки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 19.3.2007, 10:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Настенные - запросто. Вопрос к технологам - скорость воздушного потока, чистота фильтрации (не только в смысле отсутствия бактерий - их можно убить излучением или химией).
Ламинарные воздухораспределители, обычно применяемые в операционных - не только GEA.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 19.3.2007, 10:08
Сообщение #3


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



то irabelle25, попробуйте поиском "операционные" и "чистые помещеня" эти темы не раз обсуждались. Обратите внимание на сообщения ss.23

удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alone
сообщение 19.3.2007, 15:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 5.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3325



помнится там удаление воздуха из верхней и нижней зоны делается. вот эт точно настенные решотки тож ставил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_swdim_*
сообщение 19.7.2008, 19:59
Сообщение #5





Guest Forum






Конечно ставь, какие проблеммы. Только не забудь после бакфильтров проложить воздуховоды из нержавейки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.7.2008, 20:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Зависит от количества воздуха. Если количество большое, то лучше сверху малой скоростью и с большой площади. Если обеспечите нормальную раздачу сбоку, можно и сбоку. При кратности свыше 50 сбоку подача проблематична. Надо прокрутить воздушные потоки через симуляционную программу. Положительный момент подачи сбоку тот, что можно подавать более низкую температуру чем сверху.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruslan2s
сообщение 2.9.2012, 10:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 8.12.2008
Из: BAKU
Пользователь №: 26434



у меня вопрос к участникам форума-
у кого нибудь имеется информация о запрете применения применения мультизональных ВРВ(ВРФ) систем кондиционировнания в европейских странах?( желательно чтоб была подтверждающая ссылка- документ)
сейчас участвую на тендере большой клиники площадью до 25 000 м2.там идет спор между чилером и врв.Вот хотелось бы иметь точную информацию применении ВРВ в клиниках
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 2.9.2012, 10:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ruslan2s @ 2.9.2012, 10:39) *
идет спор между чилером и врв.Вот хотелось бы иметь точную информацию применении ВРВ в клиниках

Никакой разницы, с точки зрения требований гигиены, между кондиционерами и фанкойлами нет.
Поэтому ставить чиллер или мультизоналку - это скорее вопрос технологии и сервиса.
Совсем другие требования для ОЧ помещений. Там надо приспосабливаться к определённому оборудованию для вентиляции и кондиционирования ОЧ

Сообщение отредактировал jota - 2.9.2012, 10:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 2.9.2012, 11:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



А вот по поводу утечки фреона в больших системах - это серъёзный аргумент в пользу отказа от использования в больницах, школах, университетах и т.д.
В США ужесточились правила. Использованный фреон нужно сдавать на утилизацию и ведётся строгая отчётность. Поэтому эксплуатация фреоновых систем стала значительно дороже. В ЕС этого пока нет, но недолго ждать аналогичных законов.
Прямого запрета на использование VRV в госпиталях я не нашёл. Однако, просмотрел некоторые характеристики госпиталей в ЕС, не нашёл примеров использования - везде чиллеры.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бахтиёр
сообщение 3.9.2012, 14:41
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 1.6.2012
Пользователь №: 152508



Что касается использования мультизональных систем кондиционирования в помещениях с высокими требованиями показателя воздуха, на мой взгляд это неприемлемо.
Почему?Во внутренних блоках будет образовываться конденсат, а это отличная среда для размножения микроорганизмов-легионелл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andygo
сообщение 4.9.2012, 12:26
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 27.8.2012
Пользователь №: 161231



Не согласен, современные колмплексные системы очистки и обеззараживания ставяться ПОСЛЕ вент оборудования, иногда даже на входе в помещение. Поэтому этот вопрос не актуален. Готов обосновать с примерами оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных