> обратка фанкойла +19*С, в чем проблема?, завышена обратка на фанкойле?
Гость_Гость_serg_*
сообщение 13.8.2005, 16:43
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите, температура на входе в фанкойл 6,8-7* на обратке 19,3*.
Температура забора воздуха фанкойлом 31* на 1 раздаточной решетке 25*.
В чем проблема? занижен расход воды в фанкойле или слишком высокая температура воздуха забираемая фанкойлом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 13.8.2005, 22:44
Сообщение #2





Guest Forum






Расход по воде низковат, а что касается т-ры воздуха,
так ведь Вы ж подбирали фанкойл. Посчитайте его на различные
режимы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_serg55_*
сообщение 14.8.2005, 9:13
Сообщение #3





Guest Forum






Извените ошибся обратка +23*. Только проблема в том что устанавливали фанкойлы в бутиках те фирмы которых наняли сами арендаторы, а мы служба эксплуатации здания нас ни кто не ставит в известность. А вот все шишки на нас, хотя договор на обслуживания мы не заключали. От нас требуется выдать
определенную температуру холодной воды +7-7,5* и как я понимаю определенный расход воды. К нам претензии что мы не выдаем требуемые параметры, вот я и хочу разобратся. Вот только пусконаладку гидравлической
системы холодоснабжения, отопления, вентиляции никто не выполнял хотя на бумаге вышестоящими руководителями наверное подписано.
А дежурной службе приходится решать эти проблемы.
Да был на сайте Aircon там тоже посоветовали замерить расход воды.

Всем спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 15.8.2005, 10:04
Сообщение #4





Guest Forum






Да в общем-то всё просто. Сам в таком процессе участвовал. Ведь наверняка у Вас есть проект в котором точно прописан расход холодоносителя в каждое помещение арендатора. Вот на основании этого и отбивайтесь от наглых арендаторов. Говорите им - "..мы подаём в ваше помещение, например, 10 л/сек захоложенной воды температуры +7С, что обеспечивает теплосъём в размере 80 вт/кв.м. согласно договора аренды.." В моей практике был грандиозный скандал, отбился именно таким образом, правда на входе в помещение Арендатора мы заранее поставили балансировочный клапан и замерили на нем расход холодоносителя. С уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vent
сообщение 16.8.2005, 14:42
Сообщение #5


эксплуатационник


Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 25.7.2005
Из: Питер
Пользователь №: 1008



Дело однозначно в расходе воды! Самый простой способ проверить-проверка давления на входе в фанкойл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 19.8.2005, 10:02
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(vent @ Aug 16 2005, 15:42 )
..Самый простой способ проверить-проверка давления на входе в фанкойл.

Еще и на выходе.
Нужен определить перепад давления.
И паспорт фанкойла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lerik_*
сообщение 21.8.2005, 1:37
Сообщение #7





Guest Forum






Систему балансируйте. Или голову оторвите тому кто гидравлику считал. На фэне аирвела сопр. 10-30 кПа. +23 это круто. Так и Чииллер в аварию уйдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vent
сообщение 22.8.2005, 15:39
Сообщение #8


эксплуатационник


Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 25.7.2005
Из: Питер
Пользователь №: 1008



Я думаю чиллер не обломается, так как у него своя автоматика. Опять же наверняка вода в фанкойл подается из сборной емкости (бака). На счет перепада давлений абсолютно согласен! Напишите, что за фанкойл. Возможно поможем и более серьезно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных