сообщение 19.3.2007, 20:40
Сообщение #1





Guest Forum






Обрисую проблемку. 2 процессора CPU315-2DP работают на стойки ET200М через ИМ153-2.
настроил резервирование в проекте через Profibus. Включен основной проц в RUN. При включении резервного процессора в RUN основной зависает. Но показывает что в режиме Run. Диагностику прочитать нельзя. После перевода в STOP в диагностике читаем - вызов OB121.
Area length error when writing
Instance DB, double-word access Access address: 0
Requested OB: Programming error OB (OB121)

Может кто встречался с этим?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 20.3.2007, 12:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Я так полагаю речь идет о пакете реданданси?
Передаете ли блокам FB(FC) физические адреса? Если да- меняли ли Вы адреса выставляемые степом по умолчанию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 13:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных