> Расширительный бак, Система теплого пола работает от теплообменника
ГОСТь
сообщение 28.3.2007, 10:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



В системе радиаторного отопления в котельной имеется расширительный бак. Через теплообменник подключается система отопления теплым полом (не спрашивайте почему через т/о - долго объяснять sad.gif ).
Тут я подумал, и решил, что компенсироваться объему воды, которая находится в трубах теплого пола (а ее там не мало) - некуда, т.к. система гидравлически не связана с расширительным баком, который в котельной.
Теоретически вроде бы надо ставить еще один бак. Из практики будут какие-то соображения?

P.S. В разделе теплого пола тему умышленно не создавал, т.к. там вообще тишина, активность слабоватая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 28.3.2007, 11:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Вообще конечно надо. Расширение при нагреве будет. Давление подскочет. Надо будет его контролировать (давление). Так что полагаю в ИТП где нить приткните на обраточке. А вообще у теполообменника полагается ставить предохранитель, но что бы не терять теплоноситель расширительный бак и так и так надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОСТь
сообщение 28.3.2007, 12:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



Благодарствую за компетентное мнение.
Щас с этим тяжело на форуме biggrin.gif . Днем с огнем не сыщеш.
Иногда даже я чувствую себя карифеем biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_финский парень_*
сообщение 29.3.2007, 0:14
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(ГОСТь @ Mar 28 2007, 11:43 )
В системе радиаторного отопления в котельной имеется расширительный бак. Через теплообменник подключается система отопления теплым полом (не спрашивайте почему через т/о - долго объяснять sad.gif ).
Тут я подумал, и решил, что компенсироваться объему воды, которая находится в трубах теплого пола (а ее там не мало) - некуда, т.к. система гидравлически не связана с расширительным баком, который в котельной.
Теоретически вроде бы надо ставить еще один бак.

И теоретически и практически надо ставить. При расчете надо учесть, что коэффициент расширения гликолевых антифризов больще, чем у воды. Полагаю, из-за этого весь сыр-бор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОСТь
сообщение 29.3.2007, 11:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



Из-за него родимого. Заку не докажешь, что это глупости...
А мне было интересно с т/о повозиться biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allre
сообщение 29.3.2007, 14:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 9.12.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675



Вообще любой замкнутый по гидравлике контур обязан иметь расширительный бак и группу безопасности с предохранительным клапаном.

Клапана, поди, тоже не предусмотрено было?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОСТь
сообщение 29.3.2007, 15:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



Не было. Но вместе с баком автоматически и клапан ставим. Это как пить дать.
Кстати если брать более широко, по вопросу подбора клапанов (в котельтых и теплопунктах). Ведь есть методика расчета пропускной способности (очень жосткая). Кто-нибудь по ней считает?
Поднимал эту тему, но никто ничего не ответил.
Все указывают только давление срабатывания, а вот каков диаметр патрубка? Надо считать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 30.3.2007, 8:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Пытался считать, но результата не добился, при Ттеплоносителя меньше 100 гр С. Просто подобрал по рекомендациям производителя пружинный предохранитель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОСТь
сообщение 30.3.2007, 9:56
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



А диаметры клапанов какие берете? Они ж дифферинцируются в зависимости от мощности (объема системы). Я от фанаря принимаю biggrin.gif , но совесть проектировщика мучает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 30.3.2007, 11:22
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Вот документ, где вы найдете рекомендации по подбору
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 2,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 429
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОСТь
сообщение 30.3.2007, 11:33
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



Просто и ясно. Хоть и без методики, зато лучше чем от фанаря wink.gif
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных