Добрый вечер уважаемые коллеги!

Поделитесь опытом: Между абонентом и теплоснабжающей организацией возникли трения по вопросу расчета тепловой энергии в ГВС. Система открытая, питание ГВС из индивидуального теплового
узла системы отопления. Поставщик тепловой энергии настаивает на
температурный режим 65/5, абонент на 65/40 мотивируя тем, что в
обратке минимальная температура 40.
Есть ли по этому вопросу нормативный документ?

Благодарю за информацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.8.2005, 14:58
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



О чём спор? Это же очевидно - та вода гвс, которую забрал потребитель, уже не возвращается с температурой 40. А для получения горячей воды источник теплоснабжения нагревает "сырую" воду с 5 до 65 градусов и подпитывает ей систему.
Конечно, на нагрузку гвс можно списать и утечки в теплосети.
Были интересные журнальные статьи на эту тему, наверное, ещё не устаревшие:
1 Предложения по организации учёта тепловой энергии и теплоносителя в системах теплоснабжения/ В.Н. Рябинкин// Энергосбережение и водоподготовка, 1999, №1, с.52-58
2 Погрешности определения количества тепловой энергии в открытых системах теплоснабжения/ А.В. Извеков// Энергосбережение и водоподготовка, 1999, №1, с.58-63 (в формуле (3) опечатка ?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 15.8.2005, 6:39
Сообщение #3





Guest Forum






tiptop прав. Единственно, о чем еще можно торговаться, так по поводу летнего периода - вода может быть не 5, а 15 градусов (смотря из какого еще источника водоснабжения) и не 65, а 60 или 50.

Любые теоретические споры разрешаются установкой тепломера. А нет учета - берем по нормам. В данном случае поставщик предлагает правильный расчет (возможно немного в свою пользу).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 19:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных