> Проект ВК и пожаротушение!, Друзья, подскажите пожалуйста в проект ВК входит ли система водянного
Гость_4den_*
сообщение 27.3.2007, 14:55
Сообщение #1





Guest Forum






Сразу попрошу прощение за свою неграмотность, может это и элементарный вопрос, но я с ним столкнулся впервые! Обьект школьный спортзал с воздухоопорной конструкцией кровли! (купол т.е.). Здание отдельное. В здании есть еще душевые и сан узлы и все! Так вот вопрос входит ли система пожаротушения в основной комплект ВК? И где мне можно посмотреть, прочитать как это дело устраивается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 27.3.2007, 15:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



1) для начала СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий"
2) наймите ВК-шника
3) система пожаротушения входит в основной комплект ВК. Автоматическое пожаротушение если нужно, то это уже отдельный раздел проекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ninusya
сообщение 27.3.2007, 15:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 25.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2987



есть ли в спорт зале трибуны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 27.3.2007, 15:33
Сообщение #4


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Коечно есть и наверняка там будут проходить выборы и дискотеки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mydmitry
сообщение 27.3.2007, 15:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 25.3.2006
Пользователь №: 2448



4den -> Да

Olga (наймите ВК-шника) - Ой ой ой какие мы модные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ninusya
сообщение 27.3.2007, 15:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 25.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2987



если есть трибуны, то АПТ обязательно, а оно идет отдельным разделом как Ольга говорила выше. (см. НПБ 110-93)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mydmitry
сообщение 27.3.2007, 15:39
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 25.3.2006
Пользователь №: 2448



Труба минимум Ф57 но вообще по количеству струй (надо смотреть по объекту), на струю минимум 2.5л/с + кочиство рабочих струй -> считаем гидравлику на самый плохой вариант + свободный напор у последнего крана 10м при расчете на самый невыгодный вариант работы системы (посмотрите СНиП 2.04.01-85*). Труба оязательно стальная и до самого ввода (без вставо полипропилена и всекой всячины а то сгорит и работать не будет) не забудте про специальные подключения для пожарных руковов на них есть ГОСТ. Удачи!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 27.3.2007, 15:41
Сообщение #8


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Советую использовать НПБ 110 -99
(4.37.1. Под трибунами любой вместимости в крытых спортивных сооружениях )
это солидный зал, не школьный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ninusya
сообщение 27.3.2007, 15:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 25.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2987



да простите нетот НПБ посмотрела

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 16:47</font>
с АПТ могу помочь rolleyes.gif Если надо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 27.3.2007, 15:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(mydmitry @ Mar 27 2007, 16:33 )
Olga (наймите ВК-шника) - Ой ой ой какие мы модные

mydmitry, не знаю уж чем вызваны Ваши бурные эмоции, но именно эти мои слова имеют наибольшую ценность для 4den.
А вот Ваши советы, mydmitry, советую воспринимать с осторожностью!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 27.3.2007, 15:56
Сообщение #11


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Цитата(OlgaO @ Mar 27 2007, 16:49 )
Цитата(mydmitry @ Mar 27 2007, 16:33 )
Olga (наймите ВК-шника) - Ой ой ой какие мы модные

mydmitry, не знаю уж чем вызваны Ваши бурные эмоции, но именно эти мои слова имеют наибольшую ценность для 4den.
А вот Ваши советы, mydmitry, советую воспринимать с осторожностью!

clap.gif водопроводчик - экстремист какой то или экстримист
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ninusya
сообщение 27.3.2007, 16:20
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 25.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2987



Цитата(OlgaO @ Mar 27 2007, 16:49 )
Цитата(mydmitry @ Mar 27 2007, 16:33 )
Olga (наймите ВК-шника) - Ой ой ой какие мы модные

mydmitry, не знаю уж чем вызваны Ваши бурные эмоции, но именно эти мои слова имеют наибольшую ценность для 4den.
А вот Ваши советы, mydmitry, советую воспринимать с осторожностью!

Ну извините за столь бурную реакцию. Умываю руки я ведь всево лишь скромный ВК-шник
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.3.2007, 20:06
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
я ведь всево лишь скромный ВК-шник

Да мы тут все скромные, аж тошно становится biggrin.gif
Цитата
но именно эти мои слова имеют наибольшую ценность

Ольга, как всегда, деликатничает smile.gif Я бы сформулировал иначе - наймите нормального ВКшника biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 27.3.2007, 20:44
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(ninusya @ Mar 27 2007, 16:47 )
да простите нетот НПБ посмотрела

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 16:47</font>
с АПТ могу помочь rolleyes.gif Если надо

помогите мне с АПТ, а ???
сечас халтурку начал, как всегда на меня хотят свалить все, вот мне бы кто подсказал с АПТ на стадию П..
принцип схемку нарисовал, мнеб теперь её интегрировать на сухотруб...
я завтра, ну или послезавтра выложу её, вы мне подскажите как туды компресор присобачить???
и мнеб понять как с дренчерами быть, все проходы закрывать или только между секциями пожаротушения, или и то и то...И рампу наверно тоже или нет??
ну так что, я завтра иль после завтра открою новую ветку, подскажите???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 27.3.2007, 20:47
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
как туды компресор присобачить??

blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 28.3.2007, 8:19
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(andrey R @ Mar 27 2007, 21:06 )
Ольга, как всегда, деликатничает smile.gif Я бы сформулировал иначе - наймите нормального ВКшника biggrin.gif

Андрей, вчера не обнаружив Вас на форуме, подумала, что деньги за интернет закончились smile.gif или обидел кто. Рада, что ни то, ни другое. smile.gif
Без Вас было как-то странно и не уютно.
А в "беседке" тишина, зато форум, наверное, перестал деградировать! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif

Добавлено - 09:26
Цитата(ninusya @ Mar 27 2007, 17:20 )
Ну извините за столь бурную реакцию. Умываю руки я ведь всево лишь скромный ВК-шник

ninusya, не поняла на что Вы обиделись. Ну "куснулась" немного я с mydmitry, а Вы то тут при чем? :wacko: Слово "ВК-шник" не понравилось? Если Вам станет легче, то я тоже скромная ВК-шница! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Gali_*
сообщение 28.3.2007, 8:40
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата
Советую использовать НПБ 110 -99

есть уже новые НПБ 110-03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ninusya
сообщение 28.3.2007, 12:38
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 25.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2987



Ольга я не обижалась laugh.gif . А вам dudkas с АПТ с удоводьствием помогу, чем смогу biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 28.3.2007, 13:04
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(ninusya @ Mar 28 2007, 13:38 )
Ольга я не обижалась laugh.gif .

Это очень хорошо! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 29.3.2007, 11:55
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Цитата(OlgaO @ Mar 27 2007, 16:20 )
3) система пожаротушения входит в основной комплект ВК.

Где это написано. В ГОСТе на оформление нет конкретных утверждений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 29.3.2007, 12:21
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Daymonic @ Mar 29 2007, 12:55 )
Цитата(OlgaO @ Mar 27 2007, 16:20 )
3) система пожаротушения входит в основной комплект ВК.

Где это написано. В ГОСТе на оформление нет конкретных утверждений.

Попробуйте посмотреть СНиП 2.04.01-85*. В п.1.4 найдете расшифровку понятий внутренний водопровод и внутренняя канализация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 29.3.2007, 14:04
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Хороший ответ. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_4den_*
сообщение 29.3.2007, 14:51
Сообщение #23





Guest Forum






Благодарю все за советы!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 6:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных