> Расчёт схемы, Как определить (задаться) давление в обратном трубопроводе системы ото
TTO
сообщение 19.3.2007, 22:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.11.2006
Пользователь №: 4579



Подскажите, как определить (задаться) давление в обратном трубопроводе системы отопления и рециркуляционном трубопроводе системы ГВС. Обычная схема с гидравлическим разделителем. 2-х этажное здание потребителя тепла и гор. воды в 20 метрах от котельной.
Если можно основные критерии принятия давления в обратных трубопроводах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 20.3.2007, 5:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(TTO @ Mar 19 2007, 22:10 )
...Если можно основные критерии принятия давления в обратных трубопроводах.

"Ab ovo"-от яйца, с самого начала.
Уважаемый! Вот и начинайте с обратки. Есть располагаемый напор на вводе в ИТП. С давления обратки(Р2) и начинай. Принимай его равным по ТУ(или фактически) и далее выше по ней суммируй потери(расчетные) элементов контура.... Дойдете до подачи-должно быть Р1. Распределение падений давлений на элементах контура должно быть таким, чтобы обеспечить расчетный расход теплоносителя через контур.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TTO
сообщение 20.3.2007, 7:53
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.11.2006
Пользователь №: 4579



Цитата
Уважаемый! Вот и начинайте с обратки. Есть располагаемый напор на вводе в ИТП.

А если дом и котельная только строятся и никаких данных нет, то как поступить. Какой принять располагаемый напор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mihanina
сообщение 20.3.2007, 10:22
Сообщение #4


ОВ, ТС, ВК, ТМ


Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 26.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 492



Цитата(TTO @ Mar 20 2007, 11:53 )
А если дом и котельная только строятся и никаких данных нет, то как поступить. Какой принять располагаемый напор

А тогда его не принимайте, а рассчитывайте. Требуемый перепад будет равен рассчитанному гидравлическому сопротивлению системы с учетом всех ее элементов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vee
сообщение 22.3.2007, 21:41
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.1.2005
Пользователь №: 369



Извините что лезу в чужой разговор, но меня тоже давно этот вопрос мучает. Так как же мне сделать гидравлический расчет если я не знаю перепад давления на вводе? В итоге у меня могут получиться либо очень большие потери в системе отопления, либо потери будут маленькие но диамеиры труб сильно завышены. Так какое же принять распологаемое давление? К чему стремиться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 22.3.2007, 22:30
Сообщение #6


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



берите потери по длине труб не более 100-150 Па/м тогда сильно не ошибетесь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vee
сообщение 23.3.2007, 16:57
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.1.2005
Пользователь №: 369



Ну вот, блин, а все трубы подбирал по потерям по длине не более 10 Па/м. Ну ладно, пересчитаю, вот только хотелось бы еще знать, это значение (100-150 Па/м) как-то зависит от типа здания, к примеру у меня, небольшое 3-х этажное здание. И еще. Хотелось бы узнать где-нибудь в литературе об этом говориться, а то я все справочники уже перерыл?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 13:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных