Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> сигнальные и силовые провода (кабели), Какими марками кабелей вы пользуетесь
Abysmo
сообщение 20.2.2008, 18:32
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Провод ПВ3, ПВ4 используем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tripleks_*
сообщение 21.2.2008, 21:40
Сообщение #32





Guest Forum






Цитата(mich_vk @ 20.2.2008, 8:58) [snapback]223647[/snapback]
ПВ3
Хотя видел умельцев, которые работают жестким провоодом. Не понял как у них вообще что-то получается.

без проблем, по коробам даже легче прокладывать(в шкапчиках) smile.gif пальцы качай smile.gif
ПВ1 использую (0.75-1) для разводки в шкафу, а на дверку шкафа бросаю ПВ3,
кстати ПВ3 очень плохо просовываеца под пружинные клеммы(на сименах серии Синко700)
да и у нас в оренбурге есть только ПВС, ПВ1,3 и все sad.gif (в смысле для нашего профиля)

Сообщение отредактировал tripleks - 21.2.2008, 21:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрец_НСК
сообщение 22.2.2008, 10:47
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



Цитата(cherny @ 30.3.2007, 15:15) [snapback]107899[/snapback]
1.В качестве сигнальных кабелей мы используем следующие
-ПВС 2*0.75 для обычных PT1000 или 10 Ком
-МКЭШ 2*075 для датчиков типа ДТС50
-КММ (микрофонный кабель) непомню где, но тоже где то использовали.
-Кввг в качестве многожильного.

А есть еще такой кабель КСПВ и КСПЭВ Он вроде как для датчиков сигнализации. Вопрос: Есть ли какие-то ограничения на его использование для датчиков типа PT1000 ,10 Ком и т.д. ?
2.по силовой части.
-В основном используем ПВС.
-Ну и периодически ВВГ нг или ВВГ нг (LS)

ПВС во многих случаях более приятен.
Например:
вентилятор 3 КВТ 3 фазы. Кинул 4*0.75 и нормально.
ВВГ начинается с сечения 1.5 да и одножильный к тому же что тоже не добавляет радости.



А как же пункт 2.1.14 ПУЭ:
Наименьшие сечения токопроводящих жил проводов и кабелей в электропроводках
Незащищенные и защищенные изолированные провода и кабели в трубах, металлических рукавах и глухих коробах 1 мм2
Кабели и защищенные изолированные провода для стационарной электропроводки (без труб, рукавов и глухих коробов):
для жил, присоединяемых к винтовым зажимам 1 мм2

На него никто не смотри?
Сегодня в ростехнадзоре был, сказали если что допускают ПВС в качестве силового, если сечение не меньше 1,5 мм2.

И глава ПУЭ 3.4 Вторичные цепи тоже очень интересненькая smile.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KlimC_*
сообщение 30.6.2008, 18:37
Сообщение #34





Guest Forum






К сожалению, читая тему, вот на 200 % неопределится, ВВГ, ПВС, ВВГ нг, или ПВ-3, я лично считаю что применение ПВС недопустимо в силовых цепях, кроме этогу у него есть чёткое предписание, для сетей освещения и то что он непредназначен для замоноличивания, вот буквально сегодня предложил, давайте говорю в гофре проведём ПВ-3, прораб сразу сказал нэт, гофра горит, и короче кабель к ней прылыпнет, и зачем та гофра, а протянул уже ряд обьектов, вот как тут быть, может кто то максимально компетентно ответить, распечатаю, принесу, скажу вот, меня неслушаешь, почытай, что люди пишут!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 30.6.2008, 20:07
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



2 KlimC.
Нормативные документы здесь и в начатой тобой теме упомянуты.
Из практики: ВВГ - для внешних проводок, или, если так можно выразиться, "подводок": от ПС к ВРУ, от ГРЩ к ВРУ и т.п. ВВГ можно дополнительно не защищать (кроме как от механических повреждений).
ПВС - для внутренних проводок за подвесным потолком в гофре. На гофру Одесского завода дают пожарный сертификат.
Внутри помещений, если за гипсом, без разницы, но ВВГ дешевле, в пластиковых кабель-каналах в общем-то тоже без разницы.
ПВ3 - для линий заземления оборудования внутри помещений, снаружи ВВГ 1 х "нужное сечение".
Если проводки в замоноличеных каналах (трубах), так и вообще "лапша" сойдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 1.7.2008, 8:26
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Для датчиков KLMA 2x0.8+0.8 или KLMA 2x0.8+0.8
Сигнальные NOMAK
Многопарные для дачиков или 485, KJAAM

Сообщение отредактировал Михаил_PLC - 1.7.2008, 8:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
buzz
сообщение 1.7.2008, 16:04
Сообщение #37





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 6.1.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 14225



Цитата(Mike Osokin @ 30.3.2007, 16:55) [snapback]107918[/snapback]
А для RS485 какой кабель лучше применять?

П-296
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 1.7.2008, 16:09
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



[quote]П-296/quote]
Типун Вам на язык.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rgb
сообщение 2.7.2008, 5:44
Сообщение #39





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.7.2008
Пользователь №: 20223



датчики, им - КВВГЭ медный
для RS485 - КУПЭВ
в шкафу - RCA-20 кетай какой та laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Роман_
сообщение 2.7.2008, 7:11
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248



П-296... ну если 485-тый надо протянуть по тайге пару километров... тогда может быть smile.gif А так... монтажные организации вас предадут анафеме и прилюдно высекут отрезком этого кабеля. 11 мм наружный диаметр, наружная оплётка со сталью.... Может с П-274 перепутали? Но того понадобится два в большинстве случаев.
На RS-485 я закладываю КВП-5е 1х2х0,52 если объединять "минусы" не нужно, а вообще - КВП-5е 2х2х0,52. Пока не жаловались. Питание ШВВП, ПВС (в последнее время - ПУГНП), сигнальные - КСВВ ибо есть сертификат пожарный (но удобнее работать с КСПВт).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasilii_*
сообщение 15.7.2008, 15:10
Сообщение #41





Guest Forum






Для аналоговых датчиков используем КММ, для RS - КИПЭВ, внутри шкафа ПВ3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрец_НСК
сообщение 22.12.2010, 8:35
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



Есть ли какие нормы на выбор кабелей для систем автоматизации, слаботочных и т.п. в общественных зданиях? А именно, интересует, требуются ли наличие пож сертификатов на кабели? Требуются ли исполнения нг, ls и т.п.
С силовыми понятно, в СП31 есть указания. А как быть с слаботочными? для систем автоматизации, для СКС, контроль доступа и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрец_НСК
сообщение 12.1.2011, 13:54
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



сам же и отвечу.
есть ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. Там указаны преимущественное применение кабельных изделий. Из него следует что абсолютно все кабели для жилых и общ-ых зданий должный быть как минимум нг-LS.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 12.1.2011, 15:47
Сообщение #44


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Интересно, за 3 года существования темы никто не сделал акцент на том, что ПВС используют именно потому, что он гибкий и это очень удобно, особенно при подключении датчиков и механизмов в сложных местах.
ОК, пусть этот провод предназначен для изготовления шнуров переносных бытовых (и не очень бытовых - 5х16) приборов и на другое не рассчитан, но тогда назовите мне его общедоступный монтажный аналог? (Понятное дело, многожильный)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 12.1.2011, 16:35
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Интересно, за 3 года существования темы никто не сделал акцент на том, что ПВС используют именно потому, что он гибкий и это очень удобно, особенно при подключении датчиков и механизмов в сложных местах.
ОК, пусть этот провод предназначен для изготовления шнуров переносных бытовых (и не очень бытовых - 5х16) приборов и на другое не рассчитан, но тогда назовите мне его общедоступный монтажный аналог? (Понятное дело, многожильный)


ПВС - помойка и признак шараш-монтажки, таджик и молдав-строя. Единственное что Вы правильно указали - общедоступность. На каждом строительном рынке, непонятно кем и где сделанный. Кстати Ваши монтажники имеют обжимку и полный набор наконечником для работы с этим кабелем (как минимум втулочные и кольцевые изолированные наконечники)? Уверен что нет smile.gif

Правильные аналоги перечислялись неоднократно:

1. КГВВнг-LS - сила.
2. КДВВГ, КДВЭВГ / МКШ, МКЭШ - слаботочка.

Сообщение отредактировал Abysmo - 12.1.2011, 16:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 12.1.2011, 17:01
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
сам же и отвечу.
есть ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. Там указаны преимущественное применение кабельных изделий. Из него следует что абсолютно все кабели для жилых и общ-ых зданий должный быть как минимум нг-LS.


А что там сказано насчет слаботочки? Всего, что ниже так сказать 24V? Раньше было требование при групповой прокладке отдельный несгораемый короб/лоток отдельно от силового кабеля здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрец_НСК
сообщение 20.1.2011, 11:46
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



Цитата(Abysmo @ 12.1.2011, 20:01) *
А что там сказано насчет слаботочки? Всего, что ниже так сказать 24V? Раньше было требование при групповой прокладке отдельный несгораемый короб/лоток отдельно от силового кабеля здания.


Ну вообще там нет разделения на силовой/слаботочный. там фигурирует понятие кабельное изделие и есть его определение:кабельное изделие: Изделие (кабель, провод, шнур), предназначенное для передачи по нему электрической энергии, электрических и оптических сигналов информации или служащее для изготовления обмоток электрических устройств, отличающееся гибкостью. Так что слаботочные кабели тоже попадают под это определение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serjic
сообщение 20.1.2011, 12:50
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 10.1.2008
Из: НиНо
Пользователь №: 14324



День добрый!
А вот объясните мне наивному , каким таким волшебным образом "завивание" проводов ( МКШ например) спасает от помех??? у нас ведб не RS485 ( где сигналы в противофазе)? из-за "завивки"( длина кабеля увеличивается" мы получаем дополнительную ёмкость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 20.1.2011, 16:14
Сообщение #49


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Наш вариант по применению кабелей.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.rar ( 9,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 155
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 20.1.2011, 21:13
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



У Fanat наиболее адекватный список, но некоторые позиции в списке недешевые...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MASTAK
сообщение 23.1.2011, 13:30
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900



Цитата(Abysmo @ 12.1.2011, 16:35) *
ПВС - помойка и признак шараш-монтажки, таджик и молдав-строя. Единственное что Вы правильно указали - общедоступность. На каждом строительном рынке, непонятно кем и где сделанный. Кстати Ваши монтажники имеют обжимку и полный набор наконечником для работы с этим кабелем (как минимум втулочные и кольцевые изолированные наконечники)? Уверен что нет smile.gif

Правильные аналоги перечислялись неоднократно:

1. КГВВнг-LS - сила.
2. КДВВГ, КДВЭВГ / МКШ, МКЭШ - слаботочка.

Я с вами согласен, но есть несколько проблем.
1. Эти кабели не всегда быстро доставляют( где мне их взять в краснодарском крае???) без бешеной накрутки?
2. Клиенты сами заказывают музыку и сами решают вопросы с пожарниками и прочими органами.( тут отговаривать смысла нет при условию, что документально нет подтверждения электромонтажных работ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 24.1.2011, 10:16
Сообщение #52


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Цитата(Abysmo @ 20.1.2011, 21:13) *
У Fanat наиболее адекватный список, но некоторые позиции в списке недешевые...


К тому же не все позиции доступны с быстрым сроком поставки, но деваться некуда - сейчас работаем, чтобы совместить приятное с полезным - и тип кабеля учесть и в наличии иметь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jakudzaa
сообщение 24.4.2011, 11:45
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 3.3.2006
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275



А какой есть мягкий кабель для электропитания двигателей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jakudzaa
сообщение 24.4.2011, 13:01
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 3.3.2006
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275



...как альтернатива ПВС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 25.4.2011, 11:36
Сообщение #55


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Цитата(jakudzaa @ 24.4.2011, 12:45) *
А какой есть мягкий кабель для электропитания двигателей?

КГВЭВнг например, его можно и без экрана брать, если что... Ну или совсем бюджетно если, то КГ http://www.elektrocabel.ru/catalog/kabel-kg/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Навигатор
сообщение 25.4.2011, 12:29
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 16.5.2007
Пользователь №: 8268



Сколько людей столько мнений. Вспомнилась такая история:

Зачет по электротехнике. Преподаватель - студенту:
- Расскажите мне про трехфазную сеть.
- Ну, трехфазная сеть состоит из трех проводов.
- Правильно, дальше.
- По первому проводу течет напряжение, по второму - ток, а по третьему - косинус фи.
- ЭТО КАК?!
- Ну как, как....Косинусом вперед разумеется. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 25.4.2011, 20:30
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(serjic @ 20.1.2011, 12:50) *
День добрый!
А вот объясните мне наивному , каким таким волшебным образом "завивание" проводов ( МКШ например) спасает от помех??? у нас ведб не RS485 ( где сигналы в противофазе)? из-за "завивки"( длина кабеля увеличивается" мы получаем дополнительную ёмкость.


Никакого волшебства, только научная фантастика )

Витая пара нечувствительна к магнитному полю, длина волны которого значительно превышает длину шага витка провода. Это объясняется тем, что наводимое напряжение в разных витках имеет противоположную полярность и таким образом компенсируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 6:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных