Siemens Step 7 |
|
|
|
27.3.2007, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 4.4.2006
Пользователь №: 2538

|
Дорогие коллеги! Помогите с информацией. Приехало срочно из германии несколько шкафов, укомплектованных 300 и 400. Говорят программы загружены. В связи с этим вопрос? Какая версия программы рабочая. Что нужно по железу, чтобы загружать, редактировать, отлаживать. Можно ли использовать компьютер с каким нибудь адаптором, а не программатор. Я этим давно занимался и на другой работе. Там еще степ 5 был. освежите память для меня ссылками, возможностью свободного использования или покупки, ну и все кто что посчитает нужным. Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
27.3.2007, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Step 7 5.4 - последняя актуальная версия. Для редактирования программы необходим адаптер (6ES7 972-0CB20-0XA0), либо для стационарного PC карта CP 5611 A2 (6GK1 561-1AA01)
|
|
|
|
|
27.3.2007, 16:42
|
Все под контролем!
Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668

|
По Step 7 вопросы можно задавать сюда http://simatic.nm.ru/phorum.dhtml. Карточку Профибас могу одолжить если что - валялась где то. И все-таки обратитесь лучше к специалистам по Степу а то не дай бог что нить сотрете - абыдна будет
|
|
|
|
|
28.3.2007, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Что бы это значило
|
|
|
|
|
28.3.2007, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 4.4.2006
Пользователь №: 2538

|
Цитата(ganin @ Mar 27 2007, 23:00 ) Объяснитесь принародно. А я найду 10 примеров опровержения на форуме
|
|
|
|
Гость_Гость_Александр_*
|
28.3.2007, 15:09
|
Guest Forum

|
Что Вам именно объяснить?
|
|
|
|
|
28.3.2007, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 4.4.2006
Пользователь №: 2538

|
чего криминального в сообщении от 27 в 23:00
|
|
|
|
|
28.3.2007, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Написали бы Вы письмо модератору, а не разводили флуд на пустом месте.
|
|
|
|
Гость_Гарри_*
|
18.6.2007, 10:21
|
Guest Forum

|
День добрый. Суть такая используется ПИД закон для управления клапаном контроллером S300. Вычитал, что есть готовые блоки FB41 или FB42 или FB43. Вопрос к специалистам - где эти блоки взять ? Только взялся разбираться, подскажите, где взять библиотеки стандартных блоков. Может у кого есть.
|
|
|
|
|
18.6.2007, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Как не странно тут
Прикрепленные файлы
step7.JPG ( 81,47 килобайт )
Кол-во скачиваний: 124
|
|
|
|
Гость_Гарри_*
|
18.6.2007, 10:38
|
Guest Forum

|
Мля, щас умру от позора
|
|
|
|
|
18.6.2007, 10:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
|
|
|
|
Гость_Гарри_*
|
18.6.2007, 11:49
|
Guest Forum

|
Может подскажете еще, как в программе выполняется ввод аналогового сигнала ( например от датчика температуры). что-то никак не пойму, сложности с аглицким.
|
|
|
|
|
18.6.2007, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Подскажу если Вы объясните что означает для Вас "ввод в программе аналогового сигнала".
|
|
|
|
Гость_Гарри_*
|
18.6.2007, 11:57
|
Guest Forum

|
Ну в лого например есть аналоговый вход. Как здесь это реализуется непонятно пока.
|
|
|
|
|
18.6.2007, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Ну и у S7-300 (ET, S7-400, C7, M7) есть модули ввода аналогового сигнала.
|
|
|
|
Гость_Гарри_*
|
18.6.2007, 12:09
|
Guest Forum

|
Цитата(Сергей Долганов @ 18.6.2007, 13:01)  Ну и у S7-300 (ET, S7-400, C7, M7) есть модули ввода аналогового сигнала. Это понятно. Я имею ввиду, как описывается в программе. В Logo в FBD ставиться блок ввода аналового сигнала и потом этот сигнал преобразуется во все остальное.
Сообщение отредактировал Гарри - 18.6.2007, 12:10
|
|
|
|
|
18.6.2007, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата L IW29 ITD DTR T DB1.DBD 28 Ну например так З.Ы. Вы бы написали что сделать хотите, я бы Вам сразу объяснил
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 18.6.2007, 12:14
|
|
|
|
|
  |