> Горизонтальная разводка отопления, Прошу помощь специалистов
Гость_Stan_*
сообщение 29.3.2007, 21:31
Сообщение #1





Guest Forum






Работоспособна ли прилагаемая схема системы отопления. Какие минусы. Трубы REHAU/ 95-70C.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  HLB.rar ( 804,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 564
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОСТь
сообщение 30.3.2007, 10:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



Нормальная в принципе на первый взгляд разводка. Так называемая "тупиковая тройниковая". Многие проектировщики(цы) ее не применяют, а тулят везде с попутным движением - где надо и не надо. А как по мне , так тройниковая тоже имеет право на существование, особенно если имеете дело со сложными планировками. Но в любом случае гидрвлику такой схему надо нормально просчитать в соответсщих программах. Без подтверждения расчетом - ничего конкретного нельзя говорить, надо считать и анализировать результаты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 30.3.2007, 10:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



По СНиПу однако максимальная температура подачи для металлопластика 90 С. bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОСТь
сообщение 30.3.2007, 10:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



Да, 5 градусов сбросьте. И не обратил внимание на балансир. клапана - есть или нет. Вобщем увязывать гидравлику надо как-то.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 30.3.2007, 12:03
Сообщение #5





Guest Forum






Отопительные приборы керми с регулировочномы вентилями, и на каждый контур в ЦТП на обратки стоит регулировочный шаровой кран NAVAL trim
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОСТь
сообщение 30.3.2007, 12:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



Цитата(Stan @ Mar 30 2007, 13:03 )
Отопительные приборы керми с регулировочномы вентилями, и на каждый контур в ЦТП на обратки стоит регулировочный шаровой кран NAVAL trim

newconfus.gif newconfus.gif newconfus.gif newconfus.gif newconfus.gif newconfus.gif newconfus.gif newconfus.gif
Шаровые краны не могут быть регулировочными dont.gif !!!!!!!!!!!!
У вас это одноэтажное сооружение?
Если нет, то на каждом этаже нужны балансиры.
А стояки между собой увязываются не шаровыми, а балансирами или регуляторами перепада давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 30.3.2007, 12:58
Сообщение #7





Guest Forum






Здание четырех этажное. Только балансиры на каждый этаж воткнуть проблематично. Вертикальные стояки и от них в стяжку уходят горизонтальные разводящие. Регулировка на приборах не сможет решить проблему регылирования ?
Инфа по Naval Trim.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Naval_trim.pdf ( 960,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 434
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Миша
сообщение 30.3.2007, 13:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 22.2.2006
Из: Киев
Пользователь №: 2203



Проблема в том, что данная арматура производит статическую балансировку. А радиаторы с термостатами работают в динамическом режиме.
Кстати регулировки на приборах может быть достаточно, но надо серьезно считать.
А в чем сложность с "втыканием" балансиров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 30.3.2007, 15:05
Сообщение #9





Guest Forum






Места для них нет, не в пол же их после стояка заливать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Миша
сообщение 30.3.2007, 16:30
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 22.2.2006
Из: Киев
Пользователь №: 2203



А на шаровые краны есть?
Да кстати еще вопрос, а магистрали по этажу в полу или под потолком идут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 30.3.2007, 16:40
Сообщение #11





Guest Forum






Магистрали проходят в стяжке

Добавлено - 17:44
Магистрали проходят в стяжке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna-K
сообщение 11.8.2008, 10:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 15.2.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 6091



Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста как лучше сделать: попутной системой или тупиковой.
Заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2.rar ( 26,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 226
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 14:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных