защита от электрохимической коррозии, подземный газопровод |
|
|
|
28.3.2007, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861

|
место установки вот такой защиты согласно рд 153-39.4-091.01 даж пунк укажу 4.3.13 и кто бы сказал чего там написано? а так добрые люди расписали и что ндо установить и тип ё какой подскажить спецы... тону
|
|
|
|
|
28.3.2007, 19:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 25.11.2006
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902

|
Это требования по установке ИФС 4.3.13 Установку электроизолирующих соединений следует пре¬ дусматривать:
- на входе и выходе трубопровода из земли (на участках пере¬ хода подземного трубопровода в надземный разрешается вместо установки электроизолирующих соединений применять электриче¬- скую изоляцию трубопроводов от опор и конструкций изолирую¬ щими прокладками); - на входе и выходе газопроводов из ГРП (ШРП); - на вводе трубопроводов в здания, где возможен их электриче¬- ский контакт с землей через заземленные металлические конструк¬-ции, инженерные коммуникации здания и нулевой провод электро¬- проводки здания; - на вводе трубопровода на объект, являющийся источником блуждающих токов; - для электрической изоляции отдельных участков трубопрово¬- да от остального трубопровода.
Кстати, Инструкция по защите находится любой поисковой машиной
|
|
|
|
|
28.3.2007, 21:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861

|
а мне тут пару часов назад расписывали, что все это расчитывается... перелистала уже две книги расчета никакого не нашла :wacko: вот и кому после этого ...верить :wacko:
|
|
|
|
|
25.3.2008, 8:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Ещё вопрос товарищчи: -ставите ли ИФС перед отдельно-стоящим ШРП, если подводящие газопроводы из полиэтиленовых труб с переходом "полиэтилен-сталь" в земле - за 2 метра до вертикальных выходов газопровода к ШРП. Эксперты написали что нужно, я корне не согласен. Ведь по сути, неразъемное соединение перед ШРП - эти самые неразъемки? Сделал запрос в академию коммунального хозяйства им.Панфилова (разработчики ГОСТ 9.602-2005 и РД на защиту), там тоже сказали что не нужно ставить в таких случаях ИФС. А эксперты уперлись, хоть ты тресни. Пришлось поставить
Сообщение отредактировал GASPAR - 25.3.2008, 8:05
|
|
|
|
|
25.3.2008, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 31.8.2007
Пользователь №: 11011

|
Уважаемый GASPAR ! Цитата из ПБ 12-529-03: п.2.3.4. Для стальных вставок длиной не более 10 м на линейной части полиэтиленовых газопроводов и участков соединения полиэтиленовых газопроводов со стальными вводами в здания (непосредственно перед зданием и при наличии электроизолирующих вставок на вводах) допускается ЭХЗ не предусматривать. Засыпка траншеи в этом случае по всей протяженности и глубине должна быть песчаной. То есть, обратите внимание, установка ЭИС (ИФС) обязательна. Именно на это ссылаются те, кто требует установку ИФС. Точно такой же текст присутствует и в РД по защите. Скользкое место в этом пункте – слово "здания". ШРП "зданием" не является. Посему пункт можно трактовать двояко… Из опыта эксплуатации: установка ЭИС перед и после ШРП (кстати, неразъемные соединения "полиэтилен-сталь" не являются электроизолирующими!!!) необходима, если: 1. Ходя бы один из газопроводов (подводящий, выходной) является стальным; 2. В случае расположения ШРП в опасной зоне влияния блуждающих токов; 3. В случае, если в (на) ШРП имеется какое-либо электрооборудование (например, освещение – видел такое, или телеметрия с телемеханикой и пр.). С уважением – Дмитрий
|
|
|
|
|
25.3.2008, 12:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Из опыта эксплуатации: установка ЭИС перед и после ШРП (кстати, неразъемные соединения "полиэтилен-сталь" не являются электроизолирующими!!!) необходима, если: 1. Ходя бы один из газопроводов (подводящий, выходной) является стальным; 2. В случае расположения ШРП в опасной зоне влияния блуждающих токов; 3. В случае, если в (на) ШРП имеется какое-либо электрооборудование (например, освещение – видел такое, или телеметрия с телемеханикой и пр.).
Я бы в этом списке оставил только п.1. Ведь ЭИС ставится чтобы избежать электрического контакта подземного стального газопровода с землей и исключения замыкания защитного тока ЭХЗ на землю, поэтому при полиэтиленовых газопроводах теряется вообще смысл установки ЭИС. А наличие или отсутствие эл. оборудования в (на) ШРП не влияет на необходимость установки ЭИС.
|
|
|
|
|
25.3.2008, 21:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(LevaK @ 25.3.2008, 11:17) [snapback]234545[/snapback] А наличие или отсутствие эл. оборудования в (на) ШРП не влияет на необходимость установки ЭИС. Спасибо коллеги за то, что выразили свое мнение на проблему. Сегодня общался с эксплуатационниками - они тоже не не видят причин ставить ИФС перед ШРП, если подводящие газопроводы из пэ-труб. По поводу электрооборудования, в моем случае его нет, однако в таких вариантах возможно попадание на подземный стальной газопровод (участок от неразъемного соединения до выхода из земли) незначительного потенциала, что черевато при определенных условиях коррозионными повреждениями подземного участка газопровода, тут я бы ИФС поставил.
Сообщение отредактировал GASPAR - 25.3.2008, 21:52
|
|
|
|
|
26.3.2008, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Для полного удовлетворения можно выход ПЭ газопровода из земли устроить таким образом, чтобы переход ПЭ/сталь был над землей в футляре. Тогда стальной газопровод нигде не касается земли и ИФС вообще не надо.
|
|
|
|
|
26.3.2008, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991

|
Не знаю, целесообразно ли делать соединение в футляре?
|
|
|
|
|
26.3.2008, 19:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Это выглядит так:
4СтоякПЕ40.dwg ( 140,56 килобайт )
Кол-во скачиваний: 215 Без футляра ПЭ газопровод нельзя поднять от земли.
|
|
|
|
|
26.3.2008, 19:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(Газовик @ 26.3.2008, 14:44) [snapback]234977[/snapback] Не знаю, целесообразно ли делать соединение в футляре? Странно. Всегда так делаю
|
|
|
|
|
27.3.2008, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Те же яйца но в профиль. У нас газовики заставили вытащить шов между стальной трубой и переходом ПЭ/сталь на воздух. PS: слово цинк в укр. языке пишется через "и", как и слово герметик.
|
|
|
|
|
27.3.2008, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(LevaK @ 27.3.2008, 10:02) [snapback]235256[/snapback] У нас газовики заставили вытащить шов между стальной трубой и переходом ПЭ/сталь на воздух. Узел выполнен в соответствии с п.4.33 ДБН В.2.5-20-2001.
|
|
|
|
|
27.3.2008, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Цитата(спец @ 27.3.2008, 10:01) [snapback]235302[/snapback] Узел выполнен в соответствии с п.4.33 ДБН В.2.5-20-2001. Я и не возражаю, просто отметил отличия Вашего узла и моего.
|
|
|
|
|
27.3.2008, 20:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861

|
а у меня как раз вот по этому поводу переход "полиэтилен -сталь" замечание от газовой службы причем в категоричной форме " в противном случае не согласуем!!!" а суть в том что переход "полиэтилен -сталь" я в проекте поставила на вертикальном участке в футляре, как положено ниже уровня земли с заглублением футляра на 800 мм в землю... но товарищам не понравилось, потребовали перенести на горизонтальный участок переход мотивируя тем что СП требует защитить ПЭ от замерзания и не ниже -15 С... мало того... при этом требуя выполнить ПМЗ вот этого метра стальной трубы, которой я должна заглубыть до перехода пэ/сталь... вот как ...
|
|
|
|
|
28.3.2008, 8:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991

|
У меня случай был примерно такой. Пришлось переход проектировать на горизонтальном участке.
|
|
|
|
|
28.3.2008, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861

|
Газовик Цитата(Газовик @ 28.3.2008, 8:27) [snapback]235676[/snapback] У меня случай был примерно такой. Пришлось переход проектировать на горизонтальном участке. а зачем скажите пожалуйста? ведь температура в глубь земли так резко повышается, просто диву даешься, лопатой сковырнул и градусов десять а то и больше как не было
|
|
|
|
|
28.3.2008, 17:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991

|
Недавно был случай. На улице две недели держалась температура -20С. Необходимо было выкопать газопровод. Так пол-метра не то, что лопатой ломом невозможно было "ковырнуть". Потом конечно пошло как по маслу...
|
|
|
|
|
28.3.2008, 18:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861

|
прям пол метра ломом долбили??????????????????????
|
|
|
|
|
28.3.2008, 18:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991

|
|
|
|
|
|
28.3.2008, 18:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861

|
труба то хоть какая была? полиэтиленовая или какая
|
|
|
|
|
28.3.2008, 18:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991

|
Полиэтилен.
|
|
|
|
|
28.3.2008, 18:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861

|
из Вашего рассказа выходит , что через 0,5м вглубь , земля мягкая и никакой минусовой температуры там нет. я правильно Вас поняла?
|
|
|
|
|
29.3.2008, 8:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991

|
Да, так и было в моем случае.
|
|
|
|
|
29.3.2008, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861

|
так это ж фактически доказывает, что на глубине 0,5м температура земли выше -15 градусов, а значит при установке перехода полиэтилен-сталь на вертикальном участке газопровода соответствуют требованию СП 42-103 пункт5.22 т.е. требования газовой службы фигня?
|
|
|
|
|
29.3.2008, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991

|
Ну во первых ранее я писал: Цитата(Газовик @ 28.3.2008, 17:56) [snapback]236013[/snapback] Недавно был случай. На улице две недели держалась температура -20С. Необходимо было выкопать газопровод. Так пол-метра не то, что лопатой ломом невозможно было "ковырнуть". Потом конечно пошло как по маслу... Обратите на выделенное, до этого температура стояла +10С. Во вторых практика и теория это две разные вещи, которые могут отличаться в разы. В третьих нормативные документы пишут люди, которым свойственно ошибаться или они писали данные требования опираясь еще на что то, что нам не известно.
|
|
|
|
|
30.3.2008, 21:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861

|
я бы не стала так категорично относить к людям которые пишут такие документы...наверное, случайных людей там нет... а по поводу того что практика далека от теории тоже не согласна с вами... если взять слой земли как многослойную ограждающую поверхность с разницей температур tн = -30 и tв=-15 , то очень просто расчитать что необходимый слой грунта толщиной 0,4 м , так что бы я не сказала , что это такая уж большая разница практика- теория, а по поводу того сколько держался мороз , неделю или две , так это ж без разницы
Сообщение отредактировал itanja - 30.3.2008, 21:26
|
|
|
|
|
28.4.2008, 13:23
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 28.4.2008
Пользователь №: 18216

|
Всем привет!
Коллеги, давно хочу узнать достойный (с сылками на действующую нормативную документацию) ответ на вопрос:
-Какой кабель необходимо применять в цепи "+"СКЗ - анод? Одни говорят только аллюм. и безо всякой брони, другие кричат только медь и чтоб типа ВВбШв (((
-И как по нормам обозначается на планах КИП и БДР? (сам рисую так: КИП- кружок прямо по оси трубопровода, БДР-прямоугольник (так до меня на работе изображали))
Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал jonik007 - 28.4.2008, 13:24
|
|
|
|
|
29.4.2008, 7:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(jonik007 @ 28.4.2008, 13:23) [snapback]247809[/snapback] Всем привет!
Коллеги, давно хочу узнать достойный (с сылками на действующую нормативную документацию) ответ на вопрос:
-Какой кабель необходимо применять в цепи "+"СКЗ - анод? Одни говорят только аллюм. и безо всякой брони, другие кричат только медь и чтоб типа ВВбШв (((
-И как по нормам обозначается на планах КИП и БДР? (сам рисую так: КИП- кружок прямо по оси трубопровода, БДР-прямоугольник (так до меня на работе изображали))
Заранее благодарю! Привет коллега. Материал кабеля в цепи "СКЗ"-"АНОД" выбирается из короозионного состояния грунта (я чаще всего принимаю типа АВВГ 4х16, эксплуатирующая служба принимает без проблем). Могу посоветовать серию А5-92 на прокладку кабелей - там есть табличка где какой кабель исходя из коррозионных условий выбрать для прокладки в грунте. Тип применяемых кабелей в грунте наверно можно глянуть наверно в серии МГНП 01-99, Альбом 1, там полно всяко-разных перемычек. (к сожалению под рукой серии щас нет). КИП у нас рисуют кружочком, тока добавляют значок молнии (типа "неподходи убъет"), а БДР - прямоугольник внутри которого черный треугольник. Однако попытки найти стандарт к этому делу успехов не имели  / Удачи.
Сообщение отредактировал GASPAR - 29.4.2008, 7:54
|
|
|
|
|
29.4.2008, 13:39
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 28.4.2008
Пользователь №: 18216

|
Всем-всем-всем! СТО Газпром 2-3.5-047-2006 п.5.3.9.5 Для подземной прокладки кабелей в цепях анодных заземлений следует применять кабель с медными токоведущими жилами и с полиэтиленовой или полипропиленовой изоляцией и оболочкой. А во всех других ГОСТах просто было очень хирто написано (ГОСТ Р 51164-98 п.5.10.7 например) На счет серии А5-92, только по ней и прокладываю )) Но теперь то есть на что сослаться... Только еще б для Нефтянегов найти норму с анодным кабелем....
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|