> Прокладка воздуховодов под землей.
Директор Мира
сообщение 19.3.2007, 13:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 14.4.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2640



Ситуация следующая. По требованию архитекторов забор и выброс воздуха запроектирован на отдалении от здания. Воздуховоды предполагается прокладывать в железобетонном лотке, изолированном битумом.
Вопрос следующий: есть ли какие-либо нормы по прокладке воздуховодов под землей (глубина заложения, нужно ли дополнительно изолировать воздуховоды и т.д.)
Большое спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_niko_*
сообщение 20.3.2007, 1:34
Сообщение #2





Guest Forum






Зачем искать на свою голову приключений, не лучше ли поговорить с архитекторами и потребовать выделить для воздухозабора и выброса место rolleyes.gif

Под землей итак без воздуховодов много всяких коммуникаций (порой "разойтись" со смежными отделами невозможно), а производство работ по прокладыванию такого тунеля выльется в немалую сумму

желаю удачи!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 20.3.2007, 12:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Не проблемма - прокладывал, чтоб не сгнил и не набрал влаги загерметизировали стеклогидроизолом ...

Нормативы искать далеко ходить не надо - все заборные шахты прокладывали в земле и на удаленном растоянии от здания , соблюдался только обратный уклон для сбора конденсата и влаги...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bananan
сообщение 20.3.2007, 12:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981



Цитата
все заборные шахты прокладывали в земле и на удаленном растоянии от здания


Если рядом стоит жилое здание, на каком расстоянии от него возможно разместить эти воздухозаборные шахты??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.3.2007, 14:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата
жилое здание, на каком расстоянии от него возможно разместить эти воздухозаборные шахты??

Аналог воздухозаборы помещений двойного назначения(бомбоубежища)- в зависимости от высоты вашего здания- зона завала, но лучше отойти, что б с К1 разойтись, т.е. 6-7 метров.
А от соседе кажется 8 м., что б не согласовывать с ними.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bananan
сообщение 21.3.2007, 11:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 183
Регистрация: 26.1.2006
Пользователь №: 1981



Цитата
А от соседе кажется 8 м., что б не согласовывать с ними.

Спасибо!
Но где об этом написано...какие документы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама