> пожарные насосы
Гость_Гость_Дмитрий_*
сообщение 26.3.2007, 11:11
Сообщение #1





Guest Forum






Заказчик где-то нашел грюнфосовскую гидру, специально сделанную для систем пожаротушения.
Что за зверь такой, а то на сайте мало информации? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 24.5.2007, 11:09
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Hydro MPC наверное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 25.5.2007, 6:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Скорее HYDRO МХ. Есть на сайте Грунфоса такие. Сертифицированы как пожарные. Только там всего два насоса на одной раме. Можно по запросу любойавтоматикой укомплектовать. Жалко, что на малые расходы такие установки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VKV_*
сообщение 26.5.2007, 18:50
Сообщение #4





Guest Forum






Может кого заинтересует...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Пожаротушение_GMOT102_12.05.pdf ( 793,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 307
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IrinaS_*
сообщение 3.6.2007, 20:00
Сообщение #5





Guest Forum






Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Подскажите, как правильно подобрать пожарный насос?
У меня объединенный хоз-противопожарный водовод.
Если у меня 2 струи по 2,5 л/с, а по зданию расход 2л/с, то насос надо подбирать на 5л/с или на 7л/с?
Я всегда подбирала на 5л, но недавно увидела проект, в котором насос подобран на общий расход, т.е. получается что насос на хоз. нужды выключается и противопожарный насос качает на все сразу. А как правильно????
Я в тупике. Помогите пожалуйста helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.6.2007, 20:43
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Правильно - задать этот вопрос в пожарке, куды я тему и переношу. По СНиПу - на общий расход считают систему на предприятиях. По жилью - не помню, но логично предположить, что так же. Окромя того, мнится мне, что обсуждали уже сию животрепещущую тему. Долго и нудно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IrinaS_*
сообщение 4.6.2007, 6:27
Сообщение #7





Guest Forum






А вы сами как делаете по жилью?
Насос подбираете на общий расход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 4.6.2007, 6:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



На предприятии насос на общий расход - пожар плюс х.п. без душей, полива территории и смыва полов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IrinaS_*
сообщение 4.6.2007, 7:01
Сообщение #9





Guest Forum






А на жилье ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.6.2007, 10:07
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну не делаю я жилья, а Ольга в отпуске..
найдите старую тему - там всё есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 4.6.2007, 10:45
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Можно подобрать установку, из нескольких насосов. В вашем случае 3 штучки по 5л/с. Один будет на х-п режим, второй будет довключчаться при пожаре и 1 резервный. А можно просто 2 отдельных группы насосов, качающих в одну сеть.
Подробно недавно тема была.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IrinaS_*
сообщение 4.6.2007, 14:47
Сообщение #12





Guest Forum






Спасибо большое за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 10:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных