|
  |
Помогите разобраться с автоматикой, Подсоединение электрического нагревателя с существующей приточной сист |
|
|
|
|
2.4.2007, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
А если калорифера (водяного) вполне достаточно, нафига запускать TTS?
Уважаемый - подача питания на TTS вовсе не означает что питание пройдет и на нагреватель. Уж извините, но это же тривиально. Добавлено - 16:05 При включении вентилятора и при условии, что температура в воздуховоде пред воздухонагревателем менее заданной величины (Т=20град) включается нагреватель. Если температура пред воздухонагревателем равна 20град , то он включаться не должен.
Нет необходимости знать Т до электрокалорифера, вполне достаточно датчика за к.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2007, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата При включении вентилятора и при условии, что температура в воздуховоде пред воздухонагревателем менее заданной величины (Т=20град) включается нагреватель. Если температура пред воздухонагревателем равна 20град , то он включаться не должен. Ну вот и опредилились. Значится как бы я сделал: 1. Поставил бы датчик перепада на вентилятор. 2. Поставил бы термостат на воздух (тот что будет определять 20грд. в канале и скомпенсирует, в некотором роде, инерционность тпловой автоматики) Купил бы конроллер LOGO! (EASY) 4DI\4DO и подавал бы на TTS питание по событию: включен вентилятор И температура меньше. Вот еще что - задал бы выдержку времени при совпадении этих условий, для предотвращения срабатывания TTS в пусковых режимах.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2007, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726

|
Цитата 1. Поставил бы датчик перепада на вентилятор. Не подскажите что за датчик?Тот же. что ставиться на фильтр?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2007, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Любой датчик перепада давления воздуха, подходящий Вам по номиналу.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Mike Osokin_*
|
2.4.2007, 15:38
|
Guest Forum

|
Цитата(Tigra @ Apr 2 2007, 14:43 ) Электрический нагреватель PBER 700х400/45 на 45кВт. (Арктика) Тиристорное управление ТТС25 + ТТS 4D (Арктика) Канальный датчик ТG - К300 А мощность эл. нагревателя правильно посчитана? Вам надо прогреть воздух на 10 градусов. Расход воздуха при нагревателе 45 кВт получается 13500 кубометров/час.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2007, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726

|
Так и есть 10340 м3/час
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2007, 19:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Tigra @ Apr 2 2007, 12:02 ) Принцип действия ясен.Про симисторный регулятор тоже все понятно. А где же взять такую автоматику, чтобы тены были доводчиками ??Как это осуществить технически?? Да все просто. Пишется на любом ПЛК. Работы максимум на день. Потом щит собирается... подключается... и вот вам щясте!
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2007, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726

|
Все гениальное - просто  Через э/м пускатель ТСС подключается к вентилятору.Датчик за воздухонагревателем измеряет температуру. Если она менее 20, то вкл. если нет - не вкл.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2007, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Ага. И рядом стоит ящик с пускателями. Как вы думаете, на сколько хватит пускателя в таком режиме? На то он и ПУСКАТЕЛЬ, а не ИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛЯТОР. Эта вещь механическая и имеет ограниченный ресурс по пускам. Если вы его будуту использовать по прямому назначению, то проживет достаточно долго. Но в вашем случае, да без гистерезиса...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Гость_Dim_*
|
3.4.2007, 11:06
|
Guest Forum

|
Цитата(Kass @ Apr 3 2007, 10:21 ) Ага. И рядом стоит ящик с пускателями. Как вы думаете, на сколько хватит пускателя в таком режиме? На то он и ПУСКАТЕЛЬ, а не ИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛЯТОР. Эта вещь механическая и имеет ограниченный ресурс по пускам. Если вы его будуту использовать по прямому назначению, то проживет достаточно долго. Но в вашем случае, да без гистерезиса... Пускатель подает питание на TTC (симисторный регулятор), а TTC регулирует t.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2007, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726

|
Боюсь, что ни на что большее у заказчика денег просто не хватит
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Mike Osokin_*
|
3.4.2007, 12:20
|
Guest Forum

|
Цитата(Tigra @ Apr 3 2007, 12:21 ) Боюсь, что ни на что большее у заказчика денег просто не хватит  Подведем итог: 1. Приточная установка с водяным калорифером имеет датчик температуры в канале. 2. После этого датчика температуры ставим эл.калорифер. 3. После эл.калорифера устанавливаем датчик TG-K330. Датчик подключаем к TTC. 4. Устанавливаем диф.манометр (DPS500) для контроля работы вентилятора. 5. На входе TTC включаем контактор. В цепь катушки контактора включаем а) Термоконтакты эл.калорифера б) Контакты диф. манометра. Когда установка включена, контактор подает напряжение на TTC. Если температура воздуха в канале перед эл.калорифером будет выше установленной на ТТС - эл.калорифер не включится. Если на входе ТТС температура опустится ниже установленной - тогда ТТС начнет поддерживать заданную температуру. При отключении вентилятора, контакты диф.манометра размыкаются и напряжение на ТТС не подается. Недостатки системы: Приточная установка с водяным калорифером скорее всего не включится, если на улице -30С. Т.к. теплоносителя не хватает и воздух не успеет прогреться выше уставки термостата антизаморозки. Напряжение с ТТС желательно снимать до отключения установки, чтобы эл.калорифер успел остыть. В данном случае не обойтись без вмешательства в схему управления установкой.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2007, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 9.7.2005
Пользователь №: 960

|
Знаете я не профессионал но у меня такой вариант работает и притом нормально.. Regin AL24A1/D с датчиком после эл. калорифера... плюс соответствующий симисторный регулятор мощности PULSER.. с входом от 0..10В и несколько релюшек, одно реле времени... если есть схема нынешнего шкафа.. либо фото шкафа-внутренностей то скорее вc его помогу нарисовать схему.. Алгоритм такой при включении схемы включается сначала водяной калорифер потом если недостаточна температура после водяного, то плавно с помощью ТЭНов доводится до необходимой.. при выключении системы по команде пользователя сначала выключается ТЭНы потом через 20-30 секунд вся система.. при аварии-заморозке извиняйте ТЭНы отключаются моментально, ну вент установка также.. если ТЭНы и перегреются то нечего страшного не будет, все-таки это авария...
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2007, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726

|
То Zoro Спасибо за помощь, но скорее всего я сама никогда не увижу, как выглядит этот шкаф
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2007, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Гость_Dim @ Apr 3 2007, 12:06 ) Пускатель подает питание на TTC (симисторный регулятор), а TTC регулирует t. Это уже другое дело. Однако в целом и это решение не позволит разрулить ситуацию. У вас есть два регулятора в системе, регулятор калорифера, и вы еще предлагаете ТТС поставить в итоге они никогда не "договоряться" и вы получите совершенно недопустимый колебательный процесс, да и ПИД на калорифере не настроете никогда. Тут надо только по 0-10В управлять тэнами. При этом если например мощность калорифера 5 кВт, а тэнов 2, то значение ПИДа калорифера надо умножить на 1.4, потом все что до 100% вывести на регулятор калорифера, а сверх 100%, умножить на 2.5 и вывести на семисторный регулятор. Тогда у вас будет четкая и согласованная работа всей системы.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2007, 20:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 9.7.2005
Пользователь №: 960

|
Цитата(Kass @ Apr 3 2007, 15:59 ) Цитата(Гость_Dim @ Apr 3 2007, 12:06 ) Пускатель подает питание на TTC (симисторный регулятор), а TTC регулирует t. Это уже другое дело. Однако в целом и это решение не позволит разрулить ситуацию. У вас есть два регулятора в системе, регулятор калорифера, и вы еще предлагаете ТТС поставить в итоге они никогда не "договоряться" и вы получите совершенно недопустимый колебательный процесс, да и ПИД на калорифере не настроете никогда. Тут надо только по 0-10В управлять тэнами. При этом если например мощность калорифера 5 кВт, а тэнов 2, то значение ПИДа калорифера надо умножить на 1.4, потом все что до 100% вывести на регулятор калорифера, а сверх 100%, умножить на 2.5 и вывести на семисторный регулятор. Тогда у вас будет четкая и согласованная работа всей системы. дык я и говорю то что водяным калорифером управляет свой контроллер после датчика водяного ставим электро.. далее по воздуховоду ставим датчик контроллера электо калорифера... который выдает 0..10в на регулятор мощи... ну часа полтора мне трабуется чтобы все это согласовать.. с старой системой...
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2007, 21:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
схема на коряге электро и вода в одной установке, правда помоему не доделана (есть ошибки) (221Кб)
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2007, 23:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 9.7.2005
Пользователь №: 960

|
Уважаемый olg2004 чтото замудрено черезчур у вас  .. может ирабочаяя но некак не дешовая схемка.. вопросик не по теме... а вы конвертируете данные в эксель или сразу чартите в экселе?
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2007, 13:23
|
Руководитель проекта
Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028

|
Цитата(Tigra @ Apr 2 2007, 15:25 ) Подскажите, пожалуйста, где можно найти информация об этом контроллере. В Арктике я нашла только один - контроллер Corrido. Я не знаю как определить подходит он или нет. Извините, но хочется плакать...  Контроллеров тьма тмящая, на этом форуме Вы можете найти всё, что угодно и даже больше чем... Не стоит зацикливаться на Арктике... Если нет средств, возьмите пару релюшек и любой "советский" регулятор! Если есть проблемы со схемотехникой, могу нарисовать за отдельную плату (это в приват)... А так Вам любой продавец (тех спец) контроллеров расскажет, что куда подключить...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Гость_Андрей_*
|
4.4.2007, 15:05
|
Guest Forum

|
Действительно, не Арктикой единой живет автоматика. Есть интересные готовые шкафы автоматики для управления и водой и электричеством - одновременно. Выглядят - супер! Дизайн офисной техники. Ничего не надо проектировать и собирать, - бери и подключай. У них там есть и контроллеры, для тех кто сам делает шкафы. И, к стати куча схем автоматики на этих контроллерах. http://www.electrotest.ru/production/index.html
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2007, 15:33
|
Руководитель проекта
Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028

|
Красиво, но можно сделать дешевле!
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2007, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Дело не ценах или красоте. Уже не раз писалось на эту тему, что все эти красивые готовые щиточки не учитывают уйму факторов, и посему для серьезных объектов не пригодны.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4.2007, 22:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 16.8.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714

|
Цитата(Kass @ Apr 4 2007, 18:33 ) Дело не ценах или красоте. Уже не раз писалось на эту тему, что все эти красивые готовые щиточки не учитывают уйму факторов, и посему для серьезных объектов не пригодны. Согласен, например прогрев калорифера останавливается по значению температуры обратки, которое зависит от Тулицы. При -30 на улице прогреваем до 60 при -10 до 40 при 0 до 30. Удобная фишка, а не как в Овне трм133 - врубается прогрев на сколькото минут и писец потом температуре в канале
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4.2007, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Да самое страшное еще и не в канальной температуре. А если проблемы с подачей? Ведь фирменная автоматика не проверяет сам факт прогрева, что обратка достигла того самого значения. Она просто дает команду на открытие клапана и даеттаймаут, после которого прогрелось или нет, врубает вентилятор. И даже сработавший термостат не спасает холодный калорифер, т.к. в камере уже уличная температура.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4.2007, 16:24
|
Руководитель проекта
Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028

|
Цитата(Kass @ Apr 5 2007, 17:08 ) Да самое страшное еще и не в канальной температуре. А если проблемы с подачей? Ведь фирменная автоматика не проверяет сам факт прогрева, что обратка достигла того самого значения. Она просто дает команду на открытие клапана и даеттаймаут, после которого прогрелось или нет, врубает вентилятор. И даже сработавший термостат не спасает холодный калорифер, т.к. в камере уже уличная температура. Это какая фирменная автоматика!?! У меня, к примеру, пока температура обратной воды не достигнет заданной уставки, ничего не включиться! Вот проблема может быть в другом, например: маленький расход воды, вот - это опасный случай!
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4.2007, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Да хоть Ремак или ВТС.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4.2007, 16:31
|
Руководитель проекта
Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028

|
Цитата(Kass @ Apr 5 2007, 17:28 ) Да хоть Ремак или ВТС. А, ну про это ДОБРО, я молчу!!! Можно на помойку складывать сразу
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4.2007, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Ведь фирменная автоматика не проверяет сам факт прогрева, что обратка достигла того самого значения. Поставьте термостат в обратку и будет Вам счастье. А так по всем вопросам согласен - для серьезных объектов комплектная автоматика это ерунда.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4.2007, 18:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Да не спасает и термостат. Я уж не буду говорить о контроле состояния кнопок и переключателей, состояния автоматов, выбило автомат на любой вытяжке, в помещении полный дисбаланс, двери не откроешь, а у этой автоматики все ОК. Мне понтравилось определение, вычитаное гдето в Hi-End ревью относительно штатных межблочных проводов, что мол они годятся "только для проверки работоспособности покупаемого аппарата, и не более". Так и комплектная автоматика, я думаю имеет такое же назначение, - включить систему, пока не готова основная комплексная автоматика объекта. Господа, не пренебрегайте автоматикой. Это очень дорого обходится.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4.2007, 8:45
|
Руководитель проекта
Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028

|
Цитата(Kass @ Apr 5 2007, 19:49 ) Господа, не пренебрегайте автоматикой. Это очень дорого обходится.  Скупой плотит, дважды!
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7
Последние сообщения Форума
|